1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Конвертер USB to ethernet для АСКУЭ

RS-485, ProfiBUS, 4-20 mA, Wi-Fi, GSM и так далее
Закрыто

alex_ugrumov
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 626
Зарегистрирован: 29 сен 2008, 17:05
Имя: Алексей Угрюмов
Страна: Россия
город/регион: СПб
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 23 раза

Re: Конвертер USB to ethernet

Сообщение alex_ugrumov »

> Коллеги, сориентируйте пожалуйста по ценам\моделям на конвертер USB to ethernet.
Дмитрий, Вы хотите удлинить USB по Ethernet? или снабдить Ваш компьютер с USB Ethernet адаптером? Если первое - таких устройств нет (ну может кулибины какие и сделали....), возможен только вариант http://www.usb-over-network.com/usbnet- ... emote.html , http://www.eltima.com/products/usb-over-ethernet/ Ну Вы ведь не будете ставить ПК у счётчика за ради этого.

> у меня Меркурий 200.04 со встроенным PLС-модемом
PLС-модем у него предназначен для опроса по сети 220В. Вы же, как я полагаю хотите, использовать его CAN/485 порт? Он у Вас не опломбирован? Судя по описанию доступных параметров Вы можете менять там время: поменять день с ночью, например.

> И еще: есть такой ОРС-сервер к Меркурий 225 http://www.opcserver.ru/products.phtml?more=merk225
> Будет ли он работать с преобразователем Меркурий 221 ? http://www.incotexcom.ru/m221.htm
> Или мне еще и концентратор Меркурий 225 http://www.incotexcom.ru/m225.htm придется покупать?
Судя по описанию он предназначен для модема.

> Там еще есть какое-то "технологическое приспособление RS232-PLC" для установки адреса счетчика...черти-что наворочено :) Этот девайс мне нужен обязательно или по умолчанию уже прописан адрес > какой-то?
Не у каждого наладчика есть ноут с конвертером для настройки счётчика, а адрес для опроса надо задать: вот и поставляют "приспособление". Оно работает скорее всего по тому же CAN|485 (благо в списке возможностей указано, что можно менять адрес).


> Как вообще лучше реализовать такой проектик по железу\софту?
Спросить у инкотекса как написать программу для опроса их счётчика по CAN|485 (если он не опечатан). Если они скажут, что у них за протокол - хорошо. Если модбас - ещё лучше. Если не стандартный - то описание и аппаратно-программные средства для работы по нестандартным протоколам - тот же энибас. Если не говорят - всегда можно прослушать обмен по шине и восстановить протокол. Опрашивать будет программа ихняя (Программа "Counter" ). Сеть удлинить 485, а не наращивать Ethernet. Если счётчик настроен на режим 485, то можно не брать их конвертер в USB, а пользоваться своим, что есть под рукой. В общем для минимизации затрат надо узнать, что они предлагают для этой задачи.
Alex.

alex_ugrumov
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 626
Зарегистрирован: 29 сен 2008, 17:05
Имя: Алексей Угрюмов
Страна: Россия
город/регион: СПб
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 23 раза

Re: Конвертер USB to ethernet для АСКУЭ

Сообщение alex_ugrumov »

Там похоже всё же CAN. А САN - он raw, что там на высоком уровне не понятно. В общем запрашивайте производителя. + Надо посмотреть софтину. С высокой долей вероятности она на видит Меркурий 221, а работает через виртуальный СОМ порт которым Меркурий 221 прикидывается. Если это так, то может получиться использовать любой конвертер САN-COM, чтобы не привязываться к USB.
Alex.

DDmitry
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 31 янв 2011, 11:00
Имя: Двоеглазов Дмитрий Николаевич
Страна: Россия
город/регион: Кирово-Чепецк

Re: Конвертер USB to ethernet для АСКУЭ

Сообщение DDmitry »

У MOXA полно подобных преобразователей.
В итоге у вас действительно будет виртуальный COM-порт, с которым можно будет работать с помощью обычного API. Только, обычно, через этот-же порт счетчик можно и перепрограммировать. Я бы вас туда не пустил. =)
Аватара пользователя

MuadDib
частый гость
частый гость
Сообщения: 462
Зарегистрирован: 31 июл 2010, 09:12
Имя: Павел
Страна: РФ
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 17 раз

Re: Конвертер USB to ethernet для АСКУЭ

Сообщение MuadDib »

BigDog писал(а):И еще: есть такой ОРС-сервер к Меркурий 225 http://www.opcserver.ru/products.phtml?more=merk225
Будет ли он работать с преобразователем Меркурий 221 ? http://www.incotexcom.ru/m221.htm
Или мне еще и концентратор Меркурий 225 http://www.incotexcom.ru/m225.htm придется покупать?

