Вероятность обнаружения неисправности в различных сетях

RS-485, ProfiBUS, 4-20 mA, Wi-Fi, GSM и так далее
Ответить

Автор темы
Novice12
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 16 янв 2018, 16:18
Имя: Боря
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 2 раза

Вероятность обнаружения неисправности в различных сетях

Сообщение Novice12 »

Здравствуйте.

Интересный есть вопрос.

Наличие выделенного монитора в сети или, н-р, ноут со специализированным ПО и т.п. позволят определить обрыв в сети или всякие другие неполадки с вероятностью = 1?

Или для каждого вида неисправности существует своя вероятность выявления?
И зависит ли от вида сети?

Спасибо за ответы.

Parliament74
авторитет
авторитет
Сообщения: 809
Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
Имя: Максим Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Магнитогорск
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 208 раз

Вероятность обнаружения неисправности в различных сетях

Сообщение Parliament74 »

Novice12 писал(а): 30 мар 2019, 22:02 Наличие выделенного монитора в сети или, н-р, ноут со специализированным ПО и т.п. позволят определить обрыв в сети или всякие другие неполадки с вероятностью = 1?
Какой сети-то? В сети Profibus-DP, например, и без выделенного монитора (и даже без ноута со специализированным ПО и т.п.) обрыв сети с вероятностью = 1 выявляется ведущим устройством сети.
Novice12 писал(а): 30 мар 2019, 22:02 Или для каждого вида неисправности существует своя вероятность выявления?
И зависит ли от вида сети?
А что подразумевается под "каждым видом неисправности"? Огласите весь список, пожалуйста.
И от сети конечно зависит. Например у рыбаков, в их рыболовных сетях, при возникновении неисправности ("дырок"), вероятность их выявления обратно пропорциональна количеству принятых горячительных напитков перед забросом этих самых сетей. С другими сетями всё несколько иначе, но с примером с рыбаками можно будет найти некоторые аналогии при желании...

Автор темы
Novice12
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 16 янв 2018, 16:18
Имя: Боря
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 2 раза

Вероятность обнаружения неисправности в различных сетях

Сообщение Novice12 »

PARLIAMENT74,
даже тогда не знаю, какие ещё могут быть "интересные" неисправности.
Воздействия всяких субстанций на оборудование (температуры, влаги) определяются только с помощью доп.датчиков и т.п.?

значит, встроенными средствами ведущего устройства обрывы и отказы ведомых, наверное, в любой современной сети с р=1 определяются?
Аватара пользователя

Looker
эксперт
эксперт
Сообщения: 1109
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
Имя: Дитрих Евгений Линусович
город/регион: Донецк
Благодарил (а): 321 раз
Поблагодарили: 218 раз

Вероятность обнаружения неисправности в различных сетях

Сообщение Looker »

Novice12 писал(а): 31 мар 2019, 00:34даже тогда не знаю, какие ещё могут быть "интересные" неисправности.
Например, контроллер переведен в режим PROGRAM, т.е. на связи, но полезное не выполняет. Применительно к Allen Bradley (PLC-5, SLC, Logix) - решаемо в любой сети и без каких либо
Novice12 писал(а): 31 мар 2019, 00:34доп.датчиков и т.п.
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу

Автор темы
Novice12
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 16 янв 2018, 16:18
Имя: Боря
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 2 раза

Вероятность обнаружения неисправности в различных сетях

Сообщение Novice12 »

Looker, хм...

Тогда ещё один вопрос.
Есть находящаяся на некотором удалении от всей заводской инфраструктуры рабочая область.
Там устанавливают дробилку.
Из негативных факторов, в зависимости от режима функционирования:
- вибрация + пыль
- влага+высокая температура
Никаких особых требований к быстродействию и т.д.
Главное, высокая надёжность и самовосстановление в случае нештатной ситуации.
На что ориентироваться при выборе соответствующего оборудования и сети?
(цена вопроса важна, но не стоит на первом месте)
Возможно, есть какие-то ГОСТы и т.п.

Спасибо.

