1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

БМРЗ-100 по Modbus

RS-485, ProfiBUS, 4-20 mA, Wi-Fi, GSM и так далее
Ответить

Автор темы
Vanon
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 01 июн 2020, 08:02
Имя: Иван

БМРЗ-100 по Modbus

Сообщение Vanon »

Здравствуйте. Где можно найти карту адресов Modbus для терминала защиты БМРЗ-100. Мне необходимо получать данные с терминала защиты по интерфейсу RS-485 по Modbus. Заранее благодарю за ответ!

Scorpion
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 30 сен 2014, 10:06
Имя: Крылов Василий Валентинович

БМРЗ-100 по Modbus

Сообщение Scorpion »

На официальном сайте https://www.mtrele.ru/files/filedoc/protokol/MODBUS.pdf

Автор темы
Vanon
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 01 июн 2020, 08:02
Имя: Иван

БМРЗ-100 по Modbus

Сообщение Vanon »

Я там искал, но нашел. Мне нужно получить значения токов с трех фаз. А в этом руководстве их нет.

Romcheg
SCADA+
SCADA+
Сообщения: 592
Зарегистрирован: 05 ноя 2009, 11:18
Имя: Бузинов Роман Анатольевич
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 35 раз

БМРЗ-100 по Modbus

Сообщение Romcheg »

Вам надо не протоколы обмена смотреть, а описание на конкретные приборы БМРЗ, там все таблицы адресов параметров расписаны на каждый. Например: https://www.mtrele.ru/files/filedoc/rel ... .00-51.pdf
SCADA+

Автор темы
Vanon
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 01 июн 2020, 08:02
Имя: Иван

БМРЗ-100 по Modbus

Сообщение Vanon »

Я это руководство также просматривал. Там есть таблица адресов параметров, но она мне не совсем подходит. Вот я и обратился сюда, чтобы узнать, может есть другие еще руководства, в которых есть адресация параметров. Я уточню модель терминала защиты - это БМРЗ-101-КЛ-01.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17577
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 824 раза
Поблагодарили: 1652 раза

БМРЗ-100 по Modbus

Сообщение Jackson »

Vanon писал(а): 10 июн 2020, 11:29 Я это руководство также просматривал. Там есть таблица адресов параметров, но она мне не совсем подходит.
Э... Погодите, это таблица адресов прибора, она соответствует прибору. Значит Вам не таблица не подходит, а весь прибор.
А может не в приборе и не в таблице дело, а в консерватории надо что-то поправить?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
Vanon
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 01 июн 2020, 08:02
Имя: Иван

БМРЗ-100 по Modbus

Сообщение Vanon »

Jackson писал(а): 11 июн 2020, 15:19 а в консерватории надо что-то поправить?
Не совсем понял, если не сложно поясните пожалуйста.

Sokolov_Dmitry
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 320
Зарегистрирован: 31 окт 2017, 16:45
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Калининград
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 82 раза

БМРЗ-100 по Modbus

Сообщение Sokolov_Dmitry »

скорее всего нужные вам данные не имеют какой-то конкретной адресации и настраиваются (протокол, нужные данные, их адресация) в программе Конфигуратор-мт.

Автор темы
Vanon
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 01 июн 2020, 08:02
Имя: Иван

БМРЗ-100 по Modbus

Сообщение Vanon »

Хорошо, попробую. Спасибо за ответ. Если получится отпишусь.

Автор темы
Vanon
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 01 июн 2020, 08:02
Имя: Иван

БМРЗ-100 по Modbus

Сообщение Vanon »

Решил проблему обратившись в сервис Механотроники.
Карта регистров зависит от модели БМРЗ. Если модель новее, то карта регистров настраивается в программе Монитор-100 или Конфигуратор-МТ. Если же модель старая (как в моем случае), то карта регистров у них фиксированная и находится она в папке с программой Монитор-100 и называется Базовое ПрО. Там можно найти много карт регистров различных моделей БМРЗ и при выборе обращайте внимание на версию прошивки блока.
Ответить

Вернуться в «Интерфейсы, протоколы, связь»