OPTIMASS 6400 связь по modbus rtu
-
- здесь недавно
- Сообщения: 51
- Зарегистрирован: 20 дек 2019, 10:54
- Имя: Денис
- Страна: UA
- Благодарил (а): 5 раз
OPTIMASS 6400 связь по modbus rtu
Может кто то из форумчан имел опыт считывания данных из этого расходомера ? Все параметры связи настроены в соответствии с инструкцией (19200, parity bit even,data bit 8,stop bit 1). Конвертер подключенный параллельно расходомеру, с теме же настройками связи, ловит все нормально (01 04 01 F4 00 0A 30 03 и т.д.) Но расходомер ничего не отвечает, мертвая тишина. Может кто чего подскажет, а то у меня идеи уже закончились...
-
- здесь недавно
- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: 19 ноя 2018, 13:53
- Имя: Иван
- Страна: Украина
- город/регион: Полтавщина
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 1 раз
OPTIMASS 6400 связь по modbus rtu
yoos86, попробуйте программой ModbusRTUscan просканировать расходомер. Может у него другие параметры связи, всякое бывает.