1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Modbus,RJ14, RJ45

RS-485, ProfiBUS, 4-20 mA, Wi-Fi, GSM и так далее
Ответить

Автор темы
Ekaterina
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 19:08
Имя: Кобзева

Modbus,RJ14, RJ45

Сообщение Ekaterina »

Добрый день!
Имеется задача: управление с контроллера тремя частотными преобразователями по протоколу ModBus RTU. Контроллер имеет разъем RJ14, частотники имеют разъем RJ45.вопрос вот в чем: имея один разъем RJ14 как связать по модбасу аж три частотника? может быть в природесуществуют какие нибудь приблуды-разветвители?
Аватара пользователя

san
преподаватель
преподаватель
Сообщения: 1357
Зарегистрирован: 01 сен 2008, 18:32
Имя: Пупена Александр
Страна: Украина
город/регион: Киев
Поблагодарили: 6 раз

Re: Modbus,RJ14, RJ45

Сообщение san »

Называются клемными колодками.

Автор темы
Ekaterina
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 19:08
Имя: Кобзева

Re: Modbus,RJ14, RJ45

Сообщение Ekaterina »

Не, клеммные колодки не подойдут
Аватара пользователя

san
преподаватель
преподаватель
Сообщения: 1357
Зарегистрирован: 01 сен 2008, 18:32
Имя: Пупена Александр
Страна: Украина
город/регион: Киев
Поблагодарили: 6 раз

Re: Modbus,RJ14, RJ45

Сообщение san »

А чем вам не нравятся клеммы?

Автор темы
Ekaterina
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 19:08
Имя: Кобзева

Re: Modbus,RJ14, RJ45

Сообщение Ekaterina »

начальство не одобряет такую идею, вот озадачили придумать иное решение. гугл как-то совсем не помог по этому вопросу
Аватара пользователя

Valerich
шаман
шаман
Сообщения: 984
Зарегистрирован: 27 июн 2013, 12:20
Имя: Валерич
Страна: СССР
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 92 раза

Re: Modbus,RJ14, RJ45

Сообщение Valerich »

Клеммники - вчерашний день!
Есть вот это чудо!
Соединители 3М™ Scotchlok™!
А звучит то как! Скотчлок! Песня! Начальству понравится. :ges_up:
Аватара пользователя

san
преподаватель
преподаватель
Сообщения: 1357
Зарегистрирован: 01 сен 2008, 18:32
Имя: Пупена Александр
Страна: Украина
город/регион: Киев
Поблагодарили: 6 раз

Re: Modbus,RJ14, RJ45

Сообщение san »

Для начла надо бы определиться с интерфейсом. Если у частотника (какого?) вероятнее всего RS485 то у контроллера (какого?) может и RS232. RJ14 - такого еще на Модбасах не видел. Что за девайсы?
Видел Modbus-сплиттеры у Шнейдер Электрик, называются LU9 GC3. Но как по мне - все это доп. затраты, которые должны как-то оправдаться. Но если хочет начальство - можно еще че-то подороже.

Автор темы
Ekaterina
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 19:08
Имя: Кобзева

Re: Modbus,RJ14, RJ45

Сообщение Ekaterina »

частотник grandrive pfd50 (http://www.adl.ru/production/electrics/grandrive/pfd50/) там 485 интерфейс. контроллер unitronics/тамза счет переключения джамперов можно выбратьrs 232/485

Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3575
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 271 раз

Re: Modbus,RJ14, RJ45

Сообщение Михайло »

Вообще разъемы RJ обжимаются клещами. RJ45 - это стандартные LANовские, а RJ14 - телефонные. Берем телефонный провод и обжимаем на нем три коннектора RJ45 стандартными клещами.
Аватара пользователя

san
преподаватель
преподаватель
Сообщения: 1357
Зарегистрирован: 01 сен 2008, 18:32
Имя: Пупена Александр
Страна: Украина
город/регион: Киев
Поблагодарили: 6 раз

Re: Modbus,RJ14, RJ45

Сообщение san »

Михайло писал(а):Вообще разъемы RJ обжимаются клещами. RJ45 - это стандартные LANовские, а RJ14 - телефонные. Берем телефонный провод и обжимаем на нем три коннектора RJ45 стандартными клещами.
+1
Кабели с одной стороны обжимаются, с другой вешаются на клемники как короткие ответвления (тап-линк), на клемник и с клемника идет магистраль. Но я так понял, что топикстартеру нужны какие-то готовые коробки с готовыми кабелями.

