1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

F.A.Q. Weintek

Модератор: специалисты Weintek

Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
FAM-Electric
специалист по WEINTEK
специалист по WEINTEK
Сообщения: 75
Зарегистрирован: 04 фев 2014, 15:44
Имя: Каримов Артем
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург

F.A.Q. Weintek

Сообщение FAM-Electric »

[+] Подключение Weintek к PLC
1) С каким контролерами взаимодействуют панели оператора Weintek?

2) Можно ли связать с операторской панелью Weintek плату собственной разработки ?
[+] Программное обеспечение EasyBuilder
3) Где можно скачать программное обеспечение для панелей Weintek?

9) Как подключить несколько устройств на один COM порт?

11) Как выгрузить проект из панели Weintek по USB и открыть для форматирования?

12) Можно ли в EasyBuilder 8000 задавать условия для отображения/скрытия изображений?

20) Как в EasyBuilder скрыть (спрятать) кнопки?

21) Как в EasyBuilder скрыть объекты и изображения?

22) Расширение памяти EM0~EM9

27) Динамическая привязка (индексные регистры)

28) Установка экрана загрузки

29) Битовая адресация.

30)Конвертирование проекта из EasyBuilder8000 в EasyBuilderPro

31) Архивирование проекта или что за формат файлов *.cmp/*.ecmp

32) Импорт библиотеки изображений (flb)

33) В панели нужно реализовать такой функционал:
есть кнопка, нужно ее нажать и держать, н/р, 5 сек.
По истечении этого времени должно открыться другое окно.


34)Конвертирование проекта из EasyBuilder500 в Pro/8000

37)Обновление Firmware

38)Ошибки чтения битовых регистров

39)32-битный тип данных

40)Расширенный режим безопасности
[+] Возможности Weintek
4) Можно ли к панели подключить несколько устройств ?

5) Как откалибровать сенсорный экран панелей Weintek?

6) Что делать если забыли пароль?

7) Где можно посмотреть распайку (расположение контактов) COM портов панелей Weintek?

8) Есть ли возможность подключения к панелям Weintek оборудования передающего информацию по протоколу Profibus?

10) Проблемы при сохранении данных в энергонезависимую память панели - области RW и RW_A.

14) Как записать данные в энергонезависимую память не дожидаясь пока панель соизволит сделать это?

15) Если я хочу сохранять данные в энергонезависимую память каждую секунду, при этом используя LB-9029, на долго ли хватит ресурса памяти?

16) Чем отличается RW от RW_A?

17) Что такое RW_bit и RW_A_bit?

18) Что такое RWI?

19) Что такое RBI?

23) Удаленное управление VNC

24) Установка UltraVNC

25)VNC Viewer - расширение для Google Chrome

26) Удаленный файловый доступ (FTP)

35) Какой максимальный объем карты памяти (SD карты)?

36) Панель Weintek - проблема со шрифтами
[+] EasyAccess 2.0
41) Панель активирована, но не может подключиться к серверу

42) Панель активирована, но программа EasyAccess 2.0 не видит её
Последний раз редактировалось skr 19 янв 2016, 09:50, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя

Автор темы
FAM-Electric
специалист по WEINTEK
специалист по WEINTEK
Сообщения: 75
Зарегистрирован: 04 фев 2014, 15:44
Имя: Каримов Артем
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург

1

Сообщение FAM-Electric »

1) С каким контролерами взаимодействуют панели оператора Weintek?

В списке контроллеров с которыми взаимодействуют панели оператора Weintek более 250 наименований. С полным списком можно ознакомиться на сайте http://www.weintek.net/plc_drivers.html
Информация взята с сайта компании "ФАМ-Электрик" - официального дистрибьютора Weintek в России http://www.rusavtomatika.com
Аватара пользователя

Автор темы
FAM-Electric
специалист по WEINTEK
специалист по WEINTEK
Сообщения: 75
Зарегистрирован: 04 фев 2014, 15:44
Имя: Каримов Артем
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург

2

Сообщение FAM-Electric »

2) Можно ли связать с операторской панелью Weintek плату собственной разработки ?

