Profibus в Ethernet и обратно
-
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 13 фев 2019, 01:13
- Имя: Василий
- Страна: Россия
- город/регион: Петрозаводск
Profibus в Ethernet и обратно
Господа, доброго времени суток, может тема уже и была, (не бейте сильно, я тут новичок вовсе, безгоду неделя в АСУТП :))
тружусь на дробильно - сортировочном заводе, автоматизирован на Simatic Step7, контроллер один, но 2 отдельно стоящие установки, соединены меж собой Profibus ом (закопан под землей) пару раз его уже выкопали (порвали) в связи с этим вопрос: есть ли преобразователи для того чтобы передать необходимое через IP сеть?
то есть в одной части поставить железку воткнуть в нее профибус и на другом конце получить 100 Мбит Lan порт, а в другой части соответственно воткнуть 100 Мбит Lan, а получить снова профибус?
сеть стабильная между этими частями, аж цельная ВОЛС :)))
все... можно кидать в меня камни :)))
тружусь на дробильно - сортировочном заводе, автоматизирован на Simatic Step7, контроллер один, но 2 отдельно стоящие установки, соединены меж собой Profibus ом (закопан под землей) пару раз его уже выкопали (порвали) в связи с этим вопрос: есть ли преобразователи для того чтобы передать необходимое через IP сеть?
то есть в одной части поставить железку воткнуть в нее профибус и на другом конце получить 100 Мбит Lan порт, а в другой части соответственно воткнуть 100 Мбит Lan, а получить снова профибус?
сеть стабильная между этими частями, аж цельная ВОЛС :)))
все... можно кидать в меня камни :)))
-
- освоился
- Сообщения: 262
- Зарегистрирован: 31 авг 2012, 06:30
- Имя: Фоменко Максим Анатольевич
- Страна: РФ
- город/регион: гор. Нижнйи Тагил, Свердловской обл.
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 76 раз
Profibus в Ethernet и обратно
Частично рад за Вас! У Вас есть ВОЛС
Есть ли в ВОЛС пара резервных каналов, и их узнаете их параметры.
Смотрите Profibus (rs-485) в ВОЛС - несколько было предложений, возможно подберете под свой кабель ВОЛС
Есть ли в ВОЛС пара резервных каналов, и их узнаете их параметры.
Смотрите Profibus (rs-485) в ВОЛС - несколько было предложений, возможно подберете под свой кабель ВОЛС
-
- освоился
- Сообщения: 248
- Зарегистрирован: 31 янв 2017, 08:44
- Имя: Маркушин Андрей Геннадьевич
- Страна: Россия
- город/регион: Нижегородская обл., Выкса
- Благодарил (а): 19 раз
- Поблагодарили: 64 раза
Profibus в Ethernet и обратно
Плохая идея - ставить стабильность работы полевой сети установки от информационной сети предприятия. Безопаснее и надежнее, а так же гораздо дешевле будет организовать нормальную кабельную трассу, на крайний случай трубу вкопать.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 85
- Зарегистрирован: 21 июл 2009, 12:18
- Имя: Алексей Юрьевич
- Страна: Россия
- Поблагодарили: 9 раз
-
- осмотрелся
- Сообщения: 192
- Зарегистрирован: 16 дек 2011, 15:13
- Имя: Алексей
- Страна: Россия
- Благодарил (а): 65 раз
- Поблагодарили: 46 раз
Profibus в Ethernet и обратно
У того же Siemens имеются специально для таких целей модули PROFIBUS OLM.
Цитата из рук-ва:
Цитата из рук-ва:
По сути - удлинители PROFIBUSМодули PROFIBUS OLM разработаны для эксплуатации в оптических сетях, построенных с использованием шины полевого уровня PROFIBUS. С их помощью физика электрических сегментов PROFIBUS (RS 485) преобразуется в физику оптических сегментов PROFIBUS и наоборот.
-
- освоился
- Сообщения: 262
- Зарегистрирован: 31 авг 2012, 06:30
- Имя: Фоменко Максим Анатольевич
- Страна: РФ
- город/регион: гор. Нижнйи Тагил, Свердловской обл.
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 76 раз
Profibus в Ethernet и обратно
Возможно и они подойдут под существующий кабель ВОЛС.