Отправлено спустя 48 минут 48 секунд:
Что-то аналогично этим, только для пром.сетей существует?
ГОСТ Р 53246-2008
ГОСТ Р 53111-2008

Parliament74
авторитет
авторитет
Сообщения: 809
Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
Имя: Максим Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Магнитогорск
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 208 раз

Вероятность обнаружения неисправности в различных сетях

Сообщение Parliament74 »

Novice12 писал(а): 31 мар 2019, 12:56 Есть находящаяся на некотором удалении от всей заводской инфраструктуры рабочая область.
"некоторое удаление" - это сколько метров?
Novice12 писал(а): 31 мар 2019, 12:56 - вибрация + пыль
- влага+высокая температура
это всё решаемо, например у Siemens есть оборудование исполнения Siplus для тяжёлых условий эксплуатации (как правило от -25 до +60 градусов, 100% влажность)
Novice12 писал(а): 31 мар 2019, 12:56 Никаких особых требований к быстродействию и т.д.
Главное, высокая надёжность и самовосстановление в случае нештатной ситуации.
если кабель вам бульдозером порвут, то никакая сеть сама не восстановится "в случае нештатной ситуации"
Novice12 писал(а): 31 мар 2019, 12:56 На что ориентироваться при выборе соответствующего оборудования и сети?
(цена вопроса важна, но не стоит на первом месте)
на то, какую информацию надо с этой дробилки забирать/отправлять, на каком оборудовании это всё физически реализовано (доступные протоколы/интерфейсы) и с каким быстродействием + учитывать местную инфраструктуру - если например физически нет возможности кабель связи пробросить, то надо смотреть варианты с беспроводным соединением.

У Siemens, например, для того же Profibus-DP, есть оптические модули OLM, которые позволяют обеспечить соединение длиной до 15 км (если только по меди передача - то до 1 км расстояние можно обеспечить, а по беспроводному интерфейсу - до 3 км, но это уже от Dataeagle будут устройства экстремальной серии).

Автор темы
Novice12
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 16 янв 2018, 16:18
Имя: Боря
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 2 раза

Вероятность обнаружения неисправности в различных сетях

Сообщение Novice12 »

Parliament74 писал(а): 31 мар 2019, 15:42 "некоторое удаление" - это сколько метров?
Может быть 75-100 метров.
Parliament74 писал(а): 31 мар 2019, 15:42 если кабель вам бульдозером порвут, то никакая сеть сама не восстановится "в случае нештатной ситуации"
Нужно подразумевать резервирование или, действительно, дополнительно обеспечить беспроводное соединение ...?
Parliament74 писал(а): 31 мар 2019, 15:42 какую информацию надо с этой дробилки забирать/отправлять
Я изучу этот вопрос поподробнее и сообщу.
Аватара пользователя

petr2off
эксперт
эксперт
Сообщения: 1617
Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
Имя: Петров В.Л.
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 70 раз
Поблагодарили: 189 раз

Вероятность обнаружения неисправности в различных сетях

Сообщение petr2off »

Нужно подразумевать резервирование или, действительно, дополнительно обеспечить беспроводное соединение ...?
У того же сименса есть платы, называемые коммуникациооными процессорами. У них два вход RJ45 и софт специальный есть, обеспечивающий работу по 2-м линиям. Стоит такая платка правда 1500 евро....

Parliament74
авторитет
авторитет
Сообщения: 809
Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
Имя: Максим Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Магнитогорск
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 208 раз

Вероятность обнаружения неисправности в различных сетях

Сообщение Parliament74 »

Да там у дробилки, наверное, шкаф управления свой должен быть. А дробилки до сих пор бывает делают с такими шкафами управления, что там и контроллера-то может не быть, две ТРМки и тру-олд-скульная релейная схема, а для обмена сигналами - только сухие контакты )
Novice12 писал(а): 31 мар 2019, 16:26 Нужно подразумевать резервирование или, действительно, дополнительно обеспечить беспроводное соединение ...?
Много вариантов можно придумать, надо конкретный случай смотреть.
Я, например, видел такие установки, где сжечь кабель раз в 2-3 месяца (например расплавом металла) не считалось чем-то критичным, в электропомещениях уже были просто готовые новые бухты разделанные, перекладка всех кабелей занимала менее часа времени, поэтому там резервирование и не нужно никому было.
Аватара пользователя

keysansa
эксперт
эксперт
Сообщения: 2330
Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
Имя: Сергей
Страна: РБ/РФ
город/регион: РФ Сергиев Посад
Благодарил (а): 1990 раз
Поблагодарили: 176 раз

Вероятность обнаружения неисправности в различных сетях

Сообщение keysansa »

Некоторое время обслуживал дизельные дробилки. Реле там стояли Omron, без особых отметок, шкаф - да, IP65. Панель была тоже обычная, в дверце этого шкафа, да, снаружи тоже IP65, но за прозрачной дверцей с уплотнителем.

