1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

SNMP протокол

RS-485, ProfiBUS, 4-20 mA, Wi-Fi, GSM и так далее
Ответить

Автор темы
fearni2f
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 22 авг 2019, 10:30
Имя: Кирилл
Страна: РФ
город/регион: МОСКВА

SNMP протокол

Сообщение fearni2f »

Добрый день.

Имеется такая цепочка
Объект- данные через SNMP протокол - ПО -данные после преобразования - Сервер - SNMP? - ПК
Можно ли использовать SNMP протокол для связи между сервером и ПК?
не совсем понятно, как быть с OID и реально ли это вообще?
Аватара пользователя

keysansa
эксперт
эксперт
Сообщения: 2330
Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
Имя: Сергей
Страна: РБ/РФ
город/регион: РФ Сергиев Посад
Благодарил (а): 1990 раз
Поблагодарили: 176 раз

SNMP протокол

Сообщение keysansa »

На все ваши вопросы - ответ - ДА
Это если я правильно понял. Вопрос с OID - решается документацией или SNMP-Walking.
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.

Автор темы
fearni2f
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 22 авг 2019, 10:30
Имя: Кирилл
Страна: РФ
город/регион: МОСКВА

SNMP протокол

Сообщение fearni2f »

Не могу понять вопрос с OID
У меня есть документация на OIDы и сигналы которые идут перед ПО, после прохождения ПО сигналы меняются, и чтобы передавать их дальше необходимо как сгенерировать новые OIDы и MIB. Только не понятно как..?
Аватара пользователя

keysansa
эксперт
эксперт
Сообщения: 2330
Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
Имя: Сергей
Страна: РБ/РФ
город/регион: РФ Сергиев Посад
Благодарил (а): 1990 раз
Поблагодарили: 176 раз

SNMP протокол

Сообщение keysansa »

fearni2f писал(а): 23 авг 2019, 09:03 Только не понятно как..?
Готовите ТЗ, по нему пишете преобразование и формируете документацию.
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.
Ответить

Вернуться в «Интерфейсы, протоколы, связь»