Здравствуйте,
В какую тему лучше адресовать вопрос, который я опишу ниже.
У меня имеется контроллер, опрашиваемый по RS485 интерфейсу. К контроллеру подключен модем, работающий в режиме ModBus Gateway (ModBus RTU->ModBusTCP->ModBus RTU). К контроллеру через удаленный компьютер можно подключиться через TCP соединение. Данный режим работает корректно, вопросов нет. Но сейчас появилась задача - подключиться через виртуальный Com порт.
Т.е. имеется программа, которая устанавливает соединение исключительно через COM порты. Я решил попробовать использовать программу VSPE. В данной программе я создал виртуальный порт, а так же TCP клиент для отправки запросов на модем контроллера. После запуска данной схемы образуется TCP соединение. В интерфейсе удаленного модема отображается активное соединение через 485 интерфейс с моим компьютером. Проблема заключается в том, что при таком соединении данные в сторону модема уходят, а обратно ничего не возвращается. Запрос формировал разными программами. Основная программа для тестирования таких соединений у меня ModBusPoll. Еще раз повторю, что при TCP соединении она видит удаленный контроллер, а в режиме работы через виртуальный COM порт ответы от модема не получает (статус опросов - TimeOut).
Пожалуйста, подскажите что я делаю не так, в чем может быть причина отсутствия ответов со стороны удаленного модема.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
VSPE. Работа в режиме ModBus TCP
-
- здесь недавно
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 16 фев 2019, 00:35
- Имя: Василий
- Страна: Россия
- город/регион: Omsk
-
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 01 мар 2019, 10:17
- Имя: Дмитрий
- Страна: РФ
- город/регион: Новочеркасск
VSPE. Работа в режиме ModBus TCP
Попробуйте использовать moxa rs232/485 по tcp адаптер. подкините его к линии rs485 подключите дргим концом к ЛВС. На рабочем компе установите виртуальный com порт мохи
-
- администратор
- Сообщения: 17586
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 825 раз
- Поблагодарили: 1653 раза
VSPE. Работа в режиме ModBus TCP
Шлюз типа MB3170 - вирт.компорта не понадобится.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.