RS-485, ProfiBUS, 4-20 mA, Wi-Fi, GSM и так далее
Ответить

Автор темы
AlexRed
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 11 мар 2020, 15:17
Имя: Алексей

Hart и любовь

Сообщение AlexRed »

Привет.
Надумалось царю, данные с расходомера газового считать. А он по hart протоколу с модемом подключается.
Pactware + dtm от производителя, конечно считывает эти данные, но беда в том что эти данные надо не только один раз прочитать, а писать постоянно и хранить.
Вот и думаю, что с этим делать. Подскажите ребзи, чем можно решить вопрос.

Parliament74
авторитет
авторитет
Сообщения: 817
Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
Имя: Максим Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Магнитогорск
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 211 раз

Hart и любовь

Сообщение Parliament74 »

Куда (в какой ПЛК/Скаду) и какие данные считать надо?

Вот такую штуку надо: https://www.adfweb.com/Home/products/Mo ... pg=nav31_9 (как вариант: https://www.icpdas-usa.com/hrt_711.html ) или что-то другое?

Автор темы
AlexRed
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 11 мар 2020, 15:17
Имя: Алексей

Hart и любовь

Сообщение AlexRed »

Parliament74 писал(а): 11 мар 2020, 16:04 Куда (в какой ПЛК/Скаду) и какие данные считать надо?

Вот такую штуку надо: https://www.adfweb.com/Home/products/Mo ... pg=nav31_9 (как вариант: https://www.icpdas-usa.com/hrt_711.html ) или что-то другое?
В данный момент есть 3 расходомера, один hart модем простой, считать данные, хоть куда, чем проще тем лучше, скаду покупать ставить именно для 3 расходомеров не хотелось бы. параметра интересуют по факту всего 2, температура и расход газа в кг
Ну и возможность посмотреть эти отчеты

Prosto_chel
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 85
Зарегистрирован: 21 июл 2009, 12:18
Имя: Алексей Юрьевич
Страна: Россия
Поблагодарили: 9 раз

Hart и любовь

Сообщение Prosto_chel »

Шлюзов HART полно, еще вот Microcyber есть.

А СКАДА - раньше, например, МастерСкада была бесплатной на такое количество точек - сейчас не знаю.

Автор темы
AlexRed
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 11 мар 2020, 15:17
Имя: Алексей

Hart и любовь

Сообщение AlexRed »

Prosto_chel писал(а): 12 мар 2020, 08:59 Шлюзов HART полно, еще вот Microcyber есть.

А СКАДА - раньше, например, МастерСкада была бесплатной на такое количество точек - сейчас не знаю.
ну допустим ставим такой девайс, дальше, как собирать и записывать данные?

winb
освоился
освоился
Сообщения: 248
Зарегистрирован: 31 янв 2017, 08:44
Имя: Маркушин Андрей Геннадьевич
Страна: Россия
город/регион: Нижегородская обл., Выкса
Благодарил (а): 19 раз
Поблагодарили: 64 раза

Hart и любовь

Сообщение winb »

Позволю себе совет - обратить внимание на функциональность имеющегося ПО и оборудования.
[+] Выдержка из документации по Pactware
VEGA-DTM
Все DTM устройств поставляются в двух версиях: бесплатной
стандартной и платной полной версии. В стандартной версии
имеются все функции для полной начальной установки,
помощник создания проектов, функции сохранения/печати
проектов, функции импорта/экспорта.
Полная версия включает расширенную функцию печати
документации проектов и возможность сохранения измеренных
значений и эхо-кривых.
Документация:
https://vega-rus.ru/sw/DTM-PACTware/
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17589
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 825 раз
Поблагодарили: 1653 раза

Hart и любовь

Сообщение Jackson »

AlexRed писал(а): 12 мар 2020, 14:14
Prosto_chel писал(а): 12 мар 2020, 08:59 Шлюзов HART полно, еще вот Microcyber есть.

А СКАДА - раньше, например, МастерСкада была бесплатной на такое количество точек - сейчас не знаю.
ну допустим ставим такой девайс, дальше, как собирать и записывать данные?
Я извиняюсь, Вы в каком чине будете и кем царю приходитесь?

P.S. Название темы - огонь. Модбас и порно. :lol:
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

hell_boy
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1746
Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 143 раза

Hart и любовь

Сообщение hell_boy »

У Шнайдера есть недорогой HART мультиплексор STB AHI 8321 в составе линейки Advantys STB https://www.se.com/id/en/product-range- ... 1525-hart/
В минимальной комплектации - добавить еще модуль связи и модуль питания, получится 4-х канальный преобразователь HART в Modbus TCP с Web интерфейсом
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой

Prosto_chel
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 85
Зарегистрирован: 21 июл 2009, 12:18
Имя: Алексей Юрьевич
Страна: Россия
Поблагодарили: 9 раз

Hart и любовь

Сообщение Prosto_chel »

AlexRed писал(а): 12 мар 2020, 14:14 ну допустим ставим такой девайс, дальше, как собирать и записывать данные?
Можно же самому подумать немного, а не ждать готового решения...

К шлюзу подключается несколько HART Slave-устройств в режиме "мультиточка". Со стороны сети HART шлюз выступает как Master устройство и сам опрашивает HART устройства, а со стороны Modbus шлюз является Slave-устройством. СКАДА по Modbus-RTU забирает готовые данные из памяти шлюза.
На быстродействие только нужно обратить внимание

Отправлено спустя 10 минут 7 секунд:
Jackson писал(а): 12 мар 2020, 19:52 Название темы - огонь. Модбас и порно.
Это из курса "Как заставить людей прочитать твою спам-рассылку" - тема должна удивить и заинтересовать.
200 просмотров за 2 дня...

winb
освоился
освоился
Сообщения: 248
Зарегистрирован: 31 янв 2017, 08:44
Имя: Маркушин Андрей Геннадьевич
Страна: Россия
город/регион: Нижегородская обл., Выкса
Благодарил (а): 19 раз
Поблагодарили: 64 раза

Hart и любовь

Сообщение winb »

Prosto_chel писал(а): 13 мар 2020, 07:29 Это из курса "Как заставить людей прочитать твою спам-рассылку" - тема должна удивить и заинтересовать.
200 просмотров за 2 дня...
Кликбейт, хм... :ges_hmm:

Автор темы
AlexRed
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 11 мар 2020, 15:17
Имя: Алексей

Hart и любовь

Сообщение AlexRed »

hell_boy писал(а): 12 мар 2020, 22:28 У Шнайдера есть недорогой HART мультиплексор STB AHI 8321 в составе линейки Advantys STB https://www.se.com/id/en/product-range- ... 1525-hart/
В минимальной комплектации - добавить еще модуль связи и модуль питания, получится 4-х канальный преобразователь HART в Modbus TCP с Web интерфейсом
в итоге с выводом на скаду? так понимаю.
Jackson писал(а): 12 мар 2020, 19:52 Я извиняюсь, Вы в каком чине будете и кем царю приходитесь?

P.S. Название темы - огонь. Модбас и порно.
Скажу так, что от темы асу далёк. Вешают тему автоматики, на сис админа. А название темы олицетворяет мое состояние, куда же без роВмантизму ))