1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Подружить 2 Модбаса

RS-485, ProfiBUS, 4-20 mA, Wi-Fi, GSM и так далее
Ответить
Аватара пользователя

san
преподаватель
преподаватель
Сообщения: 1357
Зарегистрирован: 01 сен 2008, 18:32
Имя: Пупена Александр
Страна: Украина
город/регион: Киев
Поблагодарили: 6 раз

Re: Подружить 2 Модбаса

Сообщение san »

А Вы уверены, что это абсолютный адресс регистра? Может это 2-й регистр из зоны выходов? Такая адресация у старых Модиконов встречалась.

Василий Иванович
авторитет
авторитет
Сообщения: 878
Зарегистрирован: 21 авг 2009, 14:25
Имя: Василий Иванович
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 3 раза

Re: Подружить 2 Модбаса

Сообщение Василий Иванович »

Приснопамятный Anybus по идее должен спасти отца русской демократии.

T_Vlad
освоился
освоился
Сообщения: 247
Зарегистрирован: 05 мар 2010, 15:01
Имя: Тихомиров Владимир Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Кириши Ленинградской
Поблагодарили: 1 раз

Re: Подружить 2 Модбаса

Сообщение T_Vlad »

Дмитрий Милосердов писал(а):Я про него не забыл :) обойти чисто программным путем. алгоритмическим. Вообще незатратным. :)
А в программе контроллера нельзя состыковать отдельные слова? Адреса (вроде бы, по диапазону) разные. У нас некоторые модбасовские устройства шлют скомпанованные слова (особенно слово ошибки). Растягиваем побитно и привязываем.

DDmitry
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 31 янв 2011, 11:00
Имя: Двоеглазов Дмитрий Николаевич
Страна: Россия
город/регион: Кирово-Чепецк

Re: Подружить 2 Модбаса

Сообщение DDmitry »

BigDog писал(а):Коллеги, подскажите как лучше решить проблему.
Есть 2 неких устройства. У обоих протокол- Модбас.
Но выходное значение одного из устройств расположено в регистре с адресом 0х3002 (12290 в десятичной системе).
Допустимый диапазон адресуемого пространства другого устройства (устройство должно читать значение)- от 0 до 9999.
Что лучше поставить в промежутке, чтобы их подружить?
Предложения наехать на производителя и расширить диапазон- не предлагать :)
0х3ххх определяет, что это INPUT REGISTER, считываемые с помощью команды 04.
Реально запрос к регистру с адресом 0х3002 будет выглядеть так:
Node,днинна запроса,код запроса=04,адрес регистра=0х001,количество запрашиваемых регистров=1,CRC.

Проблема реально существует?

Бондарев Михаил
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 981
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 23:23
Имя: Бондарев Михаил Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Магнитогорск
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 3 раза

Re: Подружить 2 Модбаса

Сообщение Бондарев Михаил »

Интересно, хотя бы в версии v12 исправят ? Как то ИСО9000 не очень работает...

Кросс-контроллер за 200$ неподъемен? :ges_hmm:

Бондарев Михаил
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 981
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 23:23
Имя: Бондарев Михаил Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Магнитогорск
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 3 раза

Re: Подружить 2 Модбаса

Сообщение Бондарев Михаил »

Я про него не забыл не знаю...по мне так лучше эту допхотелку (не было в проекте изначально) обойти чисто программным путем. алгоритмическим.
А что за устройство считывает? Ну что бы остерегаться в дальнейшем))) и чтоб понять а нельзя ли там программно пакеты раздербанивать, или все зашито-закрыто глубоко. Потому как, полагаю, это проще будет чем менять адресное пространство в ауме)
Ответить

Вернуться в «Интерфейсы, протоколы, связь»