Выбор кабеля для RS-485
-
- администратор
- Сообщения: 4739
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
- Имя: Диев Александр Васильевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Сегежа, Карелия
- Благодарил (а): 225 раз
- Поблагодарили: 396 раз
Выбор кабеля для RS-485
Приветствую, коллеги.
Возникла проблема с выбором кабеля для подключения оборудования по RS-485 (Modbus RTU). Суть в следующем: требуется кабель уличной прокладки, расстояние - порядка 800 м. Да, я понимаю, что такая дистанция для RS-485 - только на низких скоростях, но как раз низкие скорости вполне допустимы (опросить сотню байт раз в 10 секунд - много скорости не надо). Проблема в следующем: все кабели, которые мне попались при поиске гуглами/яндексами (это в основном разные варианты КИПЭВ и его аналоги) весьма условно пригодны к уличному использованию: в характеристиках прописано "внутри и вне помещений, при условии защиты от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков". У нас же - кабельная трасса на высоте 6 метров, открытая всем ветрам, дождям и солнцу. Да и диаметр жил везде 0.6 мм. Видел где-то упоминание кабелей с диаметром жил 0.78, но в каталогах почему-то не нашёл. А на длине в 0.8 км - это уже вполне приличная разница в сопротивлении. Не поможете с поиском? И да, климат у нас до -40.
PS: уже думаю, не отказаться ли от такого решения в пользу оптоволокна: на такой длине стоимость будет сравнима даже с учётом необходимости распайки на концах.
Возникла проблема с выбором кабеля для подключения оборудования по RS-485 (Modbus RTU). Суть в следующем: требуется кабель уличной прокладки, расстояние - порядка 800 м. Да, я понимаю, что такая дистанция для RS-485 - только на низких скоростях, но как раз низкие скорости вполне допустимы (опросить сотню байт раз в 10 секунд - много скорости не надо). Проблема в следующем: все кабели, которые мне попались при поиске гуглами/яндексами (это в основном разные варианты КИПЭВ и его аналоги) весьма условно пригодны к уличному использованию: в характеристиках прописано "внутри и вне помещений, при условии защиты от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков". У нас же - кабельная трасса на высоте 6 метров, открытая всем ветрам, дождям и солнцу. Да и диаметр жил везде 0.6 мм. Видел где-то упоминание кабелей с диаметром жил 0.78, но в каталогах почему-то не нашёл. А на длине в 0.8 км - это уже вполне приличная разница в сопротивлении. Не поможете с поиском? И да, климат у нас до -40.
PS: уже думаю, не отказаться ли от такого решения в пользу оптоволокна: на такой длине стоимость будет сравнима даже с учётом необходимости распайки на концах.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 260
- Зарегистрирован: 12 июн 2014, 06:17
- Имя: Мишкин Иван
- Страна: Россия
- город/регион: Самара
- Благодарил (а): 16 раз
- Поблагодарили: 70 раз
Выбор кабеля для RS-485
Рассмотрите кабель Кабель КМЦПмПт –для подвески на воздушных линиях связи, Самарская кабельная компания
-
- администратор
- Сообщения: 4739
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
- Имя: Диев Александр Васильевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Сегежа, Карелия
- Благодарил (а): 225 раз
- Поблагодарили: 396 раз
Выбор кабеля для RS-485
Нет, как-то терзают меня смутные сомнения. Данных по волновому сопротивлению в характеристиках нет.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
-
- эксперт
- Сообщения: 1034
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:06
- Имя: Леонид
- Страна: РФ
- Благодарил (а): 34 раза
- Поблагодарили: 110 раз
Выбор кабеля для RS-485
Кабеля не выбирал никогда, ради интереса погуглил.
http://tinko-sb.ru/catalog/find-selecti ... _id=215306
КИПвЭП 1х2х0,78 не подойдет?
http://tinko-sb.ru/catalog/find-selecti ... _id=215306
КИПвЭП 1х2х0,78 не подойдет?
Подходит для монтажа на открытом воздухе и в частично затапливаемых помещениях .
Рекомендованная для стабильной работы кабеля температура воздуха составляет: -60…+70С.
Кабель устойчив к колебаниям влажности.
Наружная оболочка – светостабилизированный полиэтилен
Хард - это то, что можно швырнуть об стенку, а софт - это то, что можно лишь обматерить.
-
- администратор
- Сообщения: 4739
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
- Имя: Диев Александр Васильевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Сегежа, Карелия
- Благодарил (а): 225 раз
- Поблагодарили: 396 раз
Выбор кабеля для RS-485
Вот, кстати, этот - вполне. Спасибо за информацию.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
-
- осмотрелся
- Сообщения: 106
- Зарегистрирован: 16 дек 2018, 16:35
- Имя: Антон
- Благодарил (а): 5 раз
- Поблагодарили: 4 раза
Выбор кабеля для RS-485
А транспортную длину учли? И сколько сросток будет?