Автор темы
Ekaterina
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 19:08
Имя: Кобзева

Re: Modbus,RJ14, RJ45

Сообщение Ekaterina »

да, именно нужна уже готовая коробочка. пойди туда,не знаю куда,принеси то, не знаю что(((((((
Аватара пользователя

san
преподаватель
преподаватель
Сообщения: 1357
Зарегистрирован: 01 сен 2008, 18:32
Имя: Пупена Александр
Страна: Украина
город/регион: Киев
Поблагодарили: 6 раз

Re: Modbus,RJ14, RJ45

Сообщение san »

Так как на счет LU9 GC3? Готового совсем уж всего Вы не найдете. Что-то таки придется обжимать и подключать.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17553
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

Re: Modbus,RJ14, RJ45

Сообщение Jackson »

Ekaterina писал(а):да, именно нужна уже готовая коробочка. пойди туда,не знаю куда,принеси то, не знаю что(((((((
В строительных гипермаркетах и хозмагах продаётся. Называется "ящик соединительный", или "коробка соединительная" - корпус IP43 с клеммами внутри, клеммы не привинчены а просто валяются внутри. 150 рублей цена вопроса.

То же, но красиво и фирменно (и клеммы возможно уже будут прикручены) найдёте у Шнайдера, Вейдмюллера, ФениксКонтакт и еще у десятка брендовых производителей, с разноцветными сальниками, сертификатами и соответственно ценами. Но суть та же.

Обжать по два провода в RJ может не получиться физически (смотря какой провод и руки). Так делают конечно, и с точки зрения RS-485 это как раз и правильно, но разъёмы RJ этого не предполагают.

А то что начальник просит готового решения - а сам он что, не в курсе что такое RS-485? Что ж за начальник такой. :ges_hmm:
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17553
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

Re: Modbus,RJ14, RJ45

Сообщение Jackson »

san писал(а):Для начла надо бы определиться с интерфейсом. Если у частотника (какого?) вероятнее всего RS485 то у контроллера (какого?) может и RS232. RJ14 - такого еще на Модбасах не видел. Что за девайсы?
Применяют. У нас например на сервисном порту как раз RJ14, между прочим отличная защита от шаловливых рук.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

DonArchibaldos
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 101
Зарегистрирован: 10 сен 2012, 08:56
Имя: Евгений
Страна: РФ
город/регион: СПб
Поблагодарили: 3 раза

Re: Modbus,RJ14, RJ45

Сообщение DonArchibaldos »

Разветвитель интерфейса поставьте, делов-то: http://ri-3.ru/
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17553
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

Re: Modbus,RJ14, RJ45

Сообщение Jackson »

DonArchibaldos писал(а):Разветвитель интерфейса поставьте, делов-то: http://ri-3.ru/
Вот да, то о чем говорил. :)
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3913
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 20 раз
Поблагодарили: 218 раз

Re: Modbus,RJ14, RJ45

Сообщение Никита »

А чего никто про географию не вспоминает? Одно дело разветвить если частотники рядом, и другое если промеж них по километру. В звезду собирать или все-таки шлейф делать.
Кстати, упомянутый разветвитель очень напомнил ответвительные коробки шнайдеровской Fipio. Там была именно такая идея. В коробку входит однопарная магистраль, соединяется с одной парой двухпарного ответвления к устройству. Вторая пара от устройства на другом клеммнике идет в другой кусок магистрального кабеля. Таким образом получалась сплошная витая пара, не требующая прокладки двух кабелей - у устройству и обратно (к следующему) .
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "

DonArchibaldos
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 101
Зарегистрирован: 10 сен 2012, 08:56
Имя: Евгений
Страна: РФ
город/регион: СПб
Поблагодарили: 3 раза

Re: Modbus,RJ14, RJ45

Сообщение DonArchibaldos »

В звезду собирать или все-таки шлейф делать.
А можно еще поставить активный хаб http://www.icpdas.com/products/Remote_I ... -7514u.htm , тогда всё вообще красиво получится - на один порт хаба подключите контроллер, на остальные четыре - частотники.

