Приветствую, коллеги.
Есть задача удлинить существующую линию MPI. Скорость там 1.5 мегабита, как следствие - в ограничение по длине я не влезаю. Как вариант, рассматриваю установку повторителей в оптику SIMATIC NET OLM/G12. Отсюда вопрос: я правильно понимаю, что повторитель этот именно для физики RS-485, и ему без разницы, будет там Profibus или MPI? Прежде видел применение этих железяк только для Profibus.
И второй вопрос по этим железякам: у них в описании указан тип оптического разъёма BFOC. Я правильно понимаю, что это обычный ST? Или это что-то Сименсовское проприетарное?
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
MPI через Siemens OLM
-
- администратор
- Сообщения: 4711
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
- Имя: Диев Александр Васильевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Сегежа, Карелия
- Благодарил (а): 192 раза
- Поблагодарили: 336 раз
MPI через Siemens OLM
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
-
- освоился
- Сообщения: 262
- Зарегистрирован: 31 авг 2012, 06:30
- Имя: Фоменко Максим Анатольевич
- Страна: РФ
- город/регион: гор. Нижнйи Тагил, Свердловской обл.
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 76 раз
MPI через Siemens OLM
Смотреть
https://www.siemens-pro.ru/docs/kip/Flo ... _OLM_r.pdf
Но, если правильно помню можно было отключить контроль сети.
Обращаю внимание, что SIMATIC NET OLM/G12 вносит задержки, которые настраивались для Profibus, а возможность настройки их для MPI в STEP-7 не припомню.
https://www.siemens-pro.ru/docs/kip/Flo ... _OLM_r.pdf
НЕТ, задумано и исполнено как только для Profibus.
Но, если правильно помню можно было отключить контроль сети.
Обращаю внимание, что SIMATIC NET OLM/G12 вносит задержки, которые настраивались для Profibus, а возможность настройки их для MPI в STEP-7 не припомню.
-
- администратор
- Сообщения: 4711
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
- Имя: Диев Александр Васильевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Сегежа, Карелия
- Благодарил (а): 192 раза
- Поблагодарили: 336 раз
MPI через Siemens OLM
Спасибо, очень вовремя. Чуть не влетел в непродуманное техническое решение.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.