Да, панели оператора Weintek поддерживают открытый протокол Modbus, что позволяет связать с ними любое устройство, поддерживающее этот протокол. Сейчас очень многие устройства выпускаются с поддержкой Modbus Это частотные преобразователи, терморегуляторы, датчики и тд. И любое из этих устройств может быть связано с операторской панелью Weintek. Протокол Modbus может быть легко реализован и в устройстве вашей разработки.
Информация взята с сайта компании "ФАМ-Электрик" - официального дистрибьютора Weintek в России http://www.rusavtomatika.com
Аватара пользователя

Автор темы
FAM-Electric
специалист по WEINTEK
специалист по WEINTEK
Сообщения: 75
Зарегистрирован: 04 фев 2014, 15:44
Имя: Каримов Артем
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург

3

Сообщение FAM-Electric »

3) Где можно скачать программное обеспечение для панелей Weintek?

Программное обеспечение EasyBuilder8000 можно скачать на сайте http://www.rusavtomatika.com/soft/EB800 ... _setup.zip
Информация взята с сайта компании "ФАМ-Электрик" - официального дистрибьютора Weintek в России http://www.rusavtomatika.com
Аватара пользователя

Автор темы
FAM-Electric
специалист по WEINTEK
специалист по WEINTEK
Сообщения: 75
Зарегистрирован: 04 фев 2014, 15:44
Имя: Каримов Артем
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург

4

Сообщение FAM-Electric »

4) Можно ли к панели подключить несколько устройств ?

Каждая панель имеет несколько портов RS232, RS485. К порту RS485 вы можете подключить несколько устройств. К порту RS232 только одно устройство. Также вы можете, например, подключить одно устройство к порту RS232, 5 устройств к порту RS485, и 10 устройств к другому порту RS485. Таким образом, с одной панели вы сможете управлять 16ю устройствами.
Информация взята с сайта компании "ФАМ-Электрик" - официального дистрибьютора Weintek в России http://www.rusavtomatika.com
Аватара пользователя

Автор темы
FAM-Electric
специалист по WEINTEK
специалист по WEINTEK
Сообщения: 75
Зарегистрирован: 04 фев 2014, 15:44
Имя: Каримов Артем
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург

5

Сообщение FAM-Electric »

5) Как откалибровать сенсорный экран панелей Weintek?

Запуск процедуры калибровки может быть произведён одним из нескольких способов (в зависимости от модели панели некоторые способы могут быть недоступны):

- DIP-переключатель на задней стенке панели. Нужно установить первый переключатель в положение ON и перезапустить панель. После загрузки или калибровки, но до следующего включения/перезапуска панели, нужно не забыть вернуть переключатель в исходное положение.

- EasyBuilder8000 (iP серия). В Project Manager нужно выбрать тип панели, способ подключения (сеть/USB) и нажать кнопку "Калибровать операторскую панель".

- Нажатие на экран при включении панели (работает в ПО не старше 20140819). Если при загрузке панели отображается иконка с подписью "Touch to Calibrate", можно нажать и удерживать экран в любом месте, пока не запустится программа калибровки.
image1.jpg
Процесс калибровки заключается в последовательном нажатии на пять точек калибровки (отображаются на экране крестиком). После нажатия на все точки отыкрывается диалог подтверждения калибровки.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Информация взята с сайта компании "ФАМ-Электрик" - официального дистрибьютора Weintek в России http://www.rusavtomatika.com
Аватара пользователя

Автор темы
FAM-Electric
специалист по WEINTEK
специалист по WEINTEK
Сообщения: 75
Зарегистрирован: 04 фев 2014, 15:44
Имя: Каримов Артем
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург

6

Сообщение FAM-Electric »

6) Что делать если забыли пароль?

Смена пароля производится с помощью Dip Switch переключателей расположенных на тыльной стороне панели.
Необходимо установить переключатель SW1 в положение “ON” (остальные в “OFF”) и перезапустить панель. Включится режим калибровки, а по окончании его всплывет окно показанное слева с вопросом: Восстановить значение системного пароля по умолчанию?
После выбора “YES”, всплывет новое окно. Пользователь должен еще раз подтвердить желание сбросить пароль и установить пароль по умолчанию. (Системный пароль по умолчанию - 111111. Однако, другие пароли, включая пароли на загрузку, должны быть восстановлены) Примечание: При сбросе пароля проект и сохраняемые данные в панели будут удалены.
Информация взята с сайта компании "ФАМ-Электрик" - официального дистрибьютора Weintek в России http://www.rusavtomatika.com
Аватара пользователя

Автор темы
FAM-Electric
специалист по WEINTEK
специалист по WEINTEK
Сообщения: 75
Зарегистрирован: 04 фев 2014, 15:44
Имя: Каримов Артем
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург

7

Сообщение FAM-Electric »

7) Где можно посмотреть распайку (расположение контактов) COM портов панелей Weintek?