В 199х, "древние времена", PROFIBUS OLM использовали только с кабелем SIEMENS.
Позже появился стеклянные многомодовый оптоволоконный кабель (62.5.125мкн) подходящий под PROFIBUS OLM.
Еще позже появилось возможность инсталлировать PROFIBUS OLM с разными многомодовыми оптоволоконными кабелями.
Встречали от малоизвестных вендоров устройства Profibus (rs-485) в ВОЛС для инсталляции с разными одномодовыми оптоволоконными кабелями.
-
- эксперт
- Сообщения: 2092
- Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
- Имя: Пупков Сергей Викторович
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 135 раз
- Поблагодарили: 174 раза
Profibus в Ethernet и обратно
Profibus DP - это протокол, а интерфейс RS-485. Т.е. задача то, как передать поток "RS-485 по Ethernet".
Гуглим этом и сразу выпадает Moxa. Также есть у Phoenix Contact. Еще наверняка найдется 5-ок подобных преобразователей.
Гуглим этом и сразу выпадает Moxa. Также есть у Phoenix Contact. Еще наверняка найдется 5-ок подобных преобразователей.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 1746
- Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
- Имя: Дмитрий
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 143 раза
Profibus в Ethernet и обратно
Этот вопрос уже неоднократно разбирался. Например, viewtopic.php?t=2010#p17029
или http://iprog.pp.ru/forum/read.php?f=1&i ... eply_68212
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой
-
- эксперт
- Сообщения: 2092
- Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
- Имя: Пупков Сергей Викторович
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 135 раз
- Поблагодарили: 174 раза
Profibus в Ethernet и обратно
Ну может я чуть чуть погорячился :) Думал у Moxa такое есть, но что-то не нашел.
Но вот такое пойдет?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- эксперт
- Сообщения: 2340
- Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
- Имя: Сергей
- Страна: РБ/РФ
- город/регион: РФ Сергиев Посад
- Благодарил (а): 1998 раз
- Поблагодарили: 176 раз
Profibus в Ethernet и обратно
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.
-
- авторитет
- Сообщения: 817
- Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
- Имя: Максим Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Магнитогорск
- Благодарил (а): 16 раз
- Поблагодарили: 211 раз
Profibus в Ethernet и обратно
у Siemens смотрите 6GK1503-3CB00 и ему подобные устройства, есть даже в исполнении Siplus, с возможностью резервирования оптоволоконной линии, сигнальным контактом исправности модуля и клеммами для измерения качества связи.
Совместимость с существующими оптоволоконными линиями сами проверяйте, но мы всегда развязывали свои сети от IT, к тому же у того же Siemens готовые кабели можно заказать какой угодно длины.
Совместимость с существующими оптоволоконными линиями сами проверяйте, но мы всегда развязывали свои сети от IT, к тому же у того же Siemens готовые кабели можно заказать какой угодно длины.
-
- эксперт
- Сообщения: 2092
- Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
- Имя: Пупков Сергей Викторович
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 135 раз
- Поблагодарили: 174 раза
Profibus в Ethernet и обратно
Прямо под задачу не пойдет. Так как у этого устройства только Profibus-Slave. А на одной из сторон должен быть Master.
-
- освоился
- Сообщения: 262
- Зарегистрирован: 31 авг 2012, 06:30
- Имя: Фоменко Максим Анатольевич
- Страна: РФ
- город/регион: гор. Нижнйи Тагил, Свердловской обл.
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 76 раз
Profibus в Ethernet и обратно
Если от MOXA два разных устройства 5101(5102) и 5111.
Связать и отдать мануал MOXA
Смотреть по
https://www.moxa.com/en/spotlight/proto ... ard-en.pdf
-
- эксперт
- Сообщения: 2340
- Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
- Имя: Сергей
- Страна: РБ/РФ
- город/регион: РФ Сергиев Посад
- Благодарил (а): 1998 раз
- Поблагодарили: 176 раз
Profibus в Ethernet и обратно
Если по физике Profibus это 485 и есть прямое волокно, то можно вот такие Моксы использовать.
Эти (а так же такие же, но на 232) использовал, очень стабильно работают.
Эти (а так же такие же, но на 232) использовал, очень стабильно работают.
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.
