1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Диагностика сети RS-485

RS-485, ProfiBUS, 4-20 mA, Wi-Fi, GSM и так далее
Закрыто

Автор темы
igor22
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 85
Зарегистрирован: 05 июн 2015, 12:15
Имя: Murzin
Страна: Россия
город/регион: Алтайский край

Re: Диагностика сети RS-485

Сообщение igor22 »

Есть приборы 2х разных фирм, которые собраны в одну общую сеть RS-485.
Для приборов фирмы1 рекомендации по подключению сети RS-485 следующие(в документации):
http://hostingkartinok.com/show-image.p ... a15fc0e8c3
Для приборов фирмы2:
-Всегда прокладывайте сигнальный кабель вдали от силовых.
-Прокладывайте кабель вдали от источников высокой частоты и
электромагнитного излучения.
-Не заземляйте экран.
-Не подключайте разъем “Gnd (ground)”.
И схема:
http://hostingkartinok.com/show-image.p ... 6e4246a7f0

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

Re: Диагностика сети RS-485

Сообщение Ryzhij »

Я не знаю, кто рисовал приведённые схемы, но...
1. Не указано, что шина RS485 это витая пара;
2. Незаземлённый экран не спасает от емкостных наводок даже теоретически. А на практике, когда сопротивление изоляции не бесконечно и непредсказуемо меняется в условиях эксплуатации, такой незаземлённый экран сам становиться источником проблем. В опасных зонах вообще заземление экрана обязательно;
3. Линия GND (сигнальная земля) совершенно необязательно должна соединяться с экраном и с заземлением. Напротив, чаще всего эта линия не заземляется, а используется вместе с цепями защитного смещения;
4. В системах, использующих мульти-мастер протоколы на базе RS485, наличие защитного смещения становиться обязательным.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
igor22
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 85
Зарегистрирован: 05 июн 2015, 12:15
Имя: Murzin
Страна: Россия
город/регион: Алтайский край

Re: Диагностика сети RS-485

Сообщение igor22 »

Рисовал эти схемы я, по тем что приведены в документации.
Из документации ко второй схеме(без клемм GND):

Выполните следующие важные требования:
Линия RS485 должна подключаться к каждому контроллеру.
Соблюдайте полярность подключения.
Кабель (витая пара) должен иметь 2 или 3 проводника, экран и сечение не
менее 0,5мм2 (например BELDEN 8772). Настоятельно рекомендуются
кабели с многожильными проводниками.
Остальное написано выше..

Из документации к первой схеме:

1.Используйте кабель витая пара с проводами сечение не менее 0,5 мм2 с экраном (например Belden 8762 модель кабеля с PVC изоляцией, 2 провода с экраном, размер проводников 20 AWG, номинальная емкость между проводами 89 пФ, между одним из проводов и экраном 161 пФ).
Прокладка кабеля должна соответствовать стандарту EN 50174. Для обеспечения корректной передачи данных прокладывайте цепи передачи данных отдельно от силовых кабелей. Номинальная протяженность шины RS-485 – 1200м при возможности подключения до 100 приборов на один порт локальной станции (при высоком уровне помех до 32 приборов). Для удлинения шины и/или увеличения количества приборов используются повторители (промежуточные усилители сигнала).
2. При использовании BUS ADAPTER 130 контроллер с питанием 12В может запитываться от модуля. and controller powered at 12V по дополнительно подключенным проводам. Максимальная нагрузка дополнительного выхода 12В – 5ВА.
3. При использовании BUS ADAPTER 150/350 соединение с прибором производиться только TTL кабелем.
4. Устанавливайте согласующий резистор 120 Ом, 0.25 Вт между клеммами “+” и “–” последнего прибора сети.

Т.е. вариант такой:
Подключить экран со стороны PC к GND. Затем, заземлять экран для рекомендованных случаев и не заземлять в обратных.
И для случаев где не рекомендовано заземлять необходимо обеспечить целостность экрана
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17468
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 747 раз
Поблагодарили: 1277 раз

Re: Диагностика сети RS-485

Сообщение Jackson »

Из всех этих рекомендаций
-Всегда прокладывайте сигнальный кабель вдали от силовых.
-Прокладывайте кабель вдали от источников высокой частоты и
электромагнитного излучения.
-Не заземляйте экран.
-Не подключайте разъем “Gnd (ground)”.
выполнить все, кроме предпослендней. Заземление сделать по схеме, которую я запостил на предыдущей странице (или одним сегментом если это удобнее и сегменты небольшой длины). И будет Вам счастье.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
igor22
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 85
Зарегистрирован: 05 июн 2015, 12:15
Имя: Murzin
Страна: Россия
город/регион: Алтайский край