Подробную распайку для каждой панели оператора Weintek можно посмотреть на сайте www.rusavtomatika.com.
Как пример распайка COM портов модели MT8070iE http://www.rusavtomatika.com/weintek/MT ... php#tabs-3
Информация взята с сайта компании "ФАМ-Электрик" - официального дистрибьютора Weintek в России http://www.rusavtomatika.com
Аватара пользователя

Автор темы
FAM-Electric
специалист по WEINTEK
специалист по WEINTEK
Сообщения: 75
Зарегистрирован: 04 фев 2014, 15:44
Имя: Каримов Артем
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург

8

Сообщение FAM-Electric »

8) Есть ли возможность подключения к панелям Weintek оборудования передающего информацию по протоколу Profibus?

К сожалению, в панелях Weintek нет Profibus. Существуют конвертеры Profibus в ethernet или в RS-485, эти конвертеры также преобразуют протоколы Modbus в Profibus.
Информация взята с сайта компании "ФАМ-Электрик" - официального дистрибьютора Weintek в России http://www.rusavtomatika.com
Аватара пользователя

Автор темы
FAM-Electric
специалист по WEINTEK
специалист по WEINTEK
Сообщения: 75
Зарегистрирован: 04 фев 2014, 15:44
Имя: Каримов Артем
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург

9

Сообщение FAM-Electric »

9) Как подключить несколько устройств на один COM порт?

Действовать необходимо следующим образом:

- В Системных Настройках необходимо задать только один контроллер Modbus RTU, подключенный к необходимому порту ( COM1 например )
- На этот порт физически подключаете необходимое количество устройств (инструкция определения распайки портов).
- обращаетесь к устройствам, каждый раз дописывая адрес устройства плюс "решетка" перед адресом регистра, например, если хотите обратиться к регистру 10 устройства с адресом 5,
пишете 5#10 ( см пример ниже )
[+] скриншот
dev_addres.jpg
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Информация взята с сайта компании "ФАМ-Электрик" - официального дистрибьютора Weintek в России http://www.rusavtomatika.com
Аватара пользователя

Автор темы
FAM-Electric
специалист по WEINTEK
специалист по WEINTEK
Сообщения: 75
Зарегистрирован: 04 фев 2014, 15:44
Имя: Каримов Артем
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург

10

Сообщение FAM-Electric »

10) Проблемы при сохранении данных в энергонезависимую память панели - области RW и RW_A.

Действительно, если записать переменную в эти области и выключить питание панели, и проделать это несколько раз, то можно увидеть, что переменная то сохраняется, то нет.

На самом деле запись переменной в область RW и RW_A не означает, что переменная УЖЕ в физической энергонезависимой памяти. Операционная система панели сохраняет данные из RW и RW_A в физическую энергонезависимую память раз в минуту - это сделано для продления времени жизни энергонезависимой памяти.

Для мгновенной записи областей RW и RW_A в физическую энергонезависимую память существует бит LB-9029 - при его установке происходит однократная запись данных.
Информация взята с сайта компании "ФАМ-Электрик" - официального дистрибьютора Weintek в России http://www.rusavtomatika.com
Аватара пользователя

Автор темы
FAM-Electric
специалист по WEINTEK
специалист по WEINTEK
Сообщения: 75
Зарегистрирован: 04 фев 2014, 15:44
Имя: Каримов Артем
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург

11

Сообщение FAM-Electric »

11) Как выгрузить проект из панели Weintek по USB и открыть для форматирования?

