1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Распиновка MPI и RS485

RS-485, ProfiBUS, 4-20 mA, Wi-Fi, GSM и так далее
Ответить

Автор темы
Serge
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 04 дек 2011, 11:39
Имя: Немцев Сергей
Страна: Россия
город/регион: Липецк

Распиновка MPI и RS485

Сообщение Serge »

Подскажите, отличаются ли 9-пиновые кабеля RS-485 и MPI/DP по распайке и по драйверу (протоколу)?

А также, как я понимаю RS-485 отличается от RS-232 (COM) только протоколом, нужен ли в таком случае адаптер? (Переход с 485 на 232)
Аватара пользователя

atamkosta
read only
read only
Сообщения: 462
Зарегистрирован: 31 янв 2010, 10:53
Имя: Konstantin Atamanchuk
Страна: Ukraine
город/регион: Dniepropetrovsk
Поблагодарили: 2 раза

Re: Распиновка MPI и RS485

Сообщение atamkosta »

MPI/DP вообщем то верхний уровень 485-го и под собой он несет именно 485-ый. Поэтому программно это разные вещи. С 232-ым это совсем разные вещи, причем не только по скорости, но и по уровням сигналов. 485-й больше похож на старые езернеты по уровням сигналов. А распиновка следующая:

3 - B+
5 - GND
8 - A-

Да забыл сказать: адаптер не нужен, ну зачем адаптер?, если портик то после правильной распайки сгорит :-)
с Уважением К
Аватара пользователя

CHANt
эксперт
эксперт
Сообщения: 1465
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:25
Имя: Эдуард Владимирович
Страна: СССР
город/регион: Оренбург
Благодарил (а): 43 раза
Поблагодарили: 93 раза

Re: Распиновка MPI и RS485

Сообщение CHANt »

:lol:
--------------------------------------------------------------------------------------------

Sew_Eurodrive
освоился
освоился
Сообщения: 211
Зарегистрирован: 04 фев 2019, 07:07
Имя: Андрей
Благодарил (а): 13 раз
Поблагодарили: 2 раза

Распиновка MPI и RS485

Сообщение Sew_Eurodrive »

Хочу уточнить некоторый момент.
Тоесть я правильно понимаю,что кабель который на фото соответствует распиновка
3-В, 5- GND, 8 - А.
Если нет подскажите какая MPI/DP
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

SMax
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 320
Зарегистрирован: 17 июн 2016, 14:18
Имя: Максим
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 113 раз

Распиновка MPI и RS485

Сообщение SMax »

У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

Распиновка MPI и RS485

Сообщение Ryzhij »

Обратите внимание, что адаптер питается напряжением от ПЛК через разъем.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

paul-th
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 305
Зарегистрирован: 19 мар 2015, 08:46
Имя: Павел.
Страна: Россия
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 25 раз
Забанен: Бессрочно

Распиновка MPI и RS485

Сообщение paul-th »

Serge писал(а): 12 дек 2011, 19:31 Подскажите, отличаются ли 9-пиновые кабеля RS-485 и MPI/DP по распайке и по драйверу (протоколу)?
Отличаются, у разных брендов разная распайка, и протоколы RS-485 от разных производителей и MPI/DP от Сименса тоже отличаются.
Serge писал(а): 12 дек 2011, 19:31 А также, как я понимаю RS-485 отличается от RS-232 (COM) только протоколом, нужен ли в таком случае адаптер? (Переход с 485 на 232)
Это разные устройства по уровням сигналов и адаптер нужен, и распайка со стороны RS-232 у разных производителей тоже бывает разная, кому что в голову взбредет.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17471
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1277 раз

Распиновка MPI и RS485

Сообщение Jackson »

paul-th писал(а): 05 май 2020, 09:24 у разных брендов разная распайка
И маркировка:
  • D+ D-
  • A- B+
  • A+ B-
  • Data+ Data-
  • и так далее
То есть буквы никакого значения не имеют - важен знак. Если перепутать - ничего не случится, кроме отсутствия связи.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

alex-tec
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 515
Зарегистрирован: 29 дек 2017, 08:56
Имя: Александр
город/регион: Пермь
Благодарил (а): 109 раз
Поблагодарили: 59 раз

Распиновка MPI и RS485

Сообщение alex-tec »

Jackson писал(а): 05 май 2020, 09:53 D+ D-
A- B+
A+ B-
Data+ Data-
и так далее
А D0 D1 кому-нибудь встречалось?
изображение_viber_2020-04-24_15-20-06.jpg
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17471
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1277 раз

Распиновка MPI и RS485

Сообщение Jackson »

alex-tec писал(а): 06 май 2020, 09:14 А D0 D1 кому-нибудь встречалось?
Не заработает - просто поменяйте местами.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

alex-tec
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 515
Зарегистрирован: 29 дек 2017, 08:56
Имя: Александр
город/регион: Пермь
Благодарил (а): 109 раз
Поблагодарили: 59 раз