А так, как и везде, для высокой доступности применяют резервирование.
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.

Автор темы
Novice12
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 16 янв 2018, 16:18
Имя: Боря
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 2 раза

Вероятность обнаружения неисправности в различных сетях

Сообщение Novice12 »

petr2off писал(а): 31 мар 2019, 18:34 коммуникациооными процессорами
Кстати, про коммуникационные процессоры.
У нас лежит от предыдущих работничков вот такая штука:
https://www.pr-av.ru/doc/VIPA/300s/dat/342-1CA70_en.pdf
Судя по даташиту со встроенными средствами диагностики не особо хорошо?

Код: Выделить всё

Diagnostic interrupt
no
Diagnostic functions
no
Diagnostics information read-out
possible
Отправлено спустя 7 минут 22 секунды:
Parliament74, keysansa, я знаю только одно, что она всякие отходы производства дробит :crazy0to:

Отправлено спустя 8 минут 14 секунд:
Novice12 писал(а): 30 мар 2019, 22:02 Наличие выделенного монитора
Возвращаясь к выделенному монитору сети. Часто ли вы используете в своей работе такой? И для каких целей, просто интересно. Я в книге недавно вычитал про эту штуку, вот и захотелось побольше узнать.
Аватара пользователя

keysansa
эксперт
эксперт
Сообщения: 2330
Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
Имя: Сергей
Страна: РБ/РФ
город/регион: РФ Сергиев Посад
Благодарил (а): 1990 раз
Поблагодарили: 176 раз

Вероятность обнаружения неисправности в различных сетях

Сообщение keysansa »

Novice12 писал(а): 31 мар 2019, 20:31 Часто ли вы используете в своей работе такой?
У нас всегда использовался мониторинг сети. Управляемые коммутаторы + zabbix snmp. Часто проблемы устранялись не по "Аварийное отключение", а по "Плановое ТО".
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.

Автор темы
Novice12
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 16 янв 2018, 16:18
Имя: Боря
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 2 раза

Вероятность обнаружения неисправности в различных сетях

Сообщение Novice12 »

Parliament74 писал(а): 31 мар 2019, 19:51 тру-олд-скульная
Там не только схема такая, но и сама дробилка. К 380В подключена и реле с двумя кнопочками. :crazy0to:
Хотят всё автоматизировать, всякие датчики установить в помещении. Камеру, чтобы наблюдать за процессом и т.д.
Пока рожают желания. :ext_book:
Отходы по конвейерной ленте подавать в неё, короче говоря, организовать безопасное производство.
Ранее ситуация произошла нехорошая


Отправлено спустя 3 минуты 2 секунды:
keysansa писал(а): 31 мар 2019, 20:41 "Аварийное отключение", а по "Плановое ТО".
Вот-вот, обычно после "Аварийного отключения" полмашины в утиль :crazy0to:

Отправлено спустя 2 минуты 9 секунд:
keysansa писал(а): 31 мар 2019, 20:41 мониторинг сети
А существует какой-то документ, где обозначены вероятности выявления того или иного рода неисправностей.
Ранее мы уже пришли к выводу, что обрыв выявляется с P=1... а остальное?

Отправлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Или это в ТЗ задаётся? Выявление того-то - 0.65, того-то - 0.8? :?:
Аватара пользователя

keysansa
эксперт
эксперт
Сообщения: 2330
Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
Имя: Сергей
Страна: РБ/РФ
город/регион: РФ Сергиев Посад
Благодарил (а): 1990 раз
Поблагодарили: 176 раз

Вероятность обнаружения неисправности в различных сетях

Сообщение keysansa »

Документами не пользовались, но думаю, они есть.
По практике, обмен СКАДА-Контроллер это почти константа. Если вдруг падает или возрастает объем передаваемой информации - повод разобраться. Плюс ошибки начинают появляться. Тоже повод, хотя система еще работает.
Плюс, контроллер следит за собой и за удаленным вводом-выводом. Однако есть еще другие устройства. Например, принтеры. Которые могут отдавать остаток бумаги и картриджа по SNMP. Или внешние устройства, вроде SQL сервера, расположенного на другом сервере, да и в другом сегменте сети.
Ну и бонус, что можно сегментировать ошибки по разным службам. Нехватка картрижда - в ИТ (например), ошибки фреймов Ethernet - в КИП.