Действия последовательно:
-Скачать необходимый EasyBuilder (программное обеспечение для Weintek)>>соединить панель и компьютер через USB>>
>>В общей папке скаченного EB будет Project Manager -запускаете его>>в появившемся окне выбираете ВЫГРУЗКА>>далее выбираете путь куда хотите выкачать проект.
Далее запускаете или оно будет открыто Project Manager и жмете кнопку EasyBuilder8000>>инструменты>>декомпиляция>>находите ваш проект в формате xob>>жмете декомпилировать (файл сохраниться на компьютере)>>далее в ЕВ8000 файл-открыть
Информация взята с сайта компании "ФАМ-Электрик" - официального дистрибьютора Weintek в России http://www.rusavtomatika.com
Аватара пользователя

Автор темы
FAM-Electric
специалист по WEINTEK
специалист по WEINTEK
Сообщения: 75
Зарегистрирован: 04 фев 2014, 15:44
Имя: Каримов Артем
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург

12

Сообщение FAM-Electric »

12) Можно ли в EasyBuilder 8000 задавать условия для отображения/скрытия изображений?

Можно. Делаете WordLamp или BitLamp, и в зависимости от значения ворда или бита у вас будет отображаться соответствующая картинка. Картинка может быть прозрачной или полупрозрачной (гиф, пнг). Когда "отображается" прозрачная картинка - можем утверждать, что изображение скрыто.

Вопрос скопирован с форума viewtopic.php?f=99&t=4311#p38235
Информация взята с сайта компании "ФАМ-Электрик" - официального дистрибьютора Weintek в России http://www.rusavtomatika.com
Аватара пользователя

Автор темы
FAM-Electric
специалист по WEINTEK
специалист по WEINTEK
Сообщения: 75
Зарегистрирован: 04 фев 2014, 15:44
Имя: Каримов Артем
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург

14

Сообщение FAM-Electric »

14) Как записать данные в энергонезависимую память панели Weintek не дожидаясь пока панель соизволит сделать это?

Используйте системный бит LB-9029, установка этого бита производит немедленное сохранение регистров RW и RW_A.
Информация взята с сайта компании "ФАМ-Электрик" - официального дистрибьютора Weintek в России http://www.rusavtomatika.com
Аватара пользователя

Автор темы
FAM-Electric
специалист по WEINTEK
специалист по WEINTEK
Сообщения: 75
Зарегистрирован: 04 фев 2014, 15:44
Имя: Каримов Артем
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург

15

Сообщение FAM-Electric »

15) Если я хочу сохранять данные в энергонезависимую память каждую секунду, при этом используя LB-9029, на долго ли хватит ресурса памяти?

В этом случае, так же не надо беспокоиться о ресурсе памяти, у панели есть другие механизмы экономии ресурса.
Например, при многократной записи в одну и ту же физическую ячейку, панель может использовать другие свободные ячейки.
Информация взята с сайта компании "ФАМ-Электрик" - официального дистрибьютора Weintek в России http://www.rusavtomatika.com
Аватара пользователя

Автор темы
FAM-Electric
специалист по WEINTEK
специалист по WEINTEK
Сообщения: 75
Зарегистрирован: 04 фев 2014, 15:44
Имя: Каримов Артем
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург

16

Сообщение FAM-Electric »

16) Чем отличается RW от RW_A?

Это две разные области энергонезависимой памяти, по использованию они ни чем не отличаются.
Например, адреса RW-8 и RW_A-8 ссылаются на разные ячейки памяти.
Информация взята с сайта компании "ФАМ-Электрик" - официального дистрибьютора Weintek в России http://www.rusavtomatika.com
Аватара пользователя

Автор темы
FAM-Electric
специалист по WEINTEK
специалист по WEINTEK
Сообщения: 75
Зарегистрирован: 04 фев 2014, 15:44
Имя: Каримов Артем
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург

17

Сообщение FAM-Electric »

17) Что такое RW_bit и RW_A_bit?

Это побитовая адресация к областям энергонезависимой памяти RW и RW_A. Правило задания битового адреса можно посмотреть здесь.
Информация взята с сайта компании "ФАМ-Электрик" - официального дистрибьютора Weintek в России http://www.rusavtomatika.com
Аватара пользователя

Автор темы
FAM-Electric
специалист по WEINTEK
специалист по WEINTEK
Сообщения: 75
Зарегистрирован: 04 фев 2014, 15:44
Имя: Каримов Артем
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург

18

Сообщение FAM-Electric »

18) Что такое RWI?