Распиновка MPI и RS485

Сообщение alex-tec »

Jackson писал(а): 06 май 2020, 11:04
alex-tec писал(а): 06 май 2020, 09:14 А D0 D1 кому-нибудь встречалось?
Не заработает - просто поменяйте местами.
Если бы сам делал даже вопросов бы не возникло, но писать такое в проекте как-то не хочется, видимо придется в поддержку шнайдера звонить..

paradoxxx
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 211
Зарегистрирован: 14 июн 2014, 11:44
Имя: Андрей Михайлович
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 88 раз

Распиновка MPI и RS485

Сообщение paradoxxx »

У шнайдера в этом плане с документацией все в порядке: тут
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

rusiano82
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 22 сен 2022, 14:46
Имя: Руслан
Благодарил (а): 28 раз

Распиновка MPI и RS485

Сообщение rusiano82 »

А если имеется программатор-ноутбук Siemens с разьемом MPI_DP и контроллер Siemens с разъемом MPI_DP, то могу я взять обычный 9пиновый кабель (как RS485) и подключиться к контроллеру? Очень дилетантский вопрос - сильно не ругайтесь.

т.е. правильно я понимаю, что кабель такого типа всегда одинаков - просто 9 параллельных проводов от пина к пину. Различия в протоколах?
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17471
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1277 раз

Распиновка MPI и RS485

Сообщение Jackson »

rusiano82 писал(а): 17 окт 2022, 08:44 А если имеется программатор-ноутбук Siemens с разьемом MPI_DP и контроллер Siemens с разъемом MPI_DP, то могу я взять обычный 9пиновый кабель (как RS485) и подключиться к контроллеру?
Что значит "взять обычный 9-пиновый кабель"?
Кабели эти бывают с прямой распайкой, с нуль-модемной, бывают что не все 9 жил а только три, с экраном в корпус разъёма или без - и все они называются обычными. И в продаже в обычных магазинах найти их уже нереально.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

rusiano82
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 22 сен 2022, 14:46
Имя: Руслан
Благодарил (а): 28 раз

Распиновка MPI и RS485

Сообщение rusiano82 »

Jackson писал(а): 17 окт 2022, 11:56
rusiano82 писал(а): 17 окт 2022, 08:44 А если имеется программатор-ноутбук Siemens с разьемом MPI_DP и контроллер Siemens с разъемом MPI_DP, то могу я взять обычный 9пиновый кабель (как RS485) и подключиться к контроллеру?
Что значит "взять обычный 9-пиновый кабель"?
Кабели эти бывают с прямой распайкой, с нуль-модемной, бывают что не все 9 жил а только три, с экраном в корпус разъёма или без - и все они называются обычными. И в продаже в обычных магазинах найти их уже нереально.
Понял. Ну вопрос дилетанта был собственно - могу ли я взять кабель на фото (ниже) и использовать его для подключения RS-485, MPI/DP и т.д. Т.е. рандомно взятый кабель с разъемом DB9 не будет являться универсальным. Разъем DB9 универсален, а кабель - х.з. что там внутри - какие жилы используются, какие нет, какие скручены в витую пару... Т.е. если хочешь 100% знать, что кабель с разъемом DB9 подойдет например для MPI/DP - распарывай его и соединяй правильно жилы. Для MPI/DP, в частности, распайка, как на фото выше (и "папа" с обоих сторон)
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17471
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1277 раз

Распиновка MPI и RS485

Сообщение Jackson »

rusiano82 писал(а): 18 окт 2022, 10:29 Понял. Ну вопрос дилетанта был собственно - могу ли я взять кабель на фото
Взять можете запросто. :)

В своё время я узнавал нужную распиновку, брал тестер и шёл в компьютерный маг, там мне вываливали весь ассортимент и я тупо (но с умным видом) прозванивал, находя нужное, потому что там ни один консультант не может отличить прямой от нуль-модемного, хотя слова похожие может знать.

А ещё проще, зная распиновку, покупаем три метра нужного кабеля, два разъёма и просто паяем это на столе. Дёшево, быстро.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17471
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1277 раз

Распиновка MPI и RS485

Сообщение Jackson »

rusiano82 писал(а): 18 окт 2022, 10:29 ля MPI/DP, в частности, распайка, как на фото выше (и "папа" с обоих сторон)
"Если взять цветной бумаги, краски, кисточки и клей, и ещё чуток смекалки - можно сделать сто рублей" (с)

Вы знаете распайку, предполагаете нужную длину и тип разъёмов. Быстрее и проще просто спаять самостоятельно.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Ответить

Вернуться в «Интерфейсы, протоколы, связь»