ЗЫ. Еще бывают, остаются забытые (не отключенные) порты на свичах, которые задумывались для наладки с помощью ноута. Операторы быстро их просекают, и приносят свои ноуты. По смене MAC адреса можно либо заблокировать порт, либо выслать трап, либо все вместе.

Отправлено спустя 31 минуту 20 секунд:
Novice12 писал(а): 31 мар 2019, 20:48 Или это в ТЗ задаётся? Выявление того-то - 0.65, того-то - 0.8?
Время выявления - это внутренний документ, который подгоняется под наружный. Снаружи задается время доступности системы.
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.
Аватара пользователя

Valerich
шаман
шаман
Сообщения: 984
Зарегистрирован: 27 июн 2013, 12:20
Имя: Валерич
Страна: СССР
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 92 раза

Вероятность обнаружения неисправности в различных сетях

Сообщение Valerich »

keysansa писал(а): 31 мар 2019, 21:27 ЗЫ. Еще бывают, остаются забытые (не отключенные) порты на свичах, которые задумывались для наладки с помощью ноута. Операторы быстро их просекают, и приносят свои ноуты.
И что они потом делают? Хачат систему или рубятся в контру?
Аватара пользователя

keysansa
эксперт
эксперт
Сообщения: 2330
Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
Имя: Сергей
Страна: РБ/РФ
город/регион: РФ Сергиев Посад
Благодарил (а): 1990 раз
Поблагодарили: 176 раз

Вероятность обнаружения неисправности в различных сетях

Сообщение keysansa »

По всякому было. могут например WiFI маршрутизатор внутренним портом воткнуть, и организовать второй DHCP сервер )
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17560
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 819 раз
Поблагодарили: 1648 раз

Вероятность обнаружения неисправности в различных сетях

Сообщение Jackson »

Looker писал(а): 31 мар 2019, 08:45 Например, контроллер переведен в режим PROGRAM, т.е. на связи, но полезное не выполняет.
Это ведь не неисправность сети, а неисправность компонента АСУ (связь работает).
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17560
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 819 раз
Поблагодарили: 1648 раз

Вероятность обнаружения неисправности в различных сетях

Сообщение Jackson »

