1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

БИЗ для RS-485

RS-485, ProfiBUS, 4-20 mA, Wi-Fi, GSM и так далее
Ответить

Автор темы
Useful
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 73
Зарегистрирован: 23 июл 2008, 23:30
Имя: Иванов Павел Геннадьевич
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 1 раз

БИЗ для RS-485

Сообщение Useful »

Подскажите пожалуйста барьер искрозащиты для RS-485 (желательно с питанием для датчиков). Сам в интернете нашел всего два: GMI за 24 тыс.рублей и БИ-RS485 фирмы авантаж. Существуют ли еще отечественные или иностранные фирмы выпускающие такого рода барьеры за сносную цену?
нет такой ситуации, из которой невозможно было бы выйти с позором
Аватара пользователя

Serex
эксперт
эксперт
Сообщения: 2085
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
Имя: Пупков Сергей Викторович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 101 раз
Поблагодарили: 132 раза

Re: БИЗ для RS-485

Сообщение Serex »

У феникс контакт точно такой прибор есть и даже разные варианты
https://eshop.phoenixcontact.ru/phoenix ... =852766687
Правда там нет надписи "Ex" ))

Alexander
БАН
БАН
Сообщения: 642
Зарегистрирован: 03 июн 2010, 12:26
Имя: Козин Александр Елисеевич
Страна: Украина
город/регион: Одесса
Поблагодарили: 4 раза
Забанен: Бессрочно

Re: БИЗ для RS-485

Сообщение Alexander »

Вообще, есть интересный вопрос. А что, RS485 по уровням сигналов, ток, напряжение, Нарушает КАКИЕ-ТО правила взрывозащиты? Поясните дилетанту, плз...
Хотелось-бы узнать, как взорвать при помощи интерфейса RS485. Физически, есессно....
Аватара пользователя

Serex
эксперт
эксперт
Сообщения: 2085
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
Имя: Пупков Сергей Викторович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 101 раз
Поблагодарили: 132 раза

Re: БИЗ для RS-485

Сообщение Serex »

Ну там искробезопасность, как я понимаю в отсутствии реактивной нагрузки. На такой нагрузке вероятность возникновения искры минимальна. Ну и конечно минимальные токи и напряжения. Отсутствие контактных элементов (реле, контакторы, выключатели), а только полупроводники. Отсутствие греющихся элементов.
Сложно конечно что-то взорвать интерфейсом RS-485 ))

andrmur
освоился
освоился
Сообщения: 227
Зарегистрирован: 24 июл 2008, 09:22
Имя: Мурашко Андрей Викторович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 2 раза

Re: БИЗ для RS-485

Сообщение andrmur »

такой БИЗ есть у Stahl.
Только по RS-485 невозможно питать никакие датчики!
Аватара пользователя

hell_boy
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1746
Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 132 раза

Re: БИЗ для RS-485

Сообщение hell_boy »

У авантажа - очень даже за приемлемую цену. Вообще, любой интерфейс связи можно конвертировать в оптику, которая решит проблемы искрозащиты и скорости заодно.
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой

Prosto_chel
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 85
Зарегистрирован: 21 июл 2009, 12:18
Имя: Алексей Юрьевич
Страна: Россия
Поблагодарили: 9 раз

Re: БИЗ для RS-485

Сообщение Prosto_chel »

Alexander писал(а):Вообще, есть интересный вопрос. А что, RS485 по уровням сигналов, ток, напряжение, Нарушает КАКИЕ-ТО правила взрывозащиты? Поясните дилетанту, плз...
Хотелось-бы узнать, как взорвать при помощи интерфейса RS485. Физически, есессно....
Для примера. В безопасной зоне в результате аварии на кабель с RS-485 попадает напряжение 220В, которое в опасной зоне вызывает взрыв. Барьер ограничивает энергию, передаваемую в опасную зону.
Аватара пользователя

Serex
эксперт
эксперт
Сообщения: 2085
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
Имя: Пупков Сергей Викторович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 101 раз
Поблагодарили: 132 раза

Re: БИЗ для RS-485

Сообщение Serex »

Вот у Феникса еще девайс подходящий

https://eshop.phoenixcontact.ru/phoenix ... =852611388

стоит примерно 6000 руб.

Автор темы
Useful
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 73
Зарегистрирован: 23 июл 2008, 23:30
Имя: Иванов Павел Геннадьевич
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 1 раз

Re: БИЗ для RS-485

Сообщение Useful »

Вот у Феникса еще девайс подходящий
https://eshop.phoenixcontact.ru/phoenix ... =852611388
стоит примерно 6000 руб.
Защита от перенапряжения это конечно же хорошо, но вот сертификат у этой штуки есть? Я ростехнадзору при проверке что буду показывать?
Вообще, любой интерфейс связи можно конвертировать в оптику, которая решит проблемы искрозащиты и скорости заодно.
Датчик тоже купить с оптикой или преобразователь обратный ставить? Первое и второе не вариант.
У феникс контакт точно такой прибор есть и даже разные варианты
https://eshop.phoenixcontact.ru/phoenix ... =852766687
Правда там нет надписи "Ex" ))
остается вопрос с сертификатами.
У авантажа - очень даже за приемлемую цену.
У них 485 четырехпроводный, для того чтобы к нему подключить 2хпроводный Tx- и Rx+ нужно будет закоротить на барьере, правильно?
нет такой ситуации, из которой невозможно было бы выйти с позором
Аватара пользователя

Serex
эксперт
эксперт
Сообщения: 2085
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
Имя: Пупков Сергей Викторович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 101 раз
Поблагодарили: 132 раза

Re: БИЗ для RS-485

Сообщение Serex »

Сертификация искробезопасности в России - темный лес ))
Обычно инспектору суют пачку неразборчивых ксерокопий каких то свидетельств, сертификатов и на это дело сделано ))
Если нет, то купюру между бумажек забывают и отдают инспектору ))
Занялся я как-то проверить о чем эти сертификаты - "дико ржал" ))

twistfire
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 20 янв 2013, 00:13
Имя: Зивенко Алексей
Страна: Украина/Россия

БИЗ для RS-485

Сообщение twistfire »

Есть еще вот такое чудо: https://digitalamico.com/ru/is-barrier/
примечательно что барьер имеет как канал питания - стандартно 24В, так и канал для связи с устройством по RS-485..

rwg
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1040
Зарегистрирован: 29 апр 2014, 09:57
Имя: Рыбкин Владимир Геннадьевич
Страна: Россия
город/регион: Тверь
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 131 раз

БИЗ для RS-485

Сообщение rwg »

Serex писал(а): 05 окт 2011, 22:02 Сложно конечно что-то взорвать интерфейсом RS-485
Если он исправен, то из него можно получить в линию 5В, 100мА, что уже для взрывозащиты немало. Но при сертификации от изделия требуется, чтобы оно было также безопасно при одной -двух любых неисправностях. Например, пробой питающего трансформатора 220В или транзистора в блоке питания не должны приводить к повышению выходных напряжения и тока.
Ответить

Вернуться в «Интерфейсы, протоколы, связь»