Dmitry Isaev
освоился
освоился
Сообщения: 203
Зарегистрирован: 22 янв 2010, 09:04
Имя: Исаев Дмитрий Валериевич
Страна: Россия
город/регион: Самара
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 7 раз

Re: Modbus,RJ14, RJ45

Сообщение Dmitry Isaev »

Ekaterina писал(а):Не, клеммные колодки не подойдут...начальство не одобряет такую идею, вот озадачили придумать иное решение
а ПР-3 и прочие разветвители (производителей в РФ много) разве не клемные колодки в корпусе? но: это просто и со вкусом :good:
надёжность с обслуживанием выигрывает по сравнению с навороченными железками
_____________
"Век живи — век учись! И ты, наконец, достигнешь того, что подобно мудрецу будешь иметь право сказать, что ничего не знаешь" (К.Прутков)
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17553
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

Re: Modbus,RJ14, RJ45

Сообщение Jackson »

Никита писал(а):А чего никто про географию не вспоминает? Одно дело разветвить если частотники рядом, и другое если промеж них по километру. В звезду собирать или все-таки шлейф делать.
Топикстартер сказал ветвить - значит ветвить. Это его, а точнее ее выбор. :) Если решение в корне неправильное - вскрытие покажет.
Никита писал(а): Кстати, упомянутый разветвитель очень напомнил ответвительные коробки шнайдеровской Fipio. Там была именно такая идея. В коробку входит однопарная магистраль, соединяется с одной парой двухпарного ответвления к устройству. Вторая пара от устройства на другом клеммнике идет в другой кусок магистрального кабеля. Таким образом получалась сплошная витая пара, не требующая прокладки двух кабелей - у устройству и обратно (к следующему) .
Я как раз в частности и их имел в виду, предлагая как дорогое брендовое решение. :) Дорого, зато удобно.

Но я конечно за шлейф, и никакой звезды.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

Borgivan
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 28 окт 2013, 22:18
Имя: Хорин Иван Стефанович
Страна: Россия
город/регион: Москва

Re: Modbus,RJ14, RJ45

Сообщение Borgivan »

Я так понимаю нужно объединить всю систему в что то похожее на фото ниже?
Изображение
В понедельник заскочу на работу, там прям таки есть у шнейдера спец коробочка. там все в сборе. Один хвост из нее торчит, отвод на устройство (на картинке это "4" - на частотник, кажется rj14), и два rj14 - вход и выход. Не могу сейчас в инете найти. Чисто пассивный элемент, так что по цене погоды не сделает, а удобство на лицо. Может будет в каталоге что то с необходимым сочетанием типов разъемов. Крайний такой Т-образный соединитель (на картинке -3) глушится терминатором, выполненным в виде rj17 (кажется) "папы".

Поправка: нашел таки в инете, слегка наврал:
http://www.ops-ecat.schneider-electric. ... cp_id=Z073 - вот Т-соединитель (2 розетки RJ45
1 вилка RJ45).
http://www.ops-ecat.schneider-electric. ... cp_id=Z073 - вот терминатор (RJ45).
http://www.ops-ecat.schneider-electric. ... cp_id=Z073 - вот вообще полный список кабелей и приблуд для организации сети :) Все это можно сделать ручками, но если хочется, что бы все было красиво и эстетично, можно закупиться готовыми кабелями и тд. Удачи!
Ответить

Вернуться в «Интерфейсы, протоколы, связь»