RS-232 и 24В в одном кабеле
-
- здесь недавно
- Сообщения: 52
- Зарегистрирован: 05 сен 2018, 01:19
- Имя: Владислав
- Благодарил (а): 5 раз
- Поблагодарили: 4 раза
RS-232 и 24В в одном кабеле
Возникла ситуация, когда нужно провести к Пульту управления: RS-232(на панель оператора) и 24 В на кнопочки и лампу, от шкафа управления. Вопрос можно ли в одном кабеле объединить RS232 и 24В, или нужно разделить сигналы?!?!? Просто какой то норматив найти не могу, и в РУ на панель этот момент не указан.
-
- освоился
- Сообщения: 262
- Зарегистрирован: 31 авг 2012, 06:30
- Имя: Фоменко Максим Анатольевич
- Страна: РФ
- город/регион: гор. Нижнйи Тагил, Свердловской обл.
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 76 раз
RS-232 и 24В в одном кабеле
Да. не запрещено..
Работоспособность решения зависит от типа кабеля, скорости, длины линий и типов устройств..
Например, что-то по 2.5.2 смотреть спецификации RS-232
или в оригинале EIA/TIA-232E, размах сигнала может превышать 24V.
Экономия не значительная в отдельном не экранированном кабеле для цепей 24VDC (длина связи по RS-232 редко превышает 15 м)