Re: Диагностика сети RS-485

Сообщение igor22 »

TEB писал(а):Из всех этих рекомендаций
выполнить все, кроме предпослендней. Заземление сделать по схеме, которую я запостил на предыдущей странице (или одним сегментом если это удобнее и сегменты небольшой длины). И будет Вам счастье.
В этом то и дело что не могу я понять куда заземлить сегмент в том случае если корпус прибора пластиковый, разъемов нет никаких более ни на приборе ни на преобразователе, кроме A и В, а заземление щита категорически трогать нельзя.

Alexander
БАН
БАН
Сообщения: 642
Зарегистрирован: 03 июн 2010, 12:26
Имя: Козин Александр Елисеевич
Страна: Украина
город/регион: Одесса
Поблагодарили: 4 раза
Забанен: Бессрочно

Re: Диагностика сети RS-485

Сообщение Alexander »

Стесняюсь спросить, а шо такого случится со щитом, если у него тронуть заземление? Что за щит такой? Чем экран может повредить в данном конкретном случае, убьет кого-то?

Автор темы
igor22
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 85
Зарегистрирован: 05 июн 2015, 12:15
Имя: Murzin
Страна: Россия
город/регион: Алтайский край

Re: Диагностика сети RS-485

Сообщение igor22 »

Думаю ничего не случиться, тогда я вас не правильно понял:
Alexander писал(а):Оптимальное место подключения экрана - "земля" контроллера, причем не клемма GND, а желательно корпус устройства, в котором это смонтировано.
Тут не к чему подключить, далее
Alexander писал(а): И ни в коем случае не прикасаться к шинам заземления в каждом щите, экран должен быть соединен в виде шлейфа, и тщательно изолирован от корпуса!

Alexander
БАН
БАН
Сообщения: 642
Зарегистрирован: 03 июн 2010, 12:26
Имя: Козин Александр Елисеевич
Страна: Украина
город/регион: Одесса
Поблагодарили: 4 раза
Забанен: Бессрочно

Re: Диагностика сети RS-485

Сообщение Alexander »

Так что за щит, извиняюсь за повтор вопроса? Сам-то "контроллер" гвоздями к стенке прибит, штоль, или все-таки стоит на какой-то панели? Что мешает подключить экран к этой самой панели, которая, очевидно, заземлена? А вот вторую часть вашего вопроса, пардон, не осилил, ибо стар чукча стал, совсем плохой... :((

Автор темы
igor22
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 85
Зарегистрирован: 05 июн 2015, 12:15
Имя: Murzin
Страна: Россия
город/регион: Алтайский край

Re: Диагностика сети RS-485

Сообщение igor22 »

Да, вы исключительно проницательны, не гвоздями он прибит.. . прикручен к дверце (как панель оператора) того самого металлического щита, а последний заземлен на общей шине.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17468
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 747 раз
Поблагодарили: 1277 раз

Re: Диагностика сети RS-485

Сообщение Jackson »

igor22 писал(а):
TEB писал(а):Из всех этих рекомендаций
выполнить все, кроме предпослендней. Заземление сделать по схеме, которую я запостил на предыдущей странице (или одним сегментом если это удобнее и сегменты небольшой длины). И будет Вам счастье.
В этом то и дело что не могу я понять куда заземлить сегмент
На шину заземления.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
igor22
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 85
Зарегистрирован: 05 июн 2015, 12:15
Имя: Murzin
Страна: Россия
город/регион: Алтайский край

Re: Диагностика сети RS-485

Сообщение igor22 »

Спасибо, уважаемый TEB. Все понял.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17468
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 747 раз
Поблагодарили: 1277 раз

Re: Диагностика сети RS-485

Сообщение Jackson »

Шина PE, шина сигнального заземления (если есть такая на объекте), корпус щита (заземлённый) и так далее. Как обычно, в общем.

Тут выше писали что как правило надо землить линию только с одного конца, это правильно, только не надо это понимать буквально. Если Ваш прибор стоит в щите, а приходящий кабель проходит через клеммы щита и далее наружу - значит у Вас два сегмента кабеля:
  1. внешний до клемм щита;
  2. от клемм щита до устройства
Ну так и заземлите оба сегмента на клеммах щита, и тогда не надо будет что-то выдумывать с заземлением другого конца кабеля возле устройства. Ибо, ещё раз повторю, нет такого правила что экран нужно землить строго на конце линии. Можно и посередине. МОЖНО.

