moxa тормозит

RS-485, ProfiBUS, 4-20 mA, Wi-Fi, GSM и так далее
Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
petr2off
эксперт
эксперт
Сообщения: 1621
Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
Имя: Петров В.Л.
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 70 раз
Поблагодарили: 190 раз

moxa тормозит

Сообщение petr2off »

В командировке сейчас поднимаю шлюз 103/104 протокола. Схема в целом достаточно стандартная. От терминала Экры, по RS485 103 протокол приходит на moxa NPort 5450 (4-х портовая moxa), далее ethernet'ом пробрасывается до кома, где поднят виртуальный COM порт, далее 103 конвертится в 104 и уходит а РДУ.
При работе по 103 протоколу с терминалом ЭКРЫ возникают жуткие тормаза. Задержка между запросом пакета и ответом составляет 350 мсек. Т.е. за секунду я принимаю 3 сигнала !!!
Самое прикольное, что аналогичный состав оборудования ( в части терминалов ЭКРЫ), шлюз тот же самый только Moxa lheufz (5232) работает если не отлично, то на твердую 4-ку.
Сейчас у меня нехорошие подозрения на 5450 - но где копнуть не понимаю. Там в стойке свободных IP портов нет, т.е. параллельно 5450 поставить ничего не могу. Кто нибуть натыкался на тормоза у 5450 ?
Аватара пользователя

servo85
специалист по B&R
специалист по B&R
Сообщения: 157
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 23:37
Имя: Волоснов Сергей
Страна: Казахстан
город/регион: Актобе
Благодарил (а): 19 раз
Поблагодарили: 12 раз

moxa тормозит

Сообщение servo85 »

Может обновить прошивку, последняя версия от марта 2019.
Автоматизация бардака порождает только автоматизированный бардак
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17579
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 824 раза
Поблагодарили: 1652 раза

moxa тормозит

Сообщение Jackson »

Тут миллион причин может быть.

Год назад вот тут Вам же много интересного написали: viewtopic.php?t=12410 Нашёл, между прочим, гугл.

Это оно?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

Автор темы
petr2off
эксперт
эксперт
Сообщения: 1621
Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
Имя: Петров В.Л.
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 70 раз
Поблагодарили: 190 раз

moxa тормозит

Сообщение petr2off »

Да, просто теперь это все сдается в эксплуатацию. И на 4-х портовой моксе вылезли тормоза, а 2-х портовая работает как часы.
На 2-х портовой прошивка V1.6 а на 4-х портовой V1.2. Беда в том, что просто так перепрошить 4-х портовую моксу не получится, по ней еще и с КПшки информация в РДУ идет.Т.е. ее можно отключить на 5 минут и об этом нужно за неделю попросить. Переговорил с эксплуатацией на станции, вроде бы нашли решение.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17579
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 824 раза
Поблагодарили: 1652 раза

moxa тормозит

Сообщение Jackson »

petr2off писал(а): 03 ноя 2020, 15:50 Да, просто теперь это все сдается в эксплуатацию. И на 4-х портовой моксе вылезли тормоза, а 2-хпортовая работает как часы.
Так причина может и объяснена в в том топике. Двухпортовая успевала разбираться, 4-хпортовая уже не успевает. И версии прошивок ни о чём не говорят - это совершенно разные устройства.

Отправлено спустя 11 минут 22 секунды:
petr2off писал(а): 03 ноя 2020, 15:50 Да, просто теперь это все сдается в эксплуатацию.
Ну вот и долетело. :)
Вы попробуйте из моксы выдернуть все каналы кроме одного и отключить обмен по выдернутым каналам, оставив один. Если по одному оставшемуся каналу скорость улучшится - значит дело не в моксе, а в том что надо было ставить шлюз а не простой конвертер портов. Ну или как костыль - программно организовывать обмен.

Ну и не забывайте что сама Виндовс очень весело порой работает с КОМ-портами, особенно виртуальными. Я себе даже на рабочий комп поставил 4-портовую плату чтобы были реальные СОМ-порты разного типа. Иначе порой что-то виснет, а кто виноват - непонятно.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.