переходник com (мама-мама)

RS-485, ProfiBUS, 4-20 mA, Wi-Fi, GSM и так далее
Ответить

Автор темы
dieego
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 07 сен 2011, 23:42
Имя: Сергей

переходник com (мама-мама)

Сообщение dieego »

Доброго времени суток!
Подскажите если паять такой переходник то какой кабель надо (сетевой(витая пара) подойдёт?) и распиновка я думаю обычная (1-1,2-2,3-3 и тд)
Подскажите пожалуйста.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

Re: переходник com (мама-мама)

Сообщение Ryzhij »

Сетевой может подойти, если кабель Вы не планируете перемещать после монтажа. Иначе относительно быстро жилы подломятся.
Что же касается распиновки по жилам и по парам, то тут всё зависит от назначения кабеля. У RS-232 много вариаций на эту тему ;).
"Мама-мама" это всё-таки чаще всего так называемый "нуль-модемный" кабель, а не "жила в жилу", как у "гендер-свитча".
Но и у нуль-модемного кабеля тоже есть варианты, от полного до усечённого до 3-х проводов.
Чего Вы хотите добиться от Вашего будущего кабеля?
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
dieego
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 07 сен 2011, 23:42
Имя: Сергей

Re: переходник com (мама-мама)

Сообщение dieego »

Есть блок управления сканером - папа разьём там, ноут- тоже папа там, хочу соединить ноут и блок чтобы перепрошить сканер. Единственное что - боюсь спалить разьём - какова вероятность спалить при непраильной распайке?

Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3559
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 253 раза

Re: переходник com (мама-мама)

Сообщение Михайло »

dieego писал(а):какова вероятность спалить при непраильной распайке?
Нужно взять количество правильных (и безопасных) соединений/распаек, разделить на количество всех возможных соединений/распаек. Получите вероятность....

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

Re: переходник com (мама-мама)

Сообщение Ryzhij »

dieego писал(а):Единственное что - боюсь спалить разьём - какова вероятность спалить при непраильной распайке?
С аппаратной точки зрения RS232 достаточно "дуракоупорен". В ноуте наверняка RS232, если и в блоке сканера тоже, то вряд-ли Вы что-либо попалите. Для начала возьмите тестер и промерьте напряжение на 2-й и 3-й дырках разъёма на блоке управления сканером относительно 5-го гнезда (при 9-контактной маме).
Это даст Вам понимание где там Tx, а где Rx.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

leon78
эксперт
эксперт
Сообщения: 1024
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:06
Имя: Леонид
Страна: РФ
Благодарил (а): 27 раз
Поблагодарили: 104 раза

Re: переходник com (мама-мама)

Сообщение leon78 »

Чтобы не спалить порт, надо все переключения делать на выключенном оборудовании. И, желательно, запитывать оба устройства от одной розетки или использовать заземление. Был у меня негативный опыт, когда 2 контроллера были включены в разные розетки без заземления. При переключении порта 232 на невыключенном оборудовании заискрило и порт на одном из них выгорел. Потом оказалось, что между землями контроллеров довольно большое напряжение.
Хард - это то, что можно швырнуть об стенку, а софт - это то, что можно лишь обматерить.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

Re: переходник com (мама-мама)

Сообщение Ryzhij »

leon78 писал(а):Чтобы не спалить порт, надо все переключения делать на выключенном оборудовании. И, желательно, запитывать оба устройства от одной розетки или использовать заземление. Был у меня негативный опыт, когда 2 контроллера были включены в разные розетки без заземления. При переключении порта 232 на невыключенном оборудовании заискрило и порт на одном из них выгорел. Потом оказалось, что между землями контроллеров довольно большое напряжение.
Каких только инструкций не напишут, лишь бы заземление нормальное не делать! :D
Не запугивайте человека, у него один из приборов - ноутбук, корпус порта которого уж точно не заземлён. :-P
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

leon78
эксперт
эксперт
Сообщения: 1024
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:06
Имя: Леонид
Страна: РФ
Благодарил (а): 27 раз
Поблагодарили: 104 раза

Re: переходник com (мама-мама)

Сообщение leon78 »

Мы раньше арендовали помещение в старом офисном здании, там розетки без заземления были.
Да, ноутбук в этом плане безопаснее. Но COM-порты у них горят тоже - у нас есть несколько примеров.
Хард - это то, что можно швырнуть об стенку, а софт - это то, что можно лишь обматерить.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

Re: переходник com (мама-мама)

Сообщение Ryzhij »

С тем, что сжечь можно любое и всякое устройство я спорить не буду, это и так ясно.
Но, в чём причина возникающей неисправности?
В неправильной распайке кабеля? В разряде статического электричества? В неисправности или отсутствии системы выравнивания потенциалов?
Неправильной распайкой стандартный Com-порт "убить" достаточно проблематично. Вот о чём разговор.
---------------------------------------------------