1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Profibus/Modbus

RS-485, ProfiBUS, 4-20 mA, Wi-Fi, GSM и так далее
Ответить

Автор темы
Alex96
новенький
новенький
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 07 май 2019, 23:40
Имя: Олександр
Страна: Україна
город/регион: Київ

Profibus/Modbus

Сообщение Alex96 »

добрый день, уважаемые!
объясните пожалуйста с технической точки зрения , какая разница между протоколами modbus / profibus по интерфейсу rs485? буду очень благодарен.

Parliament74
авторитет
авторитет
Сообщения: 809
Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
Имя: Максим Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Магнитогорск
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 208 раз

Profibus/Modbus

Сообщение Parliament74 »

Поиском по форуму религия не позволяет пользоваться?

viewtopic.php?t=6521
Аватара пользователя

Serex
эксперт
эксперт
Сообщения: 2085
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
Имя: Пупков Сергей Викторович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 134 раза
Поблагодарили: 174 раза

Profibus/Modbus

Сообщение Serex »

Modbus реализуется на микросхемах с поддержкой UART, а Profibus на микросхемах по лицензии от Сименса. И эти вещи не взаимозаменяемые.
Аватара пользователя

hell_boy
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1746
Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 143 раза

Profibus/Modbus

Сообщение hell_boy »

Serex писал(а): 15 май 2019, 00:17 Modbus реализуется на микросхемах с поддержкой UART, а Profibus на микросхемах по лицензии от Сименса
Лицензии Сименса на Profibus давно не существует, есть сертификация в НКО "PROFIBUS & PROFINET International (PI)"
На самом деле Modbus работает через любой UART, а в Profibus между UART и линией связи должен быть "Isolated RS-485 Profibus Transceiver". Ну и для Profibus нужен скоростной UART
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17553
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

Profibus/Modbus

Сообщение Jackson »

Коллеги, это конечно здорово, но может всё-таки ответить на вопрос автора, а не просто знаниями блистать?
Alex96 писал(а): 08 май 2019, 11:43с технической точки зрения , какая разница между протоколами modbus / profibus
Физически-то в чём разница? На проводах.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Madwolf
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1455
Зарегистрирован: 17 окт 2012, 11:24
Имя: Виталий
Страна: Беларусь
город/регион: Минск
Благодарил (а): 61 раз
Поблагодарили: 181 раз

Profibus/Modbus

Сообщение Madwolf »

Автор, по софту или железу интересуют различия?
Аватара пользователя

hell_boy
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1746
Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 143 раза

Profibus/Modbus

Сообщение hell_boy »

Jackson писал(а): 15 май 2019, 12:44 Физически-то в чём разница? На проводах.
С физической точки зрения разница:
1. profibus более скоростной, поэтому кабель должен удовлетворять требованиям IEC 61158-2
- волновое сопротивление в пределах от 135 до 165 Ом,
- погонное сопротивление — от 110 Ом/км и нмже,
- площадь сечения — не менее 0,34 мм2
требования к кабелю RS-485 не такие строгие, годится любая витая пара
2. Для терминирования profibus применяется схема, отличная от rs-485
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой
Аватара пользователя

CHANt
эксперт
эксперт
Сообщения: 1465
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:25
Имя: Эдуард Владимирович
Страна: СССР
город/регион: Оренбург
Благодарил (а): 45 раз
Поблагодарили: 104 раза

Profibus/Modbus

Сообщение CHANt »

hell_boy писал(а): 20 май 2019, 23:00 1. profibus более скоростной, поэтому кабель должен удовлетворять требованиям IEC 61158-2
- волновое сопротивление в пределах от 135 до 165 Ом,
- погонное сопротивление — от 110 Ом/км и нмже,
- площадь сечения — не менее 0,34 мм2
требования к кабелю RS-485 не такие строгие, годится любая витая пара
Для Profibus, на 1,5 мбит\с, доводилось использовать кабель МКЭШ 2х0,5 и 0,75,и уже много лет в работе эти объекты. S7-300 с Micromaster 4xx и Sinamics G120.
В гараже у меня синамикс валяется, пытался через моха и нонейм преобразователи подключить по USS, результат - отрицательный. При использовании преобразователя MPI\Profibus все работает.
Сомнения меня гложут что RS-485 это))) Что-то подскажете может?
--------------------------------------------------------------------------------------------
Аватара пользователя

hell_boy
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1746
Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 143 раза

Profibus/Modbus

Сообщение hell_boy »

CHANt писал(а): 21 май 2019, 14:56 В гараже у меня синамикс валяется, пытался через моха и нонейм преобразователи подключить по USS, результат - отрицательный. При использовании преобразователя MPI\Profibus все работает.
Сомнения меня гложут что RS-485 это))) Что-то подскажете может?
https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-WW
там точно модуль CU с rs485 и протоколом USS? А то CU разные бывают:
CU230P-2_BT эксклюзивно для Siemens IC BT
CU230P-2_CAN с интерфейсом CAN
CU230P-2_DP с интерфейсом PROFIBUS
CU230P-2_HVAC с интерфейсом RS485 для USS, Modbus и BACnet
CU230P-2_PN с интерфейсом PROFINET
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой
Аватара пользователя

CHANt
эксперт
эксперт
Сообщения: 1465
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:25
Имя: Эдуард Владимирович
Страна: СССР
город/регион: Оренбург
Благодарил (а): 45 раз
Поблагодарили: 104 раза

Profibus/Modbus

Сообщение CHANt »

О, нет! :ges_no: Моей зп на такое не хватит! Попроще, у барыг, за 2 рубля, взял однофазный SINAMICS G110 СРМ110 0,75 кВт 6SL3211-0AB17-5BB1. Без панели, только USS.
Хочу стенд учебный сделать, но пока только есть пч и один двигатель 0,5 квт. Прикуплю со временем и второй двиг, и плк, какой нибудь клон сименса...Дорого только :)
--------------------------------------------------------------------------------------------
Аватара пользователя

hell_boy
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1746
Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 143 раза

Profibus/Modbus

Сообщение hell_boy »

Это не Вы здесь похожую тему подняли? http://razrab.ru/viewtopic.php?t=745
Там и решение проблемы
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой
Аватара пользователя

CHANt
эксперт
эксперт
Сообщения: 1465
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:25
Имя: Эдуард Владимирович
Страна: СССР
город/регион: Оренбург
Благодарил (а): 45 раз
Поблагодарили: 104 раза

Profibus/Modbus

Сообщение CHANt »

Нет, не видел эту тему. Надо попробовать USB-485 как нибудь. )))
--------------------------------------------------------------------------------------------