Вопрос про Multimaster Profibus

RS-485, ProfiBUS, 4-20 mA, Wi-Fi, GSM и так далее
Ответить

Автор темы
Eugene Sergejev
освоился
освоился
Сообщения: 236
Зарегистрирован: 28 июл 2008, 15:40
Имя: Сергеев Евгений Викторович
Страна: Karjala/Suomi
город/регион: Petroskoi/Helsinki
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 3 раза

Вопрос про Multimaster Profibus

Сообщение Eugene Sergejev »

Добрый день,
возможно ли в сетке профибас обращение двух мастеров к одному слейву?
Тут такая проблема нарисовалась - заказчик хочет данные в свою систему по профибасу. У него мастер, он там читает со всяких других установок данные. У меня тоже мастер, ничем не занят. Есть с моей стороны ещё один небольшой контроллер с профибас-слейвом.
Возникла такая идея - можно ли сделать так, чтобы я писал в этот слейв данные, а система заказчика их оттуда читала?
DP/DP coupler поставить возможности нет.
пдпс скрщна по трбвнию мдратра

Василий Иванович
авторитет
авторитет
Сообщения: 878
Зарегистрирован: 21 авг 2009, 14:25
Имя: Василий Иванович
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 3 раза

Re: Вопрос про Multimaster Profibus

Сообщение Василий Иванович »

Не получится. У каждого мастера свои слейвы, и множества слейвов не могут пересекаться.
Аватара пользователя

Marrenoloth
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 524
Зарегистрирован: 05 окт 2009, 11:51
Имя: Тихомиров Дмитрий Викторович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 18 раз

Re: Вопрос про Multimaster Profibus

Сообщение Marrenoloth »

В новых контроллерах Сименса слейва можно "поделить"- половина сигналов на один контроллер, половина на второй. Не помню как называлось, попадалось пол года назад в презенташках. Не уверен, что поможет, но вдруг.

Василий Иванович
авторитет
авторитет
Сообщения: 878
Зарегистрирован: 21 авг 2009, 14:25
Имя: Василий Иванович
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 3 раза

Re: Вопрос про Multimaster Profibus

Сообщение Василий Иванович »

Скорее всего там профинет имеется в виду, а не профибас. С профибасом это ну никак не прокатит.
Ответить