RWI - это индексная адресация для RW. В регистре LW-9000 задается смещение.
Например, если задать адрес для объекта - RWI-1, а в регистре LW-9000 будет "0", то это все равно что объект был бы связан с RW-1.
Но если вы меняете значение LW-9000, то адрес будет смещаться на величину LW-9000. Если записать туда, например, 3, то адрес будет ссылаться уже на RW-4.
Информация взята с сайта компании "ФАМ-Электрик" - официального дистрибьютора Weintek в России http://www.rusavtomatika.com
Аватара пользователя

Автор темы
FAM-Electric
специалист по WEINTEK
специалист по WEINTEK
Сообщения: 75
Зарегистрирован: 04 фев 2014, 15:44
Имя: Каримов Артем
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург

19

Сообщение FAM-Electric »

19) Что такое RBI?

RBI тоже ссылается на RW, но побитово, смещение так же берется из LW9000. Номер бита при этом задается жестко.
Информация взята с сайта компании "ФАМ-Электрик" - официального дистрибьютора Weintek в России http://www.rusavtomatika.com
Аватара пользователя

Автор темы
FAM-Electric
специалист по WEINTEK
специалист по WEINTEK
Сообщения: 75
Зарегистрирован: 04 фев 2014, 15:44
Имя: Каримов Артем
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург

20

Сообщение FAM-Electric »

20) Как в EasyBuilder скрыть (спрятать) кнопки?

Чтобы скрыть кнопку вызова системного меню можно воспользоваться несколькими вариантами:
1. Если требуется спрятать системную кнопку совсем, то можно выключить ее в проекте EasyBuilder. Правка/Системные настройки, во вкладке "Системные настройки" установите флажок "скрыть системную панель".
2. Если требуется вызов системной панели только во время сервисного обслуживания, например во время монтажа и наладки оборудования, можно воспользоваться физическим переключателем. На задней крышке панели есть резиновая заглушка, которая скрывает блок переключателей. Переключатель №2 отвечает за скрытие системной кнопки.
3. Если требуется управлять видимостью кнопки программно, например, защитить ее паролем, то для этих целей можно воспользоваться системным битом LB-9020.
Информация взята с сайта компании "ФАМ-Электрик" - официального дистрибьютора Weintek в России http://www.rusavtomatika.com
Аватара пользователя

Автор темы
FAM-Electric
специалист по WEINTEK
специалист по WEINTEK
Сообщения: 75
Зарегистрирован: 04 фев 2014, 15:44
Имя: Каримов Артем
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург

21

Сообщение FAM-Electric »

21) Как в EasyBuilder скрыть объекты и изображения?

Иногда требуется управлять видимостью объектов или изображений. Для этого можно воспользоваться блокировкой, которая есть в большинстве объектов.
В настройках объекта во вкладке "Безопасность" требуется осуществить привязку к биту, через который будет происходить управление блокировкой:
[+]
Блокировка.png
Что касается самого объекта "Изображение", то он не может быть скрыт.
Если требуется управлять видимостью изображения, можно использовать "битовый индикатор", которому назначить элемент библиотеки изображений с одним состоянием.
[+]
Библиотека изображений.png
В этом случае блокировка не нужна, объект будет скрываться при смене собственного состояния битом, к которому он привязан.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Информация взята с сайта компании "ФАМ-Электрик" - официального дистрибьютора Weintek в России http://www.rusavtomatika.com
Аватара пользователя

Автор темы
FAM-Electric
специалист по WEINTEK
специалист по WEINTEK
Сообщения: 75
Зарегистрирован: 04 фев 2014, 15:44
Имя: Каримов Артем
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург

22

Сообщение FAM-Electric »

22) Расширение памяти EM0~EM9

В панелях Weintek существует механизм расширенной памяти, когда данные располагаются на внешних носителях.
Это может быть USB-диск, или SD карта. На носителе создается файл и данные пишутся в него в чистом виде.
[+]
EM.png
Таких файлов может быть до 10 штук.
Привязка объектов к расширенной памяти ничем не отличается от привязки к любым другим 16-разрядным регистрам, например, LW или RW.
[+]
EM0.png
Просто указывается тип регистра по номеру файла и адрес регистра. Максимальное количество регистров - 1073741823.
Механизма побитового обращения к расширенной памяти нет, для этого необходимо либо создавать макрос, либо работать с внутренними регистрами с последующим переносом во внешние.
Во время работы панели возможна горячая замена внешних носителей, при этом запись в расширенную память будет восстанавливаться автоматически.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Информация взята с сайта компании "ФАМ-Электрик" - официального дистрибьютора Weintek в России http://www.rusavtomatika.com
Аватара пользователя

