1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

RS-232 и 24В в одном кабеле

RS-485, ProfiBUS, 4-20 mA, Wi-Fi, GSM и так далее
Ответить

Автор темы
Vlad_1
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 05 сен 2018, 01:19
Имя: Владислав
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 4 раза

RS-232 и 24В в одном кабеле

Сообщение Vlad_1 »

Возникла ситуация, когда нужно провести к Пульту управления: RS-232(на панель оператора) и 24 В на кнопочки и лампу, от шкафа управления. Вопрос можно ли в одном кабеле объединить RS232 и 24В, или нужно разделить сигналы?!?!? Просто какой то норматив найти не могу, и в РУ на панель этот момент не указан.

MaksimNT
освоился
освоился
Сообщения: 262
Зарегистрирован: 31 авг 2012, 06:30
Имя: Фоменко Максим Анатольевич
Страна: РФ
город/регион: гор. Нижнйи Тагил, Свердловской обл.
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 76 раз

RS-232 и 24В в одном кабеле

Сообщение MaksimNT »

Vlad_1 писал(а): 22 июл 2019, 15:09 Вопрос можно ли в одном кабеле объединить RS232 и 24В, или нужно разделить сигналы?!?!?
Да. не запрещено..
Работоспособность решения зависит от типа кабеля, скорости, длины линий и типов устройств..
Vlad_1 писал(а): 22 июл 2019, 15:09 Просто какой то норматив найти не могу, и в РУ на панель этот момент не указан.

Например, что-то по 2.5.2 смотреть спецификации RS-232
или в оригинале EIA/TIA-232E, размах сигнала может превышать 24V.

Экономия не значительная в отдельном не экранированном кабеле для цепей 24VDC (длина связи по RS-232 редко превышает 15 м)

paul-th
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 305
Зарегистрирован: 19 мар 2015, 08:46
Имя: Павел.
Страна: Россия
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 25 раз
Забанен: Бессрочно

RS-232 и 24В в одном кабеле

Сообщение paul-th »

Да при 10 м. уже бывает не корректно работает.

Автор темы
Vlad_1
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 05 сен 2018, 01:19
Имя: Владислав
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 4 раза

RS-232 и 24В в одном кабеле

Сообщение Vlad_1 »

Все работает, длина, не более 5 метров. Проложил в МКЭШ 14х0.75
Ответить

Вернуться в «Интерфейсы, протоколы, связь»