Расключение шлейфа RS232

RS-485, ProfiBUS, 4-20 mA, Wi-Fi, GSM и так далее
Ответить

Автор темы
will smith
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 28 янв 2021, 18:47
Имя: Вильям
Страна: Россия
город/регион: Новокузнецк

Расключение шлейфа RS232

Сообщение will smith »

Здравствуйте.
КУпил на алике шлейф RS232 мама-мама. Но приборы по нему не коннектятся. разобрал, два конца - белый и красный - перекрещиваются. это верно?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Andreywys
освоился
освоился
Сообщения: 286
Зарегистрирован: 15 сен 2016, 18:47
Имя: Андрей
Страна: Россия
город/регион: Вологда
Благодарил (а): 19 раз
Поблагодарили: 76 раз

Расключение шлейфа RS232

Сообщение Andreywys »

Меняете местами 2-3

Sergey_P
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 63
Зарегистрирован: 26 мар 2018, 13:36
Имя: Сергей Поминовский
Страна: Украина
город/регион: Киев
Благодарил (а): 13 раз
Поблагодарили: 17 раз

Расключение шлейфа RS232

Сообщение Sergey_P »

При соединении по RS232 сигнал TX одного прибора должен попадать на RX второго и наоборот. Проверьте распиновку портов на ваших прибора. Шнурок скорее всего правильный. Если с двух сторон одинаковые разъемы - это так называемый нуль-модемный кабель. Там сигналы должны перекрещиваться.

VaBo
частый гость
частый гость
Сообщения: 441
Зарегистрирован: 21 июл 2013, 19:32
Имя: Вадим
город/регион: Северодвинск
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 39 раз

Расключение шлейфа RS232

Сообщение VaBo »

Не путайте, у него ж ясно написано, - male-female. Удлиннитель COM-порта, все пины на таком дублируются.

Sergey_P
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 63
Зарегистрирован: 26 мар 2018, 13:36
Имя: Сергей Поминовский
Страна: Украина
город/регион: Киев
Благодарил (а): 13 раз
Поблагодарили: 17 раз

Расключение шлейфа RS232

Сообщение Sergey_P »

VaBo писал(а): 18 фев 2021, 21:02 Не путайте, у него ж ясно написано, - male-female. Удлиннитель COM-порта, все пины на таком дублируются.
Я и сам запутался.
В тексте написано:
will smith писал(а): 18 фев 2021, 14:36 шлейф RS232 мама-мама
на фотке - вроде тоже одинаковые разъемы. А на картинке - разные.

Основной принцип: RX первого прибора должен соединиться с TX второго.
Аватара пользователя

Looker
эксперт
эксперт
Сообщения: 1108
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
Имя: Дитрих Евгений Линусович
город/регион: Донецк
Благодарил (а): 321 раз
Поблагодарили: 218 раз

Расключение шлейфа RS232

Сообщение Looker »

Sergey_P писал(а): 18 фев 2021, 21:32Основной принцип: RX первого прибора должен соединиться с TX второго.
Главный принцип знать какого рода устройство: DTE (например: компьютер) или DCE (например: модем). Схема вызывает сомнения (DB-9 слева: 2=TX? 2=TX в DB-25). Его кабель похож для подключения DTE к DCE (2->2, 3->3), если верить схеме. Если верить фотографии, тогда: DTE к DTE (нуль-модемный кабель \в DB-9: 2->3, 3->2\. Еще стоит знать используется ли управление потоком (можно дурить нужными перемычками: 1-4-6 на каждой стороне).

Чему верить фото или схеме?
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу

Sergey_P
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 63
Зарегистрирован: 26 мар 2018, 13:36
Имя: Сергей Поминовский
Страна: Украина
город/регион: Киев
Благодарил (а): 13 раз
Поблагодарили: 17 раз

Расключение шлейфа RS232

Сообщение Sergey_P »

Действительно, в нуль-модемных кабелях DB9 обычно есть перемычки на контактах 4-6 и 7-8. Т.е. на каждом конце DTR подается на DSR и CTR - на RTS. В тех кабелях, с которыми я имел дело (в т.ч. и самодельные), эти перемычки всегда были и все работало.

will smith, попробуйте допаять перемычки по такой схеме:
232.png
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Автор темы
will smith
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 28 янв 2021, 18:47
Имя: Вильям
Страна: Россия
город/регион: Новокузнецк

Расключение шлейфа RS232

Сообщение will smith »

спасибо, попробую
еще вопрос в тему: приборы с выходом RS232 можно шлейфить - соединять в сети как по RS485

Sergey_P
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 63
Зарегистрирован: 26 мар 2018, 13:36
Имя: Сергей Поминовский
Страна: Украина
город/регион: Киев
Благодарил (а): 13 раз
Поблагодарили: 17 раз

Расключение шлейфа RS232

Сообщение Sergey_P »

will smith писал(а): 19 фев 2021, 16:01 приборы с выходом RS232 можно шлейфить - соединять в сети как по RS485
Думаю, скорее нет, чем да. RS32 предназначен для подключения модема (DCE) к терминалу (DTE, он-же компьютер). Постепенно он обобщился до соединения двух равноправных устройств, но не более того.

