Невод 5+HART

RS-485, ProfiBUS, 4-20 mA, Wi-Fi, GSM и так далее
Ответить

Автор темы
Rantrave
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 15 авг 2013, 17:02
Имя: Талипов Раиль Рахматуллович
Страна: Казахстан
город/регион: Актюбинская область,Актобе

Невод 5+HART

Сообщение Rantrave »

День добрый уважаемые коллеги. Кто нибудь имел дело с геолинковскими модемами Невод 5 ? Проблема такого характера по модему должен передаваться hart протокол поверх RS-485....передача как таковая осуществляется,но вот незадача передаётся только первичный тэг приборов...вторичный,третичный и четвертичный нет...и команда запроса вторичных параметров в радиоканале режется...и соответственно OPC сервер их так же не видит...хотя при подключении напрямую к харт мультиплексору(именно он является источником данных) обнаруживаются все переменные...господа буду очень признателен за светлые идеи...ибо свои все уже уработал. :ges_help: :?

Автор темы
Rantrave
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 15 авг 2013, 17:02
Имя: Талипов Раиль Рахматуллович
Страна: Казахстан
город/регион: Актюбинская область,Актобе

Re: Невод 5+HART

Сообщение Rantrave »

Доброго дня коллеги. Проблема оказалась в черезмерной задержке вносимой радиоканалом и решилась рекомпиляцией OPC сервера с установкой более длительного времени опроса датчиков правда это привело к медленному обновлению значений тэгов....однако там перекачка пластовой воды и потому вполне приемлемо обновление тэгов раз в минуту. Благодарю за внимание.
Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3899
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 187 раз

Re: Невод 5+HART

Сообщение Никита »

Задержка обычно бывает не в радиоканале, а в модеме и станции.
При работе с устройством "все в одном" об этом обычно не упоминают, а вот в случае применения отдельно модема и отдельно станции приходится задумываться. Вот с "неводами" мне работать не довелось, а с автомобильными моторолами сталкивался.
Вся заморочка в управлении самой радиостанцией.
Эта задержка обусловлена необходимостью сформировать сигнал PTT, дождаться перевода станции в режим передачи, передать данные. Такая же процедура происходит на другом конце линии. Реально это единицы секунд на каждом конце. Ретрансляторы, если есть, тоже вносят свое.
Дальше все зависит от OPC-сервера. Если каждый тег запрашивается своей посылкой - история будет долгая. Если есть возможность сдернуть цепочку - должно быть легче. От протокола, опять же, многое зависит. Некоторые контролируют время ответа, некоторые нет.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "

Автор темы
Rantrave
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 15 авг 2013, 17:02
Имя: Талипов Раиль Рахматуллович
Страна: Казахстан
город/регион: Актюбинская область,Актобе

Re: Невод 5+HART

Сообщение Rantrave »

Пожалуй в этом есть доля истины...модем формирует ми передаёт пакет данных в чётко заданном временном интервале...и соответственно те команды которые не успели ответить выпадают...вот и пришлось доопрашивать мультиплексор и втискивать ответ в два пакета.