Novice12 писал(а): 30 мар 2019, 22:02 Наличие выделенного монитора в сети или, н-р, ноут со специализированным ПО и т.п. позволят определить обрыв в сети или всякие другие неполадки с вероятностью = 1?
Вероятности = 1 в реальной жизни не существует, только в теории.
Novice12 писал(а): 30 мар 2019, 22:02Или для каждого вида неисправности существует своя вероятность выявления?
Наверное существует, однако такой характеристики нигде нет - никто этим не заморачивается. Так что на практике это совсем неинтересный вопрос.
Novice12 писал(а): 30 мар 2019, 22:02И зависит ли от вида сети?
Это зависит в 1ю очередь от применённых мер диагностики, от применённых аппаратных средств (везде свои возможности), от типа интерфейса, от оператора (иные и не распознают что что-то не так). Короче, нет такой оценочной величины, она бессмысленна. Например, в SCADA можно просто отключить контроль таймаутов (отключить на этапе ПНР и забыть включить по убытии после ПНР) - и всё, БД будет забита некорректными данными (последними или нулями). Какова вероятность того что случится именно это? Невысокая, но и не = 0 (вероятностей = 0 в реальной жизни тоже не бывает).
При любом обмене данных по любому интерфейсу, когда разработчик всей системы всё сделал штатно и не поленился, вероятность обнаружения стремится к 1.
Novice12 писал(а): 31 мар 2019, 00:34 даже тогда не знаю, какие ещё могут быть "интересные" неисправности.
Сразу видно, Вы теоретизируете о том, чего не видели практически. У нормальной техники есть всего два состояния: "работает штатно" и "неисправно, работает нештатно, не работает". Неисправность - это всё что не относится к первому. И давайте уж говорить нормально: правильный термин не "неисправность" а "отказ". Отказ либо есть, либо нет, а конкретных неисправностей, вызвавших отказ, может быть миллион (от выхода из строя по старости до падения метеорита).
Novice12 писал(а): 31 мар 2019, 00:34 Воздействия всяких субстанций на оборудование (температуры, влаги) определяются только с помощью доп.датчиков и т.п.?
Иногда да, иногда нет. От оборудования зависит. В некоторых устройствах есть встроенный датчик внутренней температуры. Но эти вещи используются в основном для превентивной сигнализации, чтобы персонал начал принимать меры во избежание отказа. Сам факт же воздействия определяется непосредственно на месте: приходят люди смотреть почему контроллер не работает, и говорят "ох, <идиоматическое выражение по месту>, не работает, <идиоматическое выражение по месту>". Короче, теорию надёжности поизучайте, для начала, а то говорить не о чем.
Novice12 писал(а): 31 мар 2019, 00:34 значит, встроенными средствами ведущего устройства обрывы и отказы ведомых, наверное, в любой современной сети с р=1 определяются?
И даже в ведомых есть диагностика (нет входящих запросов в течение таймаута = что-то не так с обменом данных), только транслировать этот сигнал удалённо не получится, его должны запросить. Если только сухими контактами.
Novice12 писал(а): 31 мар 2019, 12:56 Главное, высокая надёжность и самовосстановление в случае нештатной ситуации.
На что ориентироваться при выборе соответствующего оборудования и сети?
(цена вопроса важна, но не стоит на первом месте)
Возможно, есть какие-то ГОСТы и т.п.
Ориентироваться на технические решения, обеспечивающие:
  1. выход установки из строя в безопасную сторону
  2. отказоустойчивость к единичным отказам
  3. работоспособность средств самодиагностики (WatchDog-таймеры, алармы сухими контактами, включенные таймауты и их обработка)
В некоторых стандартах указаны только функции самодиагностики, которые обязательно должны выполняться, а как именно они будут выполняться - целиком и полностью зависит от инженера, проектирующего систему, и от второго инженера, который её ПНРит. И только.
Novice12 писал(а): 31 мар 2019, 16:26 Нужно подразумевать резервирование или, действительно, дополнительно обеспечить беспроводное соединение ...?
Это ещё вопрос, что надёжнее. Решение принимается на месте
Novice12 писал(а): 31 мар 2019, 20:31 Судя по даташиту со встроенными средствами диагностики не особо хорошо?
Это неважно. Важно чтобы самодиагностика работала. Нет встроенных средств - придумайте внешние, на то и инженер.
Novice12 писал(а): 31 мар 2019, 20:48 Пока рожают желания.
Вот пусть сначала ТЗ родят, а там и видно будет.
Novice12 писал(а): 31 мар 2019, 20:48 А существует какой-то документ, где обозначены вероятности выявления того или иного рода неисправностей.
Не существует. Если только какие-нибудь статьи в сборниках. Нормативов нет. Ещё раз, поизучайте теорию надёжности, если Вы так глубоко копаете вопрос.
Novice12 писал(а): 31 мар 2019, 20:48 Или это в ТЗ задаётся? Выявление того-то - 0.65, того-то - 0.8?
Нет. В специальных ТЗ задаётся ВБР всей установки, средняя наработка на отказ и среднее время устранения. В обычных ТЗ это бессмысленно указывать потому что любой отказ и простой - это ущерб от простоя и ремонта, иногда такой что весь завод будет дешевле закрыть и работников уволить, чем ремонтировать. Установка делается для того чтобы работала в пределах нормативного срока службы, к этому и стремятся.

Отправлено спустя 4 минуты 49 секунд:
Раз у Вас конкретная установка, то не надо теоретизировать "вообще". Прикиньте топологию Вашей будущей АСУ, нарисуйте её, с интерфейсами, устройствами связи, расстояниями, запульните сюда получившийся эскиз - тогда будет о чём поговорить. А иначе это сферическиконновакуумный разговор ни о чём. Вам нужна надёжность Конкретно Вашей системы (а не мир во всём мире) - так давайте с ней и разбираться. Конкретный вопрос - конкретный ответ.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
Novice12
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 16 янв 2018, 16:18
Имя: Боря
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 2 раза

Вероятность обнаружения неисправности в различных сетях

Сообщение Novice12 »

