Связать Siemens s7-200 и HMI Wecon

RS-485, ProfiBUS, 4-20 mA, Wi-Fi, GSM и так далее
Ответить

Автор темы
Andrey_SPb
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 25 ноя 2020, 19:49
Имя: Андрей

Связать Siemens s7-200 и HMI Wecon

Сообщение Andrey_SPb »

Добрый день, форумчане!
Поделитесь идеями по такому вопросу. Купил на всем известном сайте клон ПЛК Siemens s7-200 фирмы AMSAMOTION 224xp и HMI Wecon PI3070i. Отдельно все нормально, ПЛК без проблем работает Панель тоже, но вот связать вместе не могу. Может кто то делал подобное и есть опыт, поделитесь, пожалуйста. В ютубе есть видео https://www.youtube.com/watch?v=cDDsVvnLYuk&t=9s там как раз такой набор работает вместе. Я не понимаю по какому протоколу RS232 или 485. Может кто знает в какую сторону копать.
Аватара пользователя

vodav
освоился
освоился
Сообщения: 277
Зарегистрирован: 28 авг 2014, 09:30
Имя: Воднев Александр Васильевич
Страна: РФ
город/регион: Томск
Благодарил (а): 21 раз
Поблагодарили: 28 раз

Связать Siemens s7-200 и HMI Wecon

Сообщение vodav »

Ютуб, конечно, дело хорошее, но что по этому вопросу пишут в документации производители данных устройств? Насколько Ваш контроллер является клоном S7-200? Если это по-настоящему полный клон, то там однозначно 485-й порт работающий на скоростях 9600, 19200 и 187500 кбод/сек.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17554
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

Связать Siemens s7-200 и HMI Wecon

Сообщение Jackson »

Вы понятия-то не подменяйте. Клон сименса сименсом не является.
Andrey_SPb писал(а): 25 ноя 2020, 20:00 Я не понимаю по какому протоколу RS232 или 485
Если нет даже такого понимания, то стоит как-то книжки наверное почитать...
vodav писал(а): 26 ноя 2020, 06:51 Насколько Ваш контроллер является клоном S7-200?
Да можно выбросить слова "SIEMENS S7-200" совсем и просто посмотреть в документации.

Если купили как-бы Сименс, но не Сименс, то он и будет как-бы работать, но не факт.

Нормальные производители клонов не делают, а если и дерут с кого-то, то этого не заявляют. Иначе от оригинала можно неслабо по шее получить.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Ответить

Вернуться в «Интерфейсы, протоколы, связь»