Автор темы
FAM-Electric
специалист по WEINTEK
специалист по WEINTEK
Сообщения: 75
Зарегистрирован: 04 фев 2014, 15:44
Имя: Каримов Артем
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург

23

Сообщение FAM-Electric »

23) Удаленное управление VNC

Наличие у панелей Weintek ethernet позволяет подключать их к локальной сети и к интернету.
Это дает возможность удаленно подключаться к панели и управлять ею, как если бы она была перед вами.
Virtual Network Computing (VNC) — система удалённого доступа к рабочему столу компьютера. Управление осуществляется путём передачи координат нажатий и ретрансляции содержимого экрана VNC-клиенту. VNC-клиентом может быть любое устройство, реализующее протокол Remote FrameBuffer (RFB). Существуют реализации VNC-клиента практически для всех операционных систем, в том числе Android, iOS и Java (включая мобильную платформу J2ME).

Чтобы настроить панель для удаленного управления через VNC необходимо задать IP-адрес самой панели и включить VNC-сервер.
Все это делается через системное меню самой панели. Чтобы попасть в меню, нажимаем кнопку (стрелка) в нижнем правом углу экрана и вводим пароль (по-умолчанию "111111").
Далее, выбираем нужную вкладку параметров: "Network" - для настройки IP-адреса, "VNC server settings" - для настройки VNC-сервера.

Настройка IP-адреса:
[+]
IP.jpg
Включение VNC-сервера:
[+]
VNC.jpg
Поддерживается два режима работы VNC-сервера: одиночное подключение(single-connection) и множественное подключение (multi-connection). Если планируется подключаться одновременно нескольким клиентам, можно выбрать режим multi-connection.
Здесь же можно настроить пароль на подключение к VNC-серверу, нажав кнопку "VNC login password". По-умолчанию пароль VNC-сервера "111111".
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Информация взята с сайта компании "ФАМ-Электрик" - официального дистрибьютора Weintek в России http://www.rusavtomatika.com
Аватара пользователя

Автор темы
FAM-Electric
специалист по WEINTEK
специалист по WEINTEK
Сообщения: 75
Зарегистрирован: 04 фев 2014, 15:44
Имя: Каримов Артем
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург

24

Сообщение FAM-Electric »

24) Установка UltraVNC

UltraVNC - Свободное программное обеспечение для операционной системы Microsoft Windows, использующее протокол VNC для удаленного управления.
После установки и запуска программы откроется следующее окно:
[+]
UltraVNC.png
В верхнем поле необходимо ввести IP-адрес панели и нажать кнопку "Connect".
Если по указанному адресу обнаружится VNC-сервер, то появится окно ввода пароля:
[+]
UltraVNC_pass.png
После ввода пароля клиент соединится с панелью и появится текущий экран панели:
[+]
UltraVNC_view.png
Теперь, все, что будет происходить в этом окне, так же будет транслироваться на панель, и даже на нажатия мышью панель будет реагировать соответствующим писком.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Информация взята с сайта компании "ФАМ-Электрик" - официального дистрибьютора Weintek в России http://www.rusavtomatika.com
Аватара пользователя

Автор темы
FAM-Electric
специалист по WEINTEK
специалист по WEINTEK
Сообщения: 75
Зарегистрирован: 04 фев 2014, 15:44
Имя: Каримов Артем
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург

25

Сообщение FAM-Electric »

25) VNC Viewer - расширение для Google Chrome

VNC Viewer for Google Chrome - еще один VNC-клиент, устанавливается как расширение для браузера Google Chrome. Простое и удобное мультиплатформенное решение.
[+]
VNCforChrome.png
Для установки, из браузера Google Chrome перейдите по ссылке и нажмите "+ БЕСПЛАТНО". Chrome предложит добавить расширение, соглашаемся и ждем конца установки. В приложениях Google Chrome появится новый ярлык приложения VNC Viewer.
[+]
VNCforChromeApp.png
Приложение максимально простое, для подключения потребуется только IP-адрес и пароль.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Информация взята с сайта компании "ФАМ-Электрик" - официального дистрибьютора Weintek в России http://www.rusavtomatika.com
Ответить