Jackson писал(а): 01 апр 2019, 12:39 Вероятности = 1 в реальной жизни не существует, только в теории.
Конечно, только вероятность смерти = 1 :affliction:
Но от меня требуют теоретическое обоснование со всеми циферками перед закупкой оборудования.
Jackson писал(а): 01 апр 2019, 12:39 Наверное существует, однако такой характеристики нигде нет - никто этим не заморачивается.
А можете поинтересоваться у Ваших товарищей, мб у них есть такие циферки? :oops:
Jackson писал(а): 01 апр 2019, 12:39 когда разработчик всей системы всё сделал штатно и не поленился, вероятность обнаружения стремится к 1.
и
Jackson писал(а): 01 апр 2019, 12:39 Это зависит в 1ю очередь от применённых мер диагностики, от применённых аппаратных средств (везде свои возможности),
Тогда получаем формулу:
Максимальное внимание при проектировке+достойное вложение денежных средств в апп. и прогр. средства диагностики + адекватный оператор P->1?
Jackson писал(а): 01 апр 2019, 12:39 Сразу видно, Вы теоретизируете о том, чего не видели практически.
Да, Вы абсолютно правы...
Jackson писал(а): 01 апр 2019, 12:39 Отказ либо есть, либо нет, а конкретных неисправностей, вызвавших отказ, может быть миллион (от выхода из строя по старости до падения метеорита).
Да. Должен ли я тогда сам сформировать что-то типа БД с такими неисправностями.
Например, наличие в отходах металлических компонентов > 5 см приведёт к отказу (P = 0,73) и т.д.
И потом провести все расчёты, схемы построить ... Ну чтоб отстали, так сказать)
Jackson писал(а): 01 апр 2019, 12:39 Короче, теорию надёжности поизучайте, для начала, а то говорить не о чем.
У меня сохранилась пара книг ещё с универа.
Jackson писал(а): 01 апр 2019, 12:39 И даже в ведомых есть диагностика (нет входящих запросов в течение таймаута = что-то не так с обменом данных), только транслировать этот сигнал удалённо не получится, его должны запросить. Если только сухими контактами.
Это строго так на всём ведомых? Новомодные компоненты с интерфейсами Profinet/Eternet/IP и пр. так же сами о "своей болезни" не сообщат?
Jackson писал(а): 01 апр 2019, 12:39 Вот пусть сначала ТЗ родят, а там и видно будет.
Подождём ;)
Jackson писал(а): 01 апр 2019, 12:39
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17560
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 819 раз
Поблагодарили: 1648 раз

Вероятность обнаружения неисправности в различных сетях

Сообщение Jackson »

Novice12 писал(а): 01 апр 2019, 20:43 Но от меня требуют теоретическое обоснование со всеми циферками перед закупкой оборудования.
Когда составите сие обоснование, не забудьте включить в него затраты на его составление. 1 Ваш трудочас стОит примерно 2 т.р., плюс ресурсы.
Novice12 писал(а): 01 апр 2019, 20:43 А можете поинтересоваться у Ваших товарищей, мб у них есть такие циферки?
У каких товарищей? :)
Если честно, то с таким понятием как вероятность обнаружения отказа я столкнулся сейчас впервые - от Вас услышал.
Если отказ есть, но его никто не обнаружил и установка продолжает нормально работать - значит это не отказ. :)
Novice12 писал(а): 01 апр 2019, 20:43 Должен ли я тогда сам сформировать что-то типа БД с такими неисправностями.
апример, наличие в отходах металлических компонентов > 5 см приведёт к отказу (P = 0,73) и т.д.
И потом провести все расчёты, схемы построить ... Ну чтоб отстали, так сказать)
Я завидую Вашей фирме. Она настолько преуспевает что готова оплачивать даже такое бесполезное занятие своих сотрудников.

Прежде чем что-то делать, задайте сами себе вопрос "зачем?". И пока ответа не будет - можно не приступать.
Novice12 писал(а): 01 апр 2019, 20:43 Это строго так на всём ведомых?
Нет. Я же написал - от конкретной реализации зависит. В моих устройствах это стандарт (отключаемый аларм на слейвах и серверах), а в ТРМках к примеру такого не было, нет и не будет за ненадобностью.
Novice12 писал(а): 01 апр 2019, 20:43 Тогда получаем формулу:
Коллега, как художник художнику, Вы на какой должности трудитесь? Обычному инженеру не до этой ерунды.