У нас в своё время исследовали этот вопрос, после чего в проектах появилось требование о том, чтобы при длинах около до 1км было не более трёх сросток. Правда, и скорость было 375К при длине 1.2км и двух сростках, но там и кабель был другой, отечественный, с длинным названием, сейчас уж не помню, извините. Помню, что изоляция и оболочка были толстыми и похожими на полиэтилен. Разработчики долго его искали и экспериментировали.
Лучше оптику.
У нас в своё время исследовали этот вопрос, после чего в проектах появилось требование о том, чтобы при длинах около до 1км было не более трёх сросток. Правда, и скорость было 375К при длине 1.2км и двух сростках, но там и кабель был другой, отечественный, с длинным названием, сейчас уж не помню, извините. Помню, что изоляция и оболочка были толстыми и похожими на полиэтилен. Разработчики долго его искали и экспериментировали.
Лучше оптику.
-
- администратор
- Сообщения: 4739
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
- Имя: Диев Александр Васильевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Сегежа, Карелия
- Благодарил (а): 225 раз
- Поблагодарили: 396 раз
Выбор кабеля для RS-485
Да, я тоже пришёл к такому выводу. Основная длина - оптикой (заодно и другие задачи закрыть можно будет), оптику довести до ближайшего к точке измерения здания, там в ящике разделать, в тот же ящик поставить конвертер modbus rtu / modbus tcp, а от него уже до самого датчика кабелем для rs-485. Там метров 50-80, проблем не должно быть.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
-
- администратор
- Сообщения: 17587
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 825 раз
- Поблагодарили: 1653 раза
Выбор кабеля для RS-485
У КИПЭВ от СпецКабеля есть такая модификация. Если не ошибаюсь, это КИПвЭВм - УФ-стойкий, маслобензостойкий, морозостойкий. Проложили его открыто на месторождении за полярным кругом 10 лет назад, с тех пор полёт нормальный по сей день. Используется для CAN на 125 кбод и RS-485 ModBUS на 19200 бод. Его же, но в морском исполнении применяли на судах при прокладке через весь корпус, работает включая период холодного отстоя (это когда температура морозная, а влажность практически 100%). Этому 12 лет - работает. Так что рекомендую посмотреть на него, все характеристики в интернете есть.
Отправлено спустя 15 минут 18 секунд:
Кобелей, да. :)
Если всё сделать правильно, то сростки ни на что не повлияют.
Конечно лучше, Но дороже и сложнее. Автор сам оценит.
В принципе, это практически моя задача, я тоже решал, что пробросить на километр, прямые кабели или в оптику всё затолкать. В итоге применил оптику, нашёл интересные мультиплексоры, не скажу какие пока в деле не опробовали. Но чуть ли не решающую роль в выборе сыграло то, что заказчик сам сообщил что он всё равно оптику будет класть и несколько пар волокон может предоставить и смонтировать сам - значит гуляем на все. Оптика это отдельная история. Автор про медь пока спрашивал, мы же точно не знаем зачем.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- эксперт
- Сообщения: 1034
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:06
- Имя: Леонид
- Страна: РФ
- Благодарил (а): 34 раза
- Поблагодарили: 110 раз
Выбор кабеля для RS-485
Хард - это то, что можно швырнуть об стенку, а софт - это то, что можно лишь обматерить.
-
- администратор
- Сообщения: 17587
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 825 раз
- Поблагодарили: 1653 раза
Выбор кабеля для RS-485
И кофе теперь среднего рода, да.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- администратор
- Сообщения: 4739
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
- Имя: Диев Александр Васильевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Сегежа, Карелия
- Благодарил (а): 225 раз
- Поблагодарили: 396 раз
Выбор кабеля для RS-485
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
-
- администратор
- Сообщения: 17587
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 825 раз
- Поблагодарили: 1653 раза
Выбор кабеля для RS-485
И вообще, кстати, с КИПЭВ и его соответствующими условиям прокладки модификациями лично у меня ни разу не было проблем.
Ещё забугорные коллеги рекомендуют использовать Belden 3105A, 3106A, 3107A, 3108A, 3109A, наверняка тоже у них есть модификации под климатику. Но боюсь что специальных исполнений в России на складах не найдётся, а привезти сейчас - проблема.
Ещё забугорные коллеги рекомендуют использовать Belden 3105A, 3106A, 3107A, 3108A, 3109A, наверняка тоже у них есть модификации под климатику. Но боюсь что специальных исполнений в России на складах не найдётся, а привезти сейчас - проблема.