Если погуглить, можно найти примеры подключения нескольких слейвов к одному мастеру. Но это как-то неестественно. С серийными изделиями вряд-ли есть смысл таким заниматься.
Аватара пользователя

Looker
эксперт
эксперт
Сообщения: 1108
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
Имя: Дитрих Евгений Линусович
город/регион: Донецк
Благодарил (а): 321 раз
Поблагодарили: 218 раз

Расключение шлейфа RS232

Сообщение Looker »

will smith писал(а): 19 фев 2021, 16:01с выходом RS232 можно шлейфить - соединять в сети как по RS485
Нельзя, will smith, почитай буквари про эти RS: физика передачи сигналов, Z состояние для 485-го. Попутно освой 422-й. Когда поймешь - будешь учить других.
На экзамен можно ко мне. Хотя здесь много специалистов, которые утвердят твои знания. Беда - сертификата не будет. :ext_secret:
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу

Автор темы
will smith
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 28 янв 2021, 18:47
Имя: Вильям
Страна: Россия
город/регион: Новокузнецк

Расключение шлейфа RS232

Сообщение will smith »

хорошо, спасибо. еще один вопрос в тему: если RS232 нельзя шлейфить, то как соединить несколько приборов с разными интерфейсами? на каком уровне?
Есть меркурий 234 с шиной CAN - его думаю перевести в USB конвертором Меркурий 221.
Еще есть два счетчика с RS232 и счетчик импульсов Пульсар (синий) с RS485.
хотелось бы все это свести в один ПК...

Andreywys
освоился
освоился
Сообщения: 286
Зарегистрирован: 15 сен 2016, 18:47
Имя: Андрей
Страна: Россия
город/регион: Вологда
Благодарил (а): 19 раз
Поблагодарили: 76 раз

Расключение шлейфа RS232

Сообщение Andreywys »

Rs485/rs422/CAN можно шлейфом. А разные протоколы соединяйте через конвертеры напрямую к компу. Например, через moxa nport

Sokolov_Dmitry
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 318
Зарегистрирован: 31 окт 2017, 16:45
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Калининград
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 82 раза

Расключение шлейфа RS232

Сообщение Sokolov_Dmitry »

Устройства с интерфейсом RS232- узнаете у производителя протокол передачи данных, формат передачи данных (8N1,8N2,8E1,8o1 или др.) , скорость передачи данных, количество используемых сигналов rs232 (txd,rxd,gnd,rts и т.д.). Вы уже знаете, что устройства с rs232 нельзя объединить в сеть, значит нужен преобразователь rs232/rs485. Если устройства с rs232 используют только TXD,RXD,GND , то может подойти любой преобразователь 232/485. Если используется сигнал RTS и/или еще какие-то, то узнаете у производителя какой можно спользовать прееобразователь (а может вообще никакой не подойдет) и это проблема. Допустим вы подобрали преобразователь для устройств, теперь в одну сеть rs485 можно объединить устройства с одним протоколом, одним форматом данных, одной скоростью. Устройства с разными протоколами разносите в разные сети.
Аватара пользователя

Looker
эксперт
эксперт
Сообщения: 1108
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
Имя: Дитрих Евгений Линусович
город/регион: Донецк
Благодарил (а): 321 раз
Поблагодарили: 218 раз

Расключение шлейфа RS232

Сообщение Looker »

will smith писал(а): 24 фев 2021, 10:00еще один вопрос в тему: если RS232 нельзя шлейфить, то как соединить несколько приборов с разными интерфейсами? на каком уровне?
Через преобразователи физики и с обязательным соблюдением (или преобразованием) протокола обмена. Ох, как дорого будет!

RS-232 можно, как-бы шлейфить, через телефонную станцию, но устройства (RS-232) должны поддерживать управление потоком (как минимум понимать CD). Верхний уровень (куда все собираем), тогда должен знать: кто на каком номере и применять соответствующий протокол.

PS. Для техники производства СНГ, до личной проверки, не стоит верить обещаниям про Modbus RTU. :ext_secret:
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу

Автор темы
will smith
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 28 янв 2021, 18:47
Имя: Вильям
Страна: Россия
город/регион: Новокузнецк

Расключение шлейфа RS232

Сообщение will smith »

устройство заработало при подключении концов кабеля крестом :good: Серега выйграл ...
Лукер, мой бюджет- 2-3 тысячи...
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17551
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

Расключение шлейфа RS232

Сообщение Jackson »

will smith писал(а): 18 фев 2021, 14:36 два конца - белый и красный - перекрещиваются. это верно?
Смотря для чего. Вам что с чем коннектить-то надо и как? Это у Вас нуль-модемный кабель, Rx и Tx перекрещены. А бывают ещё прямые. А бывают ещё с аппаратным контролем передачи, там все 9 пинов задействованы. Что в инструкции на прибор, и какой прибор, и с чем связь?

А то "купил а оно не работает" - а должно?
will smith писал(а): 18 фев 2021, 14:36 КУпил на алике шлейф RS232 мама-мама
Ну это вообще жесть, товарищи. Их и здесь полно за копейки, и паяются они за полчаса максимум своими руками, какие надо а не какие сделают.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5629
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

Расключение шлейфа RS232

Сообщение Ryzhij »

Andreywys писал(а): 24 фев 2021, 10:36 Rs485/rs422/CAN можно шлейфом.
Нет. Не все. RS422 шлейфом не соединяется. Там Z-состояния у передатчиков нет.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Serega9X
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 08 окт 2015, 12:20
Имя: Баландин Сергей
Страна: Россия
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 2 раза

Расключение шлейфа RS232

Сообщение Serega9X »

Мы сталкивались с тем, что одно устройство требует "прямое" подключение по RS-232, именно таким кабелем как в первом посте.
А так, да, 99% устройств - rx одного на tx другого.