Всё-таки, хвалю образование своего ВУЗа (хотя он считался средненьким отраслевым с проходным баллом 5 при двух экзаменах во времена моего поступления). У нас был замечательный предмет: "Основы тех.экслуатации и теория надёжности". От теории надёжности там были только основы, базирующиеся на опять же основах теории вероятности (преподавалась в программе общего курса высшей математики). Настоятельно рекомендую поискать методички по этому предмету, а не выдумывать свои бог невесть какие формулы. Можно например легко вывести формулу бороды (вообще элементарно), я когда-то вывел формулу скорости и качества реакции вахтенного оператора на единичное внешнее воздействие - преподаватели потом читали конспект, составляли вопросы к зачётам, и восклицали "да, всё верно выведено, но ведь мы этого не читали!" (от скуки вывел, на пару листов А4). Потом смеялись над этим вместе. :) Короче можно под что угодно подвести теоретическую базу. Но зачем? :)
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
Novice12
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 16 янв 2018, 16:18
Имя: Боря
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 2 раза

Вероятность обнаружения неисправности в различных сетях

Сообщение Novice12 »

Jackson писал(а): 02 апр 2019, 11:03 вероятность обнаружения отказа
Нововведение))) И я писал не про отказ, а про неисправность (подразумевал под ней: работает, но "криво" :ext_book: )
Давайте я приведу пример:
"Борю обидел начальник. Он знал, что в одном из цехов во время работы повышенная влажность/температура/наводки от приборов и т.п.
Ночью он туда проник и порубил топором броню кабеля. Пока значения показателей данных параметров не были критическими - всё работало штатно. Но в один из дней произошло их превышение, связь со станком была потеряна, он резко остановил свою работу, заготовка вылетела и убила цехового кота Леню... :crazy0to:
Если сказать проще "выявить лёгкий косяк, чтобы не накрыло тяжёлым" :crazy0to:
Jackson писал(а): 02 апр 2019, 11:03 Коллега, как художник художнику, Вы на какой должности трудитесь? Обычному инженеру не до этой ерунды.
Я тоже инженер, только программист) И я думаю, что Вы в мои годы не меньше проявляли интерес к всяким-разным, может даже не совсем адекватным, затеям :ext_beer2:
Jackson писал(а): 02 апр 2019, 11:03 Короче можно под что угодно подвести теоретическую базу. Но зачем? :)
Ну как, без теории не может быть практики, а без практики - теории)
Мб потом кому-то Ваша формула помогла, и Вас до сих пор вспоминают добрым словом последующие поколения студентов)
Зря Вы так :ges_no:
Аватара пользователя

keysansa
эксперт
эксперт
Сообщения: 2330
Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
Имя: Сергей
Страна: РБ/РФ
город/регион: РФ Сергиев Посад
Благодарил (а): 1990 раз
Поблагодарили: 176 раз

Вероятность обнаружения неисправности в различных сетях

Сообщение keysansa »

Novice12 писал(а): 08 апр 2019, 18:22 Если сказать проще "выявить лёгкий косяк, чтобы не накрыло тяжёлым"
Для этого, почти во всех АСУТП предназначены не сообщения об ошибках (обычно выводятся красным, влияют на прерывание техпроцесса), а просто сообщения (выводятся синим, не влияют на техпроцесс). Но как показывает практика, если ситуация не влияет на процесс, она игнорируется (может не сразу, а через месяц после пуска).
Еще видел варианты, где все отклонения от техпроцесса (даже те, которые могут на него влиять косвенно) приводят к его останову, "синие" не сразу, а через какое-то время. Это, ИМХО, лучший вариант.

Но циферок все равно не будет - это зависит от проекта к проекту. Лучше всего это, опять же ИМХО, отрабатывается в системах с дорогим простоем/прерыванием, но там и алгоритмы четкие (металлургия/АЭС например).
Novice12 писал(а): 01 апр 2019, 20:43 Но от меня требуют теоретическое обоснование со всеми циферками перед закупкой оборудования.
Вы нисколько не прояснили, что у вас за проект, кроме того, что вам нужен монитор сети для связи с удаленной дробилкой.
Если закрытая дверь чревата подозрениями, то открытая — грозит неожиданностями.
Возьмите схему проекта и начинайте со списка неожиданностей. Потом переходите к подозрениям.
Дальше для каждой строки проставьте вероятность возникновения.
Потом - чистая статистика.
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.

