Reflex variomat 2-2/95 снять показания по modbus

RS-485, ProfiBUS, 4-20 mA, Wi-Fi, GSM и так далее
Ответить

Автор темы
mr_smit
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 16 дек 2016, 19:06
Имя: Александр Александрович
Страна: Россия

Reflex variomat 2-2/95 снять показания по modbus

Сообщение mr_smit »

Здравствуйте. Имеется установка поддержания давления Reflex variomat 2-2/95 (год выпуска 2002). На борту RS485. Задача снять по modbus значения 2-х параметров (давление и процент наполнения баков). Есть преобразователь USB-RS485. Для начала хочу видеть эти параметры в программе Modbus Poll. Кто то сталкивался с этими установками?

В основном меню на панели нет пункта с параметрами связи (адрес, скорость и т.д.). На самой плате разъем 4-х пиновый. Из документации это RS485+ RS485- и земля. Предполагаю, что возможно 4-й пин надо замкнуть или на землю или + питания.

В руководстве сказано что к интерфейсу может подключаться преобразователь на другие интерфейсы. Но если других интерфейсов не надо, насколько я понимаю, и напрямую должно работать. И нужен протокол работы. Кто чем может.
Reflex.png
RS485.JPG
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17466
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 744 раза
Поблагодарили: 1277 раз

Reflex variomat 2-2/95 снять показания по modbus

Сообщение Jackson »

mr_smit писал(а): 04 сен 2020, 08:50 Предполагаю, что возможно 4-й пин надо замкнуть или на землю или + питания.
RS-485 - это не USB, ему питание не нужно. Так что лучше сначала всё выяснить, перед тем как замыкать.
Документация что говорит?
Поддержка что говорит?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
mr_smit
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 16 дек 2016, 19:06
Имя: Александр Александрович
Страна: Россия

Reflex variomat 2-2/95 снять показания по modbus

Сообщение mr_smit »

Jackson писал(а): 10 сен 2020, 16:33 Поддержка что говорит?
Добрый день
...
Отдельно обращаю внимание на то, что данный интерфейс имеет внутренний/заводской протокол, который не совместим с распространёнными протоколами передачи данных(Modbus TCP, Profibus, др.).

Если у вас уже используется какой-то протокол в системе, то сообщите какой. У нас есть модули с соответствующими протоколами в качестве принадлежностей.

[Применительно к модулям: обращаю внимание на то, что для вашей установки потребуется отдельно устанавливать ПО в модули, соответствующее установкам 2002 года производства.]

Это осуществляется в сервисном меню.

Необходимо зажать клавишу Меню до появления поля для ввода.

Далее ввести пароль стрелками: ........ Ок.

После чего искать поле с диспетчеризацией. Т.к. установка старая, то лучше будет позвонить мне когда специалист будет на объекте.

В зависимости от версии прошивки этот пункт может быть в разных разделах.
В общем нужен отдельный дополнительный блок. В нем доп. входы/выходы и блок связи. Стоит не малых денег и ещё и устаревший.

Думал может кто делал реверс этого их "внутреннего протокола". Они заявляют его как беспотенциальный. Т.е. скорее всего поверх RS485 идет токовый сигнал на отдельной микрухе. Такое в своё время делал Pioneer в своих магнитолах для связи с CD чейнджером. Так называемый IP BUS. Разбирал я его. Но нужен родной блок чтобы посниффить обмен. Но его нет и не купится. Увы и ах. Вопрос снимается.

блок.png

Но при этом всё сидит на одной шине. Блок
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.