1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Ethernet/IP <-> Profinet как осуществить ?

RS-485, ProfiBUS, 4-20 mA, Wi-Fi, GSM и так далее
Ответить

Автор темы
andy_18
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 12 янв 2018, 17:15
Имя: Андрей
город/регион: ижевск
Поблагодарили: 1 раз

Ethernet/IP <-> Profinet как осуществить ?

Сообщение andy_18 »

Добрый день. Имеется несколько роботов (Ethernet/IP) и их нужно внедрить с сеть Profinet. Есть различные шлюзы\преобразователи, но если я правильно понимаю, для их использования в каждой сети должен быть мастер, т.е. в сеть Ethernet/IP нужен еще контроллер ?
Аватара пользователя

Looker
эксперт
эксперт
Сообщения: 1109
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
Имя: Дитрих Евгений Линусович
город/регион: Донецк
Благодарил (а): 321 раз
Поблагодарили: 218 раз

Ethernet/IP <-> Profinet как осуществить ?

Сообщение Looker »

Смотри.
andy_18 писал(а): 13 мар 2020, 17:48в сеть Ethernet/IP нужен еще контроллер ?
Не нужен. Скачай софт для настройки - многое увидишь сам. Есть версия одно портовая - чуть дешевле.
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу

Автор темы
andy_18
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 12 янв 2018, 17:15
Имя: Андрей
город/регион: ижевск
Поблагодарили: 1 раз

Ethernet/IP <-> Profinet как осуществить ?

Сообщение andy_18 »

Возможно Вы не поняли, сети Ethernet/IP еще нет. Т.е. есть только несколько роботов с данным интерфейсом. И вот их нужно внедрить в существующую линию с сетью Profinet. Или одного из роботов сделать мастером ?
Аватара пользователя

aranea
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1136
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 22:45
Имя: aranea
Благодарил (а): 30 раз
Поблагодарили: 165 раз

Ethernet/IP <-> Profinet как осуществить ?

Сообщение aranea »

andy_18 писал(а): 13 мар 2020, 17:48несколько роботов (Ethernet/IP) внедрить в сеть Profinet
расскажите конкретнее что вы понимаете под этим выражением, чтобы не теряться в догадках и не строить пустых теорий
Изображение

Автор темы
andy_18
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 12 янв 2018, 17:15
Имя: Андрей
город/регион: ижевск
Поблагодарили: 1 раз

Ethernet/IP <-> Profinet как осуществить ?

Сообщение andy_18 »

Есть рабочая линия с контроллером Simatic 319F-PN/DP. Необходимо в эту линию (в сеть ProfiNet) внедрить роботы (5 штук), у которых есть плата связи Ethernet/IP (они работали в линии под управлением Control Logix). До сих пор эти роботы в линию с контроллером Simatic 319F-PN/DP мы ставили в сеть ProfiBus. Но коммуникационные платы ProfiBus для роботов закончились и нет возможности их приобрести (их уже не выпускают).
Аватара пользователя

VADR
администратор
администратор
Сообщения: 4727
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
Имя: Диев Александр Васильевич
Страна: Россия
город/регион: г. Сегежа, Карелия
Благодарил (а): 225 раз
Поблагодарили: 392 раза

Ethernet/IP <-> Profinet как осуществить ?

Сообщение VADR »

Надеюсь, я правильно понял, что надо. Вот тут есть подбиралка межсетевых шлюзов: https://www.anybus.com/products/gateway ... s-xgateway. Как вариант, можно задать на одну сторону Profinet IO Device/Slave, на другую - EtherNet/IP Scanner/Master. Поиск находит устройство с заказным кодом AB7670.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.

Автор темы
andy_18
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 12 янв 2018, 17:15
Имя: Андрей
город/регион: ижевск
Поблагодарили: 1 раз

Ethernet/IP <-> Profinet как осуществить ?

Сообщение andy_18 »

Вот это то что надо !!! Спасибо.

Автор темы
andy_18
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 12 янв 2018, 17:15
Имя: Андрей
город/регион: ижевск
Поблагодарили: 1 раз

Ethernet/IP <-> Profinet как осуществить ?

Сообщение andy_18 »

Есть аналогичная проблема на другой линии, только роботы с интерфейсом CC-Link. У Anybus нет таких преобразователей. Может подскажете что ?
Ответить

Вернуться в «Интерфейсы, протоколы, связь»