Разная скорость по ModBus

RS-485, ProfiBUS, 4-20 mA, Wi-Fi, GSM и так далее
Ответить

Автор темы
igor22
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 85
Зарегистрирован: 05 июн 2015, 12:15
Имя: Murzin
Страна: Россия
город/регион: Алтайский край

Разная скорость по ModBus

Сообщение igor22 »

Всем доброго дня.
Вопрос ,собственно следующий:
Имеется сеть RS-485. Приборов 19 работают по ModBus RTU на скорости 9600 бит/с. Появилась задача подключить еще один прибор,
но он не может работать на скорости 9600, его предел 4800 бод. Все остальные приборы сети работают только на 9600, изменить нельзя. Может ли данный прибор работать в такой сети? Я думал что нет, потом передумал. По сути какая мне разница с какой скоростью он работает, просто медленней будет отвечать, а я уже под его скорость программно подстроюсь или я не прав? Объясните пожалуйста и подскажите есть ли какой то вариант

rwg
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1041
Зарегистрирован: 29 апр 2014, 09:57
Имя: Рыбкин Владимир Геннадьевич
Страна: Россия
город/регион: Тверь
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 134 раза

Разная скорость по ModBus

Сообщение rwg »

Теоретически всё правильно, приборы примут команды не на своей скорости за ошибку и не будут на неё реагировать. Практически сталкивался с тем, что криво написанные драйверы приборов при вероятности ошибок более 0,1 - 1 - 10 % приводят прибор в ступор и он перестаёт реагировать сам и заодно вешает всю линию связи. На Ваш вопрос в Вашем случае ответит только только эксперимент с Вашими приборами. Причём последующее добавление одного прибора или изменение одного таймаута, или появление неудачной комбинации битов, или неудачный адрес прибора может резко изменить картину.

VaBo
частый гость
частый гость
Сообщения: 441
Зарегистрирован: 21 июл 2013, 19:32
Имя: Вадим
город/регион: Северодвинск
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 39 раз

Разная скорость по ModBus

Сообщение VaBo »

rwg писал(а): что криво написанные драйверы приборов при вероятности ошибок более 0,1 - 1 - 10 % приводят прибор в ступор и он перестаёт реагировать сам и заодно вешает всю линию связи
Камешек в огород ОВЕНа? ;)

rwg
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1041
Зарегистрирован: 29 апр 2014, 09:57
Имя: Рыбкин Владимир Геннадьевич
Страна: Россия
город/регион: Тверь
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 134 раза

Разная скорость по ModBus

Сообщение rwg »

VaBo писал(а):
rwg писал(а): что криво написанные драйверы приборов при вероятности ошибок более 0,1 - 1 - 10 % приводят прибор в ступор и он перестаёт реагировать сам и заодно вешает всю линию связи
Камешек в огород ОВЕНа? ;)
К ОВЕНу в этом отношении претензий не имею, если удачно настроить таймауты и работать на одной скорости. У него знаю только одну болезнь - отваливается связь с ПЛК по USB в условиях помех.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5629
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

Разная скорость по ModBus

Сообщение Ryzhij »

VaBo писал(а):Камешек в огород ОВЕНа? ;)
Увы, не только там наблюдаются "приступы рукож@пости" :affliction:
Хотя в упомянутой Вами фирме это уже хроническая болезнь.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Ответить

Вернуться в «Интерфейсы, протоколы, связь»