Кабельная линия

RS-485, ProfiBUS, 4-20 mA, Wi-Fi, GSM и так далее
Ответить

Автор темы
Djamal

Кабельная линия

Сообщение Djamal »

Скажите пожалуйста по какой формуле расчитывать длинну линии связи (от датчиков КИП с сигналом 4 ... 20 ма) в зависимости от сечения кабеля.
Аватара пользователя

hell_boy
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1746
Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 143 раза

Re: Кабельная линия

Сообщение hell_boy »

Имеет смысл выяснить из документации к прибору КИП максимально возможное сопротивление нагрузки, при котором сигнал от датчика(преобразователя) сохраняет линейность. Например: стандарно это - 500 Ом, у модуля ввода контроллера 100 Ом, у кабеля сечением жилы 0.75 мм2 по ГОСТ 22483-77 http://www.kvt.su/dokumentaciya/gost/gost_22483-77/ - 24.5 Ом/км, длина кабеля = (500-100)/(2*24.5) ~ 8.16 км. Не учтены сопротивления промклеммников и др.