А заземления через корпуса устройств лично я рекомендую избегать.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

Re: Диагностика сети RS-485

Сообщение Ryzhij »

TEB писал(а):А заземления через корпуса устройств лично я рекомендую избегать.
Конечно! Прибор - отдельно, линия связи - отдельно. Иначе при замене прибора с кабеля может "поразить экспонентой". Это неприятно ;)
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17468
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 747 раз
Поблагодарили: 1277 раз

Re: Диагностика сети RS-485

Сообщение Jackson »

Ryzhij писал(а):
TEB писал(а):А заземления через корпуса устройств лично я рекомендую избегать.
Конечно! Прибор - отдельно, линия связи - отдельно. Иначе при замене прибора с кабеля может "поразить экспонентой". Это неприятно ;)
Это да. :) В ПТЭ пишется конечно что при демонтаже прибора всё заземление от него отключить, заземлить в других местах и только потом работать дальше, но на практике просто оставляют концы висящие в воздухе.
Я шибко не рекомендую по той причине, что много раз нарывался на то, что клемма или зажим "GND" прибора, на самом деле корпусом не является, а являться он может на самом деле чем угодно, но в документации это часто не описано, по крайней мере очевидно. Повесил экран на корпус - и спокоен.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Alexander
БАН
БАН
Сообщения: 642
Зарегистрирован: 03 июн 2010, 12:26
Имя: Козин Александр Елисеевич
Страна: Украина
город/регион: Одесса
Поблагодарили: 4 раза
Забанен: Бессрочно

Re: Диагностика сети RS-485

Сообщение Alexander »

Вообще, igor22, если вы полагаете, что нет никакой разницы между экранированием и заземлением, и основная их функция - защита персонала от поражения электрическим током, а неоднородности в линии передачи для вас - пустой звук, тогда смело выполняйте рекомендации, данные вам уважаемым ТЕВ выше, и будет вам счастье!
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17468
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 747 раз
Поблагодарили: 1277 раз

Re: Диагностика сети RS-485

Сообщение Jackson »

[+] оффтопик
Я напоминаю Адександру Елисеичу а заодно и остальным рассказываю, что у Александра Елисеича уже три предупреждения - и все три за некорректную дискуссию - чего в принципе уже достаточно для. Если он, или кто-то ещё, таким же образом, вместо нормального конструктивного обоснования неправоты оппонента, будет просто лить оскорбительный сарказм - буду удалять без сожаления. Не потому что мне тут оппоненты не нужны - а совсем наоборот, как раз и нужны оппоненты и не только мне, а хамство не любит никто. Окей?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

rwg
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1039
Зарегистрирован: 29 апр 2014, 09:57
Имя: Рыбкин Владимир Геннадьевич
Страна: Россия
город/регион: Тверь
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 131 раз

Re: Диагностика сети RS-485

Сообщение rwg »

Уважаемые колллеги, предлагаю вернуться к первоистокам и вспомнить клетку Фарадея. Экран нужен для того, чтобы емкостные токи наводок и помех попадали не в полезные провода, а в бесполезную землю. Для этого экран нужно соединять с землёй, по нему вредные токи стекают в землю, Если помехи низкочастотные, это делается в одной точке, если высокочастотные, то, для уменьшения индуктивной составляющей импеданса экрана, можно дополнительно заземлить в нескольких точках через разделительные конденсаторы или порезать экран на несколько кусков и заземлить каждый из кусков в своей точке заземления. В двух точках заземлять нельзя, так как между любыми точками заземления всегда есть какая-то разность потенциалов и по экрану могут потечь нехилые токи. Всё остальное - не наука, а искусство.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17468
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 747 раз
Поблагодарили: 1277 раз

Re: Диагностика сети RS-485

Сообщение Jackson »

rwg писал(а):Если помехи низкочастотные, это делается в одной точке, если высокочастотные, то, для уменьшения индуктивной составляющей импеданса экрана, можно дополнительно заземлить в нескольких точках через разделительные конденсаторы или порезать экран на несколько кусков и заземлить каждый из кусков в своей точке заземления. В двух точках заземлять нельзя, так как между любыми точками заземления всегда есть какая-то разность потенциалов и по экрану могут потечь нехилые токи. Всё остальное - не наука, а искусство.
Полностью согласен, так оно и есть.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3899
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 187 раз

