Здравствуйте. Имеется установка поддержания давления Reflex variomat 2-2/95 (год выпуска 2002). На борту RS485. Задача снять по modbus значения 2-х параметров (давление и процент наполнения баков). Есть преобразователь USB-RS485. Для начала хочу видеть эти параметры в программе Modbus Poll. Кто то сталкивался с этими установками?
В основном меню на панели нет пункта с параметрами связи (адрес, скорость и т.д.). На самой плате разъем 4-х пиновый. Из документации это RS485+ RS485- и земля. Предполагаю, что возможно 4-й пин надо замкнуть или на землю или + питания.
В руководстве сказано что к интерфейсу может подключаться преобразователь на другие интерфейсы. Но если других интерфейсов не надо, насколько я понимаю, и напрямую должно работать. И нужен протокол работы. Кто чем может.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Reflex variomat 2-2/95 снять показания по modbus
-
- здесь недавно
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 16 дек 2016, 19:06
- Имя: Александр Александрович
- Страна: Россия
Reflex variomat 2-2/95 снять показания по modbus
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- администратор
- Сообщения: 17589
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 825 раз
- Поблагодарили: 1653 раза
Reflex variomat 2-2/95 снять показания по modbus
RS-485 - это не USB, ему питание не нужно. Так что лучше сначала всё выяснить, перед тем как замыкать.
Документация что говорит?
Поддержка что говорит?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 16 дек 2016, 19:06
- Имя: Александр Александрович
- Страна: Россия
Reflex variomat 2-2/95 снять показания по modbus
В общем нужен отдельный дополнительный блок. В нем доп. входы/выходы и блок связи. Стоит не малых денег и ещё и устаревший.Добрый день
...
Отдельно обращаю внимание на то, что данный интерфейс имеет внутренний/заводской протокол, который не совместим с распространёнными протоколами передачи данных(Modbus TCP, Profibus, др.).
Если у вас уже используется какой-то протокол в системе, то сообщите какой. У нас есть модули с соответствующими протоколами в качестве принадлежностей.
[Применительно к модулям: обращаю внимание на то, что для вашей установки потребуется отдельно устанавливать ПО в модули, соответствующее установкам 2002 года производства.]
Это осуществляется в сервисном меню.
Необходимо зажать клавишу Меню до появления поля для ввода.
Далее ввести пароль стрелками: ........ Ок.
После чего искать поле с диспетчеризацией. Т.к. установка старая, то лучше будет позвонить мне когда специалист будет на объекте.
В зависимости от версии прошивки этот пункт может быть в разных разделах.
Думал может кто делал реверс этого их "внутреннего протокола". Они заявляют его как беспотенциальный. Т.е. скорее всего поверх RS485 идет токовый сигнал на отдельной микрухе. Такое в своё время делал Pioneer в своих магнитолах для связи с CD чейнджером. Так называемый IP BUS. Разбирал я его. Но нужен родной блок чтобы посниффить обмен. Но его нет и не купится. Увы и ах. Вопрос снимается.
Но при этом всё сидит на одной шине. Блок
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.