Как вообще лучше реализовать такой проектик по железу\софту?
Там еще есть какое-то "технологическое приспособление RS232-PLC" для установки адреса счетчика...черти-что наворочено :) Этот девайс мне нужен обязательно или по умолчанию уже прописан адрес какой-то?
Идеально было бы конечно брать данные по Ethernet и через OPC получать в SCADA.
OPC-сервер не подойдет для Меркурий 221. Он именно для концентратора. Концентратор Меркурий 225 - достаточно навороченное устройство, выдающее в силовую сеть синхросигнал и принимающее ответы счетчиков. Данные накапливаются в энергонезависимой памяти концентратора. OPC-сервер опрашивает именно концентратор через последовательный интерфейс (возможно использование преобразователей RS-485 - Ethernet)
По умолчанию, счетчик прописан в "технологической" сетке. Для работы следует перевести его в "рабочую" с присвоением окончательного адреса, для чего обязательно потребуется технологический модем Меркурий-223. В процессе потребуется отключать счетчик от сети и запитывать его от розетки Меркурий-223.
Суммарная стоимость OPC-сервера, модема и концентратора выйдет весьма приличной (60к+ рублей). Самый дорогой компонент - OPC-сервер. Для домашнего использования, ИМХО, крутовато.
Поэтому остается только порекомендовать вам остановиться на CAN-интерфейсе и фирменной утилите производителя счетчиков.
Преобразователь интерфейса RS-232-Ethernet, указанный вами, должен подойти. Подключайте к нему преобразователь Меркурий 220 (RS-232-CAN), а последний - к счетчику. Потребуется дополнительное питание +5В.
На счет возможности передать эти данные в скаду в данной конфигурации не подскажу. Мы использовали CAN только в порядке эксперимента, на стенде, с фирменной прогой для просмотра/настройки параметров счетчика. Может и есть какой-нибудь OPC-сервер для этого - не искал. Упомянутый выше сервер для Меркурий 225 не подойдет однозначно.

Бондарев Михаил
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 981
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 23:23
Имя: Бондарев Михаил Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Магнитогорск
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 3 раза

Re: Конвертер USB to ethernet для АСКУЭ

Сообщение Бондарев Михаил »

выйдет весьма приличной (60к+ рублей)
Белорусских что ли рублей? Или ОРС-сервер стоит 50т.р.? вери гуд бизнес)
Аватара пользователя

MuadDib
частый гость
частый гость
Сообщения: 462
Зарегистрирован: 31 июл 2010, 09:12
Имя: Павел
Страна: РФ
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 17 раз

Re: Конвертер USB to ethernet для АСКУЭ

Сообщение MuadDib »

Виноват, ошибся. Мы считали вариант OPC-сервера на множество счетчиков и концентраторов, и у нас получилось порядка 50 тыр. Эту цену я и озвучил. На самом деле, у них гибкое лицензирование: можно точно указать, сколько счетчиков и концентраторов будет.

vova230
read only
read only
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 28 фев 2011, 08:58
Имя: Владимир
Страна: Россия

Re: Конвертер USB to ethernet для АСКУЭ

Сообщение vova230 »

По умолчанию адрес счетчика – 3 последние цифры заводского номера, если они меньше 240, или две последние цифры заводского номера, если они больше 240.
Для одной точки учёта можно использовать OPC-сервер счетчика Меркурий 230. http://www.ab-log.ru/files/File/setup_m230.exe
Прога бесплатно работает с одним счетчиком.

vova230
read only
read only
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 28 фев 2011, 08:58
Имя: Владимир
Страна: Россия

Re: Конвертер USB to ethernet для АСКУЭ

Сообщение vova230 »

Если счетчик с CAN, то можно попытаться подключиться с помощью преобразователя интерфейсов RS-232/RS-485. А подключить к клемме 19, В к клемме 24. У меня работало.
Аватара пользователя

MuadDib
частый гость
частый гость
Сообщения: 462
Зарегистрирован: 31 июл 2010, 09:12
Имя: Павел
Страна: РФ
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 17 раз

Re: Конвертер USB to ethernet для АСКУЭ

Сообщение MuadDib »

vova230 писал(а):По умолчанию адрес счетчика – 3 последние цифры заводского номера, если они меньше 240, или две последние цифры заводского номера, если они больше 240.
Для одной точки учёта можно использовать OPC-сервер счетчика Меркурий 230. http://www.ab-log.ru/files/File/setup_m230.exe
Прога бесплатно работает с одним счетчиком.
Адреса у счетчика по последовательному интерфейсу и по PLC разные. 3 последние цифры номера - адрес для последовательного интерфейса. Адрес PLC - см. мой пост выше.

j2j2j2
новенький
новенький
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 18 май 2012, 13:24
Имя: Русанов Владимир Александрович
Страна: Россия
город/регион: Nizhnij Novgorod

Re: Конвертер USB to ethernet для АСКУЭ

Сообщение j2j2j2 »

Возможно для опроса в домашних условиях вам будет более удобен беспроводной USB-IRDA или USB-оптопорт адаптеры, хотя и проводные USB-RS485/CAN по законодательству вроде не запрещены. А в качестве программы опроса вполне может подойти стандартный Универсальный конфигуратор или программа выполнения групповых задач TaskGroup (позволяет автоматизированно опрашивать списки счетчиков).

XolodOK84
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 15 авг 2017, 09:35
Имя: Андрей
Страна: Россия
город/регион: Москва

Конвертер USB to ethernet для АСКУЭ

Сообщение XolodOK84 »

Вот еще СиМовские конвертеры, может кому подойдут такие:

http://www.allmonitoring.ru/produkcziya ... nie/upd-14
http://www.allmonitoring.ru/produkcziya ... nie/upd-16 - этот получше, тут можно три интерфейса одновременно использовать.
Закрыто

Вернуться в «Интерфейсы, протоколы, связь»