Re: Диагностика сети RS-485

Сообщение Никита »

много раз нарывался на то, что клемма или зажим "GND" прибора, на самом деле корпусом не является
А она и не обязана являться корпусом. Буквально на этой неделе листал доки, не помню уже на что (может даже, весьма популярные тут панели от weintek, или NPort от moxa, или еще чего, но не из экзотики, достаточно распространенное железо) - так было четко указано, что клемма GND на разъеме 485 служит для объединения экранов разных сегментов. А вот землиться он должен с одного конца и, во избежание путаницы (и не более того), со стороны мастера шины. И отдельно от клемм GND, т.е. гальванически-то должен быть связан, но на землю посажен специально и отдельно.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17468
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 747 раз
Поблагодарили: 1277 раз

Re: Диагностика сети RS-485

Сообщение Jackson »

Кто ж у нас мануалы-то читает.... :) Видят GND - значит заземление. :)
И не в каждом мануале (не на каждое устройство) такое описано, между прочим.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
igor22
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 85
Зарегистрирован: 05 июн 2015, 12:15
Имя: Murzin
Страна: Россия
город/регион: Алтайский край

Re: Диагностика сети RS-485

Сообщение igor22 »

C этим вопросом вроде разобрался, все понятно.
Теперь что касается части подключения со стороны ПК.
Есть 2 варианта организации сети:
1.Сделать два направления RS-485, одна метров 650, вторая метров 300. Общее количество приборов примерно 26.
Со стороны ПК у меня есть много USB и один Ethernet порт. Сейчас работает по USB, но это не вариант, потому как драйвер виртуального ком порта подвисает. Следовательно, есть только Ethernet, к нему нужен преобразователь что то типа.
TEB писал(а):В - Ethernet Moxa MGate MB3170 (если простой шлюз нужен).
...только на 2 порта для RS.
2. Прокинуть одну линию в 950 метров. Соответственно один преобразователь Ethernet в RS.

Первый вариант для простоты обслуживания, и распределения равномерной нагрузки.
Вопрос:
С ehternet`ом не работал, поэтому не знаю есть ли такие преобразователи из одного порта ethernet чтобы раздавали на два RS ? (может разветвители какие нибудь)
По какому варианту лучше осуществить организацию сети?
Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3899
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 187 раз

Re: Диагностика сети RS-485

Сообщение Никита »

А Вы в каком виде собираетесь обмениваться с преобразователем?
Если уйти от виртуальных портов и пользовать Mgate по Modbus/TCP - то проще взять вместо 3170 двухпортовый 3270.
Только надо посмотреть варианты маршрутизации - разные работают по разному, где-то разные сети 485 на разных IP-адресах, где-то на одном адресе и разных TCP-портах. Где-то оба варианта, настраивается. У 3270 вроде IPшник только один, придется брандмауэр настраивать на два разных порта, но лучше уточнить
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "

Автор темы
igor22
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 85
Зарегистрирован: 05 июн 2015, 12:15
Имя: Murzin
Страна: Россия
город/регион: Алтайский край

Re: Диагностика сети RS-485

Сообщение igor22 »

Никита писал(а):А Вы в каком виде собираетесь обмениваться с преобразователем?
Что Вы имеете в виду?
Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3899
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 187 раз

Re: Диагностика сети RS-485

Сообщение Никита »

Имею в виду протокол. Вариантов два - или перенастраивать софт (если есть такая возможность и лицензионная политика позволяет) на ModbusTCP, отправлять в моксу и дальше ее проблемы, или опять ставить виртуальные порты, но уже с драйверами от моксы, привязанные к сетевой карте и продолжать обмен по RTU без изменений в ПО.

Да, добавлю: Банально, но тем не менее часто забывают. Ethernet-порт на ПК формально не обязан дружить с моксой напрямую. Нужен или Crossover-патчкорд или промежуточный коммутатор. Многое оборудование, конечно уже научилось определять тип кабеля, но это в первую очередь сами коммутаторы.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17468
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 747 раз
Поблагодарили: 1277 раз

Re: Диагностика сети RS-485

Сообщение Jackson »

igor22 писал(а):Сейчас работает по USB, но это не вариант, потому как драйвер виртуального ком порта подвисает.
Я бы для начала с этим разобрался. При нормальных условиях (нет проблем в ПК) ничего не виснет и работает годами. Какой у Вас преобразователь сейчас?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Закрыто

Вернуться в «Интерфейсы, протоколы, связь»