- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Ethernet/IP <-> Profinet как осуществить ?
-
- здесь недавно
- Сообщения: 30
- Зарегистрирован: 12 янв 2018, 17:15
- Имя: Андрей
- город/регион: ижевск
- Поблагодарили: 1 раз
Ethernet/IP <-> Profinet как осуществить ?
Добрый день. Имеется несколько роботов (Ethernet/IP) и их нужно внедрить с сеть Profinet. Есть различные шлюзы\преобразователи, но если я правильно понимаю, для их использования в каждой сети должен быть мастер, т.е. в сеть Ethernet/IP нужен еще контроллер ?
-
- эксперт
- Сообщения: 1109
- Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
- Имя: Дитрих Евгений Линусович
- город/регион: Донецк
- Благодарил (а): 321 раз
- Поблагодарили: 218 раз
Ethernet/IP <-> Profinet как осуществить ?
Смотри.
Не нужен. Скачай софт для настройки - многое увидишь сам. Есть версия одно портовая - чуть дешевле.
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу
-
- здесь недавно
- Сообщения: 30
- Зарегистрирован: 12 янв 2018, 17:15
- Имя: Андрей
- город/регион: ижевск
- Поблагодарили: 1 раз
Ethernet/IP <-> Profinet как осуществить ?
Возможно Вы не поняли, сети Ethernet/IP еще нет. Т.е. есть только несколько роботов с данным интерфейсом. И вот их нужно внедрить в существующую линию с сетью Profinet. Или одного из роботов сделать мастером ?
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 1136
- Зарегистрирован: 21 сен 2012, 22:45
- Имя: aranea
- Благодарил (а): 30 раз
- Поблагодарили: 165 раз
Ethernet/IP <-> Profinet как осуществить ?
расскажите конкретнее что вы понимаете под этим выражением, чтобы не теряться в догадках и не строить пустых теорий
-
- здесь недавно
- Сообщения: 30
- Зарегистрирован: 12 янв 2018, 17:15
- Имя: Андрей
- город/регион: ижевск
- Поблагодарили: 1 раз
Ethernet/IP <-> Profinet как осуществить ?
Есть рабочая линия с контроллером Simatic 319F-PN/DP. Необходимо в эту линию (в сеть ProfiNet) внедрить роботы (5 штук), у которых есть плата связи Ethernet/IP (они работали в линии под управлением Control Logix). До сих пор эти роботы в линию с контроллером Simatic 319F-PN/DP мы ставили в сеть ProfiBus. Но коммуникационные платы ProfiBus для роботов закончились и нет возможности их приобрести (их уже не выпускают).
-
- администратор
- Сообщения: 4727
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
- Имя: Диев Александр Васильевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Сегежа, Карелия
- Благодарил (а): 225 раз
- Поблагодарили: 392 раза
Ethernet/IP <-> Profinet как осуществить ?
Надеюсь, я правильно понял, что надо. Вот тут есть подбиралка межсетевых шлюзов: https://www.anybus.com/products/gateway ... s-xgateway. Как вариант, можно задать на одну сторону Profinet IO Device/Slave, на другую - EtherNet/IP Scanner/Master. Поиск находит устройство с заказным кодом AB7670.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 30
- Зарегистрирован: 12 янв 2018, 17:15
- Имя: Андрей
- город/регион: ижевск
- Поблагодарили: 1 раз
Ethernet/IP <-> Profinet как осуществить ?
Есть аналогичная проблема на другой линии, только роботы с интерфейсом CC-Link. У Anybus нет таких преобразователей. Может подскажете что ?