Автор темы
Novice12
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 16 янв 2018, 16:18
Имя: Боря
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 2 раза

Вероятность обнаружения неисправности в различных сетях

Сообщение Novice12 »

keysansa писал(а): 08 апр 2019, 18:40 а просто сообщения
Будем выводить сообщения-предупреждения.
Эврика :ext_hooray: Дзякуй)
keysansa писал(а): 08 апр 2019, 18:40 что у вас за проект
Я же писал, где-то выше.
Отходы производства по конвейерной ленте подаются в дробилку (крупная фракция), далее она их выплёвывает на другой конвейер (мелкая фракция), по которому всё это сваливается в бункер (типовой, как для мусора).
Потом продаются населению, они чинят ими свои дороги в садах :ext_gimmefive:
keysansa писал(а): 08 апр 2019, 18:40 Потом - чистая статистика.
Да, это хорошая идея. Можно даже что-то типа экспертной системы сделать.
Аватара пользователя

keysansa
эксперт
эксперт
Сообщения: 2330
Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
Имя: Сергей
Страна: РБ/РФ
город/регион: РФ Сергиев Посад
Благодарил (а): 1990 раз
Поблагодарили: 176 раз

Вероятность обнаружения неисправности в различных сетях

Сообщение keysansa »

Novice12 писал(а): 08 апр 2019, 20:21 Будем выводить сообщения-предупреждения.
Эврика Дзякуй)
Вы все прочитали?
Novice12 писал(а): 08 апр 2019, 20:21 Я же писал, где-то выше.
Я прочитал, и в своем сообщении упомянул, что нашел.
Novice12 писал(а): 08 апр 2019, 20:21 Отходы производства по конвейерной ленте подаются в дробилку (крупная фракция), далее она их выплёвывает на другой конвейер (мелкая фракция), по которому всё это сваливается в бункер (типовой, как для мусора).

Отличное уточнение. Сразу стало понятно, где тут сеть контроллировать, где контроллировать вторичные устройства. А так же в целом, стало понятно, какое оборудование может отказать.

ЗЫ. Вот не видно даже программиста. И технолога не видно. Виден "начальник" эффективный менеджер, которому бумажку спустили и он пытается "разобраться" ему нужны тупо цифры.
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17560
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 819 раз
Поблагодарили: 1648 раз

Вероятность обнаружения неисправности в различных сетях

Сообщение Jackson »

Novice12 писал(а): 08 апр 2019, 18:22 Нововведение))) И я писал не про отказ, а про неисправность (подразумевал под ней: работает, но "криво" )
Давайте я приведу пример:
Советую Вам обратиться к диалектике. Именно она работает в полный рост в Вашем вопросе.
Так вот неисправность - это отказ. Всегда. Не изобретайте велосипед (или я вторично высказываю почтение благосостоянию Вашей фирмы). То, о чём Вы говорите, есть диагностика. Тоже советую ознакомиться, чтобы перестать изобретать велосипед.

Так вот теперь внимание. Классически диагностика и защита от отказов решается двухступенчатой АПС. Первая - предупредительная, вторая - результат защиты. По частоте срабатывания обоих и определяется проблемный узел. И это начало работать задолго до возникновения АСУТП в принципе, и продолжает работать. Пример: если автомобиль постоянно ломается - с ним что-то не так. Всё.
Дальше - лишь различные методы диагностики.

Теперь про сети, о которых Вы спрашивали. Покажите наконец структурную схему Вашей АСУ. Вы просите ответов на вопросы, но сами на вопросы не отвечаете. Так приличные люди не общаются. О схеме Вас просили много, но мы видим только какие-то общие фразы и развитие не пойми какой теории.

Короче, стало скучно, разговор про сферического коня в вакууме бесполезен. Если Вы можете себе позволить тратить рабоче время и деньги своей фирмы на это всё (без результата, просто так), то уверяю Вас, это могут и хотят далеко не все.
keysansa писал(а): 08 апр 2019, 20:34 Отличное уточнение. Сразу стало понятно, где тут сеть контроллировать,

Именно. Так что прошу заканчивать со словоблудием и переходить уже к конкретике вопроса, если она вообще есть. Давно пора.