• обязательно заполнить свой профиль на русском языке кириллицей
  • не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему
  • дублирование сообщений приравнивается к спаму
  • за поиск и предложение пиратского ПО - бан без предупреждения
  • рекламу и частные объявления мы не размещаем ни на каких условиях

MB110-224.8A, пропадают входные сигналы

Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
VADR
администратор
администратор
Сообщения: 3041
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 06:12
Имя: Диев Александр Васильевич
Благодарил (а): 73 раза
Поблагодарили: 71 раз

MB110-224.8A, пропадают входные сигналы

Сообщение VADR » 28 авг 2019, 08:16

Никита писал(а):
27 авг 2019, 23:07
На землю в данном контексте - на минус БП? Минус на стенде еще заземлен? Что происходит если разземлить?
Да, именно он. Если разземлить - никаких проблем нет. Вывод - контур через землю получается.
Никита писал(а):
27 авг 2019, 23:07
Резистора на первом канале - это шунта на токовом входе? Рисковые вы там)
Ага :)
Никита писал(а):
27 авг 2019, 23:07
экспериментировали уже на блоке нового образца? Получается, сменили только корпус?
Нет, на старом отремонтированном. Но с новыми на объекте точно та же история.
Jackson писал(а):
27 авг 2019, 23:40
главное не спутать экономию с рассрочкой (когда платить все равно придется, но позже, при решении проблем), а то проценты потом неслабые могут набежать.
И не говори. Уже не раз пожалел, что тогда протащил этот вариант выбора железа. Руководство тогда хотело максимально дёшево сделать. Надо было, увидев предложение и сопоставив цену готового решения с ценой собственно Овеновского оборудования, запросить у Никиты вариант, к примеру, на Сименсе - и сегодня большинства проблем можно было избежать.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.

Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3305
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Откуда: Мурманск
Благодарил (а): 13 раз
Поблагодарили: 123 раза

MB110-224.8A, пропадают входные сигналы

Сообщение Никита » 28 авг 2019, 20:23

VADR писал(а):
28 авг 2019, 08:16
Да, именно он. Если разземлить - никаких проблем нет. Вывод - контур через землю получается.
Я в том смысле, что описанные тобой чудеса с АЦП при перемыкании наблюдаются только при заземленном минусе, или от земли на выходе БП не зависят?
VADR писал(а):
28 авг 2019, 08:16
Надо было, увидев предложение и сопоставив цену готового решения с ценой собственно Овеновского оборудования, запросить у Никиты вариант, к примеру, на Сименсе
Ну эксперимент же был) Мне и самому было интересно. Вообще овеновцы, когда устраивали тур по стране, заезжали и к нам, осталось впечатление что энергично болеют за свою продукцию. Увы, новая модификация их МВ (старые косяки в новом корпусе), показывает что только в плане объема продаж. Все-таки их ниша - мелкая автоматика в мелкобюджете. Облако вот не так давно запустили, что для крупных предприятий смешно, а для мелких (не попадающих под 184-ФЗ) может и удобно.
Плюс мелочь разная. Вот на "дубовые" ТРМ нареканий не слышал. БП народ тоже берет десятками, при всех недостатках ценником берут. Бывает и наоборот, их преобразователи 485-Ethernet в свое время в цеху работать так и не заставили. На столе в мастерской - как часы, ставишь в цех - начинаются проблемы.. Каждому свое. Я вот, на момент подготовки предложения вашего химкорпуса еще не видел, а то может быть тоже задумался бы.. Впрочем, желание клиента - ...
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "

Аватара пользователя

Автор темы
VADR
администратор
администратор
Сообщения: 3041
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 06:12
Имя: Диев Александр Васильевич
Благодарил (а): 73 раза
Поблагодарили: 71 раз

MB110-224.8A, пропадают входные сигналы

Сообщение VADR » 28 авг 2019, 22:33

Никита писал(а):
28 авг 2019, 20:23
Я в том смысле, что описанные тобой чудеса с АЦП при перемыкании наблюдаются только при заземленном минусе, или от земли на выходе БП не зависят?
От земли на минусе блока питания контроллера - не зависят. От земли на минусе бока питания поля - зависят.
Никита писал(а):
28 авг 2019, 20:23
Ну эксперимент же был)
Кстати, есть один очень положительный опыт от этого эксперимента: у меня есть весьма веские доводы при выборе платформы на новых объектах :).
Никита писал(а):
28 авг 2019, 20:23
Увы, новая модификация их МВ (старые косяки в новом корпусе), показывает что только в плане объема продаж.
Ну, чуть-чуть не так. Корпус реально улучшили:
1. Крышка открывается удобнее - защёлка легко отжимается отвёрткой прямо сверху, крышка полностью откидывается вверх. В старых корпусах, если они стоят плотно друг к другу на рейке, к крышкам подобраться проблематично. Хорошо, но необходимость такая возникает нечасто.
2. Клеммные колодки снимаются удобнее. Раньше боковые винты только фиксировали клеммники на месте, и после отвинчивания приходилось помучиться, чтобы их выдернуть. Либо все провода отцеплять, что тоже неудобно. Сейчас эти же винты играют роль "подъёмника": при отвинчивании клеммник сам поднимается, отвинтив полностью, его легко снять: с контактов он уже сошёл.
Ну а нутро, похоже, осталось каким было.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.


Универсал
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 532
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 22:42
Имя: Евгений
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 56 раз

MB110-224.8A, пропадают входные сигналы

Сообщение Универсал » 28 авг 2019, 23:06

Неприятно то, что клеммные колодки от старых модулей не подходят к новым. При замене модуля приходится пересоединять провода.

Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3305
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Откуда: Мурманск
Благодарил (а): 13 раз
Поблагодарили: 123 раза

MB110-224.8A, пропадают входные сигналы

Сообщение Никита » 29 авг 2019, 21:17

VADR писал(а):
28 авг 2019, 22:33
От земли на минусе блока питания контроллера - не зависят. От земли на минусе бока питания поля - зависят.
То есть не зависят от земли на минусе блока питания модуля? Контроллера-то вообще не было...
Датчики не проверяли, все от земли изолировано?
VADR писал(а):
28 авг 2019, 22:33
Кстати, есть один очень положительный опыт от этого эксперимента: у меня есть весьма веские доводы при выборе платформы на новых объектах :).
Хорошо если так. На самом деле может превратиться в прямо противоположный: "ну ведь работает же, а стоит дешевле". Все зависит от разумности руководства.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "

Ответить

Вернуться в «ОВЕН»