ОВЕН ТРМ202 и ModBUS

RS-485, ProfiBUS, 4-20 mA, Wi-Fi, GSM и так далее
Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17552
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

ОВЕН ТРМ202 и ModBUS

Сообщение Jackson »

Доброе время суток!

Один из наших заказчиков организовывал опрос примерно десятка устройств на одной шине RS-485 ModBUS, четыре устройства из них были ОВЕН ТРМ202. Скорость опроса была 9600 или 19200 бод. Утверждает, что ОВЕН не ужились на одной шине с другими устройствами (не было связи с ТРМами), а когда ТРМы посадили на отдельную шину - они стали нормально опрашиваться.

Линия RS-485 была организована правильно, на конце терминатор 120 Ом (со смещением не играли), скорости небольшие, протяженность - до 200 метров.

Подскажите пожалуйста, вот так "в лоб" по таким неполным данным - где может быть проблема? Кроме несоответствия скоростей и форматов данных (кол-во стоп-бит и четность) мне на ум ничего не приходит.

Спасибо!
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

rwg
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1041
Зарегистрирован: 29 апр 2014, 09:57
Имя: Рыбкин Владимир Геннадьевич
Страна: Россия
город/регион: Тверь
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 134 раза

Re: ОВЕН ТРМ202 и ModBUS

Сообщение rwg »

По моим наблюдениям, ТРМы критичны к таймаутам. Разобраться до конца руки не доходят, но когда-то увеличение таймаута между ответом слейва и следующим запросом мастера на скорости 57600 со с 4 до 10 мсек уменьшило количество ошибок с 50% до 0.
Аватара пользователя

Автор темы
Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17552
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

Re: ОВЕН ТРМ202 и ModBUS

Сообщение Jackson »

Владимир, спасибо! По-моему, это действительно может быть проблемой (т.е. дело не столько в ТРМах сколько в настройках OPC-сервера).
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Semicon
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 16:19
Имя: Соколов В.В.

Re: ОВЕН ТРМ202 и ModBUS

Сообщение Semicon »

Если подходить формально, то это все таки проблема ТРМ, т.к. по стандарту должен дружить с задержками от 1.75 мс.
Ответить

Вернуться в «Интерфейсы, протоколы, связь»