Прописать логику работы в TPM10

Ответить

Автор темы
hypernom
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 02 янв 2019, 05:30
Имя: Борис

Прописать логику работы в TPM10

Сообщение hypernom » 02 ноя 2019, 07:31

Добрый день! Приобрели ТРМ10 ПИД-регулятор с универсальным входом  как на данной фотографии Изображение, до этого был точно такой-же регулятор, но он сломался.

Купили новый, установили и подключили. В данный регулятор заходит один датчик термопары и выход на реле, которое управляет нагревающим элементом. Вопрос заключается в следующем, мы не знаем, как настроить логику работы регулятора, ведь предыдущий настраивали не мы. 

Логика работы у котла должна быть следующая: 
1. Постепенно нагревает воду до 85 градусов по цельсию в течение 3-х часов.
2. Далее, держит набранную температуру (85 градусов), 6 часов.
3. Затем, по окончанию 6 часов, отключается на 2 часа, охлаждается и вновь всё начинается с 1 пункта.

Как данную логику работы прописать в регулятор по шагово? 


Maksim-9w
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 26 мар 2017, 02:35
Имя: Максим
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 2 раза

Прописать логику работы в TPM10

Сообщение Maksim-9w » 02 ноя 2019, 18:16

Здравствуйте. У ТРМ10 нет внутреннего таймера, только измерение-регулирование температуры. Для начала изучите руководство на прибор. Проверьте что совпадают последние цифры в модификации старого и нового прибора. Если в вышедшем из строя приборе есть еще возможность посмотреть настройки прибора, их надо все записать и установить на новый прибор. Если возможности нет то придется самим настраивать функциональные параметры прибора. Проверьте что в настройках установлен вид датчика термопара. Проверьте что правильно подключили термопару, коснитесь датчика рукой, должно быть увеличение температуры, если уменьшается поменяйте местами концы проводов от датчика в месте подключения к прибору. Если есть измерение температуры проверьте что правильно измеряет засунув к примеру датчик температуры в кипящую воду, должно быть 99 - 100 градусов. Далее надо настраивать регулирование температуры.


Автор темы
hypernom
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 02 янв 2019, 05:30
Имя: Борис

Прописать логику работы в TPM10

Сообщение hypernom » 03 ноя 2019, 05:40

Maksim-9w писал(а):
02 ноя 2019, 18:16
Здравствуйте. У ТРМ10 нет внутреннего таймера, только измерение-регулирование температуры. Для начала изучите руководство на прибор. Проверьте что совпадают последние цифры в модификации старого и нового прибора. Если в вышедшем из строя приборе есть еще возможность посмотреть настройки прибора, их надо все записать и установить на новый прибор. Если возможности нет то придется самим настраивать функциональные параметры прибора. Проверьте что в настройках установлен вид датчика термопара. Проверьте что правильно подключили термопару, коснитесь датчика рукой, должно быть увеличение температуры, если уменьшается поменяйте местами концы проводов от датчика в месте подключения к прибору. Если есть измерение температуры проверьте что правильно измеряет засунув к примеру датчик температуры в кипящую воду, должно быть 99 - 100 градусов. Далее надо настраивать регулирование температуры.
Здравствуйте! По поводу прошлого регулирования, не могу точно сказать, возможно так и не было таймера, а это уже ЖЕЛАНИЯ нашего технолога. Прошлый регулятор сгорел, и что-то переписать с него, нет возможности. Термопара отрабатывает адекватно. Нагревали, проверяли.

Вот теперь осталось то, чтобы он мог поддерживать температуру. А что если может просто задать температуру нагрева 85, то-есть при включение прибора, сразу начнётся нагрев и поддержка данной температуры, а затем, я не знаю, если вы говорите, что нет таймера, то просто выключать данный прибор.


d-n9577
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 04 апр 2019, 09:13
Имя: Сергей

Прописать логику работы в TPM10

Сообщение d-n9577 » 03 ноя 2019, 19:53

hypernom писал(а):
02 ноя 2019, 07:31
Логика работы у котла должна быть следующая:
1. Постепенно нагревает воду до 85 градусов по цельсию в течение 3-х часов.
2. Далее, держит набранную температуру (85 градусов), 6 часов.
3. Затем, по окончанию 6 часов, отключается на 2 часа, охлаждается и вновь всё начинается с 1 пункта.
Если всё это работало, то, возможно, ТРМ выполнял только функцию поддержания температуры?
1-й пункт предполагает поддержание определенной скорости нагрева? Можно попробовать подобрать параметр А1-3, но сильная зависимость от начальных условий.
2-й и 3-й пункты решаются с помощью реле задержки (или астрономического реле - по расписанию).

По мне, так правильнее и проще реализовать задачу на каком нибудь программируемом реле (тот же ОВЕН ПР200). И по цене будет примерно тоже самое.


Maksim-9w
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 26 мар 2017, 02:35
Имя: Максим
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 2 раза

Прописать логику работы в TPM10

Сообщение Maksim-9w » 04 ноя 2019, 10:24

Вода в котле наверняка нагревалась 3 часа из за большого количества вода, то есть система имеет большую инерционность. Еще раз проверьте что в новом приборе такое же выходное устройство как и в старом, например буква Р в модификации обозначает реле. Далее в настройках выставить параметр А1-4 установить 0 (нагреватель), А2-1 oFF (выключено, при ПИД регулировании). Задать уставку градусов 70. Запустить автоматическую настройку ПИД-регулятора (как описано в руководстве).

Ответить