1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

подскажите по схеме подключения

RS-485, ProfiBUS, 4-20 mA, Wi-Fi, GSM и так далее
Ответить

Автор темы
igor22
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 85
Зарегистрирован: 05 июн 2015, 12:15
Имя: Murzin
Страна: Россия
город/регион: Алтайский край

подскажите по схеме подключения

Сообщение igor22 »

Добрый день, подскажите по схеме подключения.
Был приобретен кабель Futp 4 пары cat6e 23 awg. Кабель довольно жесткий и не тонкий, поэтому в щите монтировать 2 кабеля (приходящий и уходящий) довольно проблематично, да еще с учетом того что нет места для его подключения.
Поэтому придумал такую схему:
Изображение
Клеммная коробка будет вынесена за щит и там произведено подключение. К коробке подходит два кабеля, в щит будет идти один кабель, подключение по двум витым парам.
Будет ли данное подключение равносильно скруткам и ухудшит ли оно связь?

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

подскажите по схеме подключения

Сообщение Ryzhij »

1. Засада в заземлении экрана. Соедините экраны приходящего, отходящего кабелей и отвода, а промежуточное заземление экрана на щит лучше не делать, особенно если не уверены в состоянии системы уравнивания потенциалов и в том, что за состоянием этой системы хоть кто-то следит.
2. Если у Вас отвод в щит небольшой длины (не более 1,5 метров), то незачем в шкаф тащить две пары. Хватит одной.
2а. Используйте пару одного цвета (у пар разных цветов разное волновое сопротивление).
3. Пары Ethernet-кабеля имеют волновое ок. 100 Ом, а не 120, как требуется для RS-485, но часто это не критично, хотя и терминальные резисторы следует ставить тогда тоже 100 Ом.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17472
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1278 раз

подскажите по схеме подключения

Сообщение Jackson »

Ryzhij писал(а): у пар разных цветов разное волновое сопротивление
Это действительно так? Ни разу не видел в ТТХ кабелей такого. Можно пример такого кабеля?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
igor22
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 85
Зарегистрирован: 05 июн 2015, 12:15
Имя: Murzin
Страна: Россия
город/регион: Алтайский край

подскажите по схеме подключения

Сообщение igor22 »

Ryzhij писал(а): 1. Засада в заземлении экрана. Соедините экраны приходящего, отходящего кабелей и отвода, а промежуточное заземление экрана на щит лучше не делать, особенно если не уверены в состоянии системы уравнивания потенциалов и в том, что за состоянием этой системы хоть кто-то следит.
Здесь нужно сказать что это соединение будет не для каждого щита. У меня линия будет метров 800, соответственно она с точки зрения заземления будет поделена на несколько сегментов и каждый сегмент будет заземлен с одной стороны в щите. Можно сказать что именно это и представлено выше на моей схеме. Далее экран просто будет сохранять целостность но перемычки до заземления щита уже не будет.
Кстати, а стоит ли вообще заземлять экран короткого отвода кабеля который идет в щит?
Ryzhij писал(а): 2. Если у Вас отвод в щит небольшой длины (не более 1,5 метров), то незачем в шкаф тащить две пары. Хватит одной.
Так этож звездой получается? или я что то не так понял?
Ryzhij писал(а):3. Пары Ethernet-кабеля имеют волновое ок. 100 Ом, а не 120, как требуется для RS-485, но часто это не критично, хотя и терминальные резисторы следует ставить тогда тоже 100 Ом.
Здесь вроде понятно. Но при скорости 9600 нужны ли вообще терминаторы?

DonArchibaldos
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 101
Зарегистрирован: 10 сен 2012, 08:56
Имя: Евгений
Страна: РФ
город/регион: СПб
Поблагодарили: 3 раза

подскажите по схеме подключения

Сообщение DonArchibaldos »

Терминирующий резистор я бы по результатам ПНР ставил, хотя с такими длинными линиями дел иметь, если честно, не приходилось.
По заземлению - вроде бы экран должен землиться в одной точке, у опрашивающего устройства. На подчиненных устройствах экраны не землятся, только объединяются.

А что за клеммная коробка? Самодел? Есть же ПР3 по цене 500-600 руб.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

подскажите по схеме подключения

Сообщение Ryzhij »

TEB писал(а):
Ryzhij писал(а): у пар разных цветов разное волновое сопротивление
Это действительно так? Ни разу не видел в ТТХ кабелей такого. Можно пример такого кабеля?
Да, это так.
Пары разных цветов имеют немного разный шаг повива для уменьшения перекрёстных помех.
Возникающие вследствие этого различия в волновом сопротивлении пар укладываются в диапазон 15 Ом. Этим можно пренебречь, а можно и учитывать при монтаже ;)
Меньше неоднородностей - меньше помех.
Найду стандарт на UTP - выложу ссылку.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Ответить

Вернуться в «Интерфейсы, протоколы, связь»