Ошибка PROFIBUS (сами уходит в обрыв)
-
- здесь недавно
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 12 май 2020, 18:14
- Имя: Казах
- Страна: Казахстан
- город/регион: Атырау
Ошибка PROFIBUS (сами уходит в обрыв)
Приветствую. Вообщем у нас некоторые клапана работают через системы PROFIBUS, в распределительным коробке сидит 2 клапана. Вообщем ситуация такая иногда 2 клапана переходить с автоматного режима на ручной (тоесть уходит в обрыв) и через 1 минуту нормализуются. 2 клапана которые уходят в обрыв они в одном коробке. Может кто-то сталкивались с такими ошибками?
-
- администратор
- Сообщения: 4734
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
- Имя: Диев Александр Васильевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Сегежа, Карелия
- Благодарил (а): 225 раз
- Поблагодарили: 393 раза
Ошибка PROFIBUS (сами уходит в обрыв)
Перенёс тему в соответствующий раздел.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
-
- эксперт
- Сообщения: 2091
- Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
- Имя: Пупков Сергей Викторович
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 135 раз
- Поблагодарили: 174 раза
Ошибка PROFIBUS (сами уходит в обрыв)
Проверьте заземление и все подключения.
У нас было проблема-призрак. Линия Профибас то работает, то нет. Долгий поиск причины привел к оконечному устройству, которое было не заземлено. Как заземлили, все стало Ок.
У нас было проблема-призрак. Линия Профибас то работает, то нет. Долгий поиск причины привел к оконечному устройству, которое было не заземлено. Как заземлили, все стало Ок.
-
- эксперт
- Сообщения: 1172
- Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 20:35
- Имя: Анатолий Сергеевич
- Страна: Россия
- город/регион: Башкортостан
- Благодарил (а): 13 раз
- Поблагодарили: 68 раз
Ошибка PROFIBUS (сами уходит в обрыв)
прозвоните линию от предыдущего устройства на шине до "первого" клапана, еще стоило бы посмотреть терминатор на предыдущем устройстве.
-
- администратор
- Сообщения: 4734
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
- Имя: Диев Александр Васильевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Сегежа, Карелия
- Благодарил (а): 225 раз
- Поблагодарили: 393 раза
Ошибка PROFIBUS (сами уходит в обрыв)
Для начала - хотелось бы увидеть схему. Что за распределительная коробка? Какая там схема включения?