1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Ошибка PROFIBUS (сами уходит в обрыв)

RS-485, ProfiBUS, 4-20 mA, Wi-Fi, GSM и так далее
Ответить

Автор темы
Aidos
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 12 май 2020, 18:14
Имя: Казах
Страна: Казахстан
город/регион: Атырау

Ошибка PROFIBUS (сами уходит в обрыв)

Сообщение Aidos »

Приветствую. Вообщем у нас некоторые клапана работают через системы PROFIBUS, в распределительным коробке сидит 2 клапана. Вообщем ситуация такая иногда 2 клапана переходить с автоматного режима на ручной (тоесть уходит в обрыв) и через 1 минуту нормализуются. 2 клапана которые уходят в обрыв они в одном коробке. Может кто-то сталкивались с такими ошибками?
Аватара пользователя

VADR
администратор
администратор
Сообщения: 4734
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
Имя: Диев Александр Васильевич
Страна: Россия
город/регион: г. Сегежа, Карелия
Благодарил (а): 225 раз
Поблагодарили: 393 раза

Ошибка PROFIBUS (сами уходит в обрыв)

Сообщение VADR »

Перенёс тему в соответствующий раздел.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
Аватара пользователя

Serex
эксперт
эксперт
Сообщения: 2091
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
Имя: Пупков Сергей Викторович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 135 раз
Поблагодарили: 174 раза

Ошибка PROFIBUS (сами уходит в обрыв)

Сообщение Serex »

Проверьте заземление и все подключения.
У нас было проблема-призрак. Линия Профибас то работает, то нет. Долгий поиск причины привел к оконечному устройству, которое было не заземлено. Как заземлили, все стало Ок.
Аватара пользователя

megavolt86
эксперт
эксперт
Сообщения: 1172
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 20:35
Имя: Анатолий Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Башкортостан
Благодарил (а): 13 раз
Поблагодарили: 68 раз

Ошибка PROFIBUS (сами уходит в обрыв)

Сообщение megavolt86 »

Aidos писал(а): 12 май 2020, 18:23 2 клапана которые уходят в обрыв они в одном коробке
прозвоните линию от предыдущего устройства на шине до "первого" клапана, еще стоило бы посмотреть терминатор на предыдущем устройстве.
[+] на будущее
если хотите помощи старайтесь писать подробнее о том какое оборудование некорректно работает, какие принимались меры по решению проблемы.
На неконкретный вопрос получаете общий ответ
:ext_secret:
Аватара пользователя

VADR
администратор
администратор
Сообщения: 4734
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
Имя: Диев Александр Васильевич
Страна: Россия
город/регион: г. Сегежа, Карелия
Благодарил (а): 225 раз
Поблагодарили: 393 раза

Ошибка PROFIBUS (сами уходит в обрыв)

Сообщение VADR »

Для начала - хотелось бы увидеть схему. Что за распределительная коробка? Какая там схема включения?
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
Ответить

Вернуться в «Интерфейсы, протоколы, связь»