1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Hyundai n700e терминальный резистор

RS-485, ProfiBUS, 4-20 mA, Wi-Fi, GSM и так далее
Ответить

Автор темы
gaargot
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 26 окт 2019, 05:58
Имя: Алексей
Страна: Россия
город/регион: Красноярский край

Hyundai n700e терминальный резистор

Сообщение gaargot »

Здравствуйте. Есть 2 частотника Hyundai n700e 2.2 квт и 3.7 квт. Столкнулись с такой проблемой. Если добавить в сеть rs-485 1 частотник хундай, сеть ещё работает. После добавления второго хундая, все приборы перестают видеть сеть. Другие частотники успешно управляются через rs-485. Померяли 3 и 6 контакты, куда rs-485 подключается, показывают 120Ом сопротивления. В инструкциях сказано, что есть свитч отключающий терминальный резистор. Естественно на плате никакого свитча нет. Думаем если выпаять этот резистор, проблема решится. Однако руководство очень трепетно относится к выпаиванию деталей с платы частотника. Лишаемся гарантии, сервисного обслуживания и т.д. Сталкивался ли кто-то с такой ситуацией, че с ними делать-то?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5638
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 602 раза
Поблагодарили: 758 раз

Hyundai n700e терминальный резистор

Сообщение Ryzhij »

Не хотите выпаивать - ставьте репитер.
Пусть начальство раскошеливается.
Изображение
Последний раз редактировалось Ryzhij 18 фев 2020, 08:31, всего редактировалось 1 раз.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

VADR
администратор
администратор
Сообщения: 4735
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
Имя: Диев Александр Васильевич
Страна: Россия
город/регион: г. Сегежа, Карелия
Благодарил (а): 225 раз
Поблагодарили: 396 раз

Hyundai n700e терминальный резистор

Сообщение VADR »

Посмотрите в настройках, вполне возможно, терминальный резистор отключается не аппаратно, а программно.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5638
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 602 раза
Поблагодарили: 758 раз

Hyundai n700e терминальный резистор

Сообщение Ryzhij »

VADR писал(а): 18 фев 2020, 08:30 Посмотрите в настройках, вполне возможно, терминальный резистор отключается не аппаратно, а программно.
Не похоже. Тут коллега уже с этим сталкивался
[+] Цитата
- RS-485. Модель N700E. Проблема: впаянный в плату терминальный резистор. Это резистор устанавливается на последнем устройстве в сети RS-485 и обеспечивает согласование "открытого" конца кабеля с остальной линией, устраняя отражение сигнала. В модели N700E сопротивление резистора равно 120 Омам. Если такой частотник единственный в сети, то всё чики-пуки: вы ставите его последним и терминальный резистор делает своё дело. Если же частотников этой модели у вас несколько, то после соединения их проводами в интерфейсную сеть электрическое сопротивление её будет равняться (120 / количество частотных преобразователей N700E) и при количестве трёх штук успешно вешает всю сеть и все приборы перестают опрашиваться. Выход из ситуации один, что и подтвердили в Корее: выпаять этот резистор. Располагается он на плате управления под индикаторной платой, представляет собой SMD-резистор типоразмера 1206 и носит название R39 в ЧП N700Е от 5,5 или R53 в ЧП N700Е на 30кВт и выше.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

alex-tec
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 515
Зарегистрирован: 29 дек 2017, 08:56
Имя: Александр
город/регион: Пермь
Благодарил (а): 115 раз
Поблагодарили: 59 раз

Hyundai n700e терминальный резистор

Сообщение alex-tec »

Да уж, частотники
gaargot писал(а): 18 фев 2020, 04:34 2.2 квт и 3.7 квт.
конечно не самые дорогие, но лишаться гарантии всё равно не охота, тут я ваше руководство поддерживаю. Нужно писать оф. запрос в техподдержку. Да, это конечно время, но без их ответа, я бы паять платы не стал.
Ну, или как выше подсказали, ставить что-то типа этого: https://icp-das.ru/catalog/i-7514u

Sokolov_Dmitry
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 320
Зарегистрирован: 31 окт 2017, 16:45
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Калининград
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 82 раза

Hyundai n700e терминальный резистор

Сообщение Sokolov_Dmitry »


Автор темы
gaargot
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 26 окт 2019, 05:58
Имя: Алексей
Страна: Россия
город/регион: Красноярский край

Hyundai n700e терминальный резистор

Сообщение gaargot »

Всем спасибо за ответы. Будем смотреть в сторону повторителей
Ответить