1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Совпадение адресов объектов информации в МЭК 60870-5-101 (104)

RS-485, ProfiBUS, 4-20 mA, Wi-Fi, GSM и так далее
Ответить

Автор темы
Nikolaev
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 19 мар 2019, 21:28
Имя: Валерий
Благодарил (а): 2 раза

Совпадение адресов объектов информации в МЭК 60870-5-101 (104)

Сообщение Nikolaev »

Коллеги подскажите 2 вопроса:
1.допустимо ли иметь одинаковые адреса объектов информации при разных ASDU?

например:
объект информации 0 при асду 35 (масштабир. значение с меткой времени) - идет как измерение напряжения.
и объект информации 0 при асду 30 (одно элементная информация с меткой времени) - идет как теле сигнализация об аварийном событии?

2. Допустим ли начальный адрес объекта информации = 0? или начинать с 1?
Аватара пользователя

hell_boy
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1746
Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 132 раза

Совпадение адресов объектов информации в МЭК 60870-5-101 (104)

Сообщение hell_boy »

Nikolaev писал(а): 19 мар 2019, 21:36 1.допустимо ли иметь одинаковые адреса объектов информации при разных ASDU?
...
2. Допустим ли начальный адрес объекта информации = 0? или начинать с 1?
Выдержка из нормативного документа одного заказчика
ГОСТ Р МЭК 60870-5-101 в явном виде запрещает:
- использование одного и того же значения адреса для различных объектов информации, в том числе одного типа;
- использование нулевого значения адреса информационного объекта
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой

Автор темы
Nikolaev
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 19 мар 2019, 21:28
Имя: Валерий
Благодарил (а): 2 раза

Совпадение адресов объектов информации в МЭК 60870-5-101 (104)

Сообщение Nikolaev »

Ссылку на действующий стандарт можно?

Отправлено спустя 21 минуту 29 секунд:
Вопрос снят - все нашел - спасибо!!!
Ответить

Вернуться в «Интерфейсы, протоколы, связь»