-
- эксперт
- Сообщения: 1465
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:25
- Имя: Эдуард Владимирович
- Страна: СССР
- город/регион: Оренбург
- Благодарил (а): 45 раз
- Поблагодарили: 104 раза
Profibus в Ethernet и обратно
Откуда такие выводы? У профибаса 12 Мбит/с на 100 метров - какой RS-485 с его параметрами?! Рядом не лежал.. У них своя реализация на своем чипе. Куча функций для пользователей, куча функций протокола скрытых от пользователя. Скажем, настраиваешь мастер слейв между симатиком(мастер) - и периферией (слейв) и тут же, по этому кабелю панель, которая мастер для контроллера, но это даже настраивать не надо, все аппаратно решено. За это и деньги с пользователя дерут. Для сторонних разработчиков предлагают купить чип с документацией и примерами для своих устройств, да с вступлением в организейшн профибас.))) За деньги реальное аппаратное и программное решение с сервисами предлагают, иначе никто брать не будет. #Капитализматьего
Да, если припрет, можно заменить фиолетовый кабель, на МКЭШВНГ 2х0,75, до 50 метров у нас работает. Дальше нужды не было использовать.
По теме, как вариант - использовать либо СР с Ethernet для симатика, либо прикупить в качестве шлюза недорогой S7-1200 + СР с профибасом и потом ethernet медиаконвертером (какой нравится) в ВОЛС или хоть WiMax без медиаконвертеров)))
--------------------------------------------------------------------------------------------
-
- эксперт
- Сообщения: 2340
- Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
- Имя: Сергей
- Страна: РБ/РФ
- город/регион: РФ Сергиев Посад
- Благодарил (а): 1998 раз
- Поблагодарили: 176 раз
Profibus в Ethernet и обратно
Отсюда
Отправлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Вы физику с софтом путаете.
Отправлено спустя 4 минуты 54 секунды:
у 485 115200, это примерно тоже самое.
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.
-
- эксперт
- Сообщения: 1465
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:25
- Имя: Эдуард Владимирович
- Страна: СССР
- город/регион: Оренбург
- Благодарил (а): 45 раз
- Поблагодарили: 104 раза
Profibus в Ethernet и обратно
Это вряд ли))) Лень каталог искать, простите.
https://procentec.com/products/asics/pr ... ocol-asic/
О, нашел
https://www.automation.siemens.com/sale ... nts_en.pdf
Отправлено спустя 8 минут 27 секунд:
это 115 кбит/с
--------------------------------------------------------------------------------------------
-
- эксперт
- Сообщения: 2340
- Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
- Имя: Сергей
- Страна: РБ/РФ
- город/регион: РФ Сергиев Посад
- Благодарил (а): 1998 раз
- Поблагодарили: 176 раз
Profibus в Ethernet и обратно
Протокол - даже скрытый - это не "физика"
По вашей ссылке Profibus correspinding "IEC 61158-3"
Можете предоставить данный документ?
Отправлено спустя 9 минут 14 секунд:
Не забывайте про служебную информацию, и ограничение ОС )) Но к физике это тоже 0 отношения.
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.
-
- эксперт
- Сообщения: 1465
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:25
- Имя: Эдуард Владимирович
- Страна: СССР
- город/регион: Оренбург
- Благодарил (а): 45 раз
- Поблагодарили: 104 раза
Profibus в Ethernet и обратно
а 12 мбит это тоже не физика? )))
Да, я не разработчик РЭА, поэтому все сугубо ИМХО. Но, предлагаю Вам призадуматься - обойдется ли простой конвертацией 485? И что будет с ТС, когда он купит недешевые конвертеры МОХА и ниху... работать не будет.
Отправлено спустя 5 минут 19 секунд:
Да, я не разработчик РЭА, поэтому все сугубо ИМХО. Но, предлагаю Вам призадуматься - обойдется ли простой конвертацией 485? И что будет с ТС, когда он купит недешевые конвертеры МОХА и ниху... работать не будет.
Отправлено спустя 5 минут 19 секунд:
Увы, я не член организации свидетелей профибас. А у буржуев все за деньги. Даже алгоритмы ПЧ стандартизованы и стандарты бешеных денег стоят(((
--------------------------------------------------------------------------------------------