- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Передать SMNP в Yokogawa Centum VP
-
- здесь недавно
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 12 мар 2018, 09:41
- Имя: Виталий
- Благодарил (а): 1 раз
Передать SMNP в Yokogawa Centum VP
Есть ли возможность принять в Centum (на верхний уровень или в FCS) сигналы по протоколу SNMP от бесперебойника? Напрямую, не прибегая к "прослойкам" в виде сторонних OPС-серверов. Может кто-нибудь сталкивался с такой задачей?
-
- освоился
- Сообщения: 262
- Зарегистрирован: 31 авг 2012, 06:30
- Имя: Фоменко Максим Анатольевич
- Страна: РФ
- город/регион: гор. Нижнйи Тагил, Свердловской обл.
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 76 раз
Передать SMNP в Yokogawa Centum VP
Рекомендуют
http://www.yokogawa.com/pdf/provide/E/G ... 10-50E.pdf
но возможно (дороже) через NMS
смотреть п. 8.2
https://web-material3.yokogawa.com/TI30A05B10-01EN.pdf
http://www.yokogawa.com/pdf/provide/E/G ... 10-50E.pdf
но возможно (дороже) через NMS
смотреть п. 8.2
https://web-material3.yokogawa.com/TI30A05B10-01EN.pdf
-
- здесь недавно
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 12 мар 2018, 09:41
- Имя: Виталий
- Благодарил (а): 1 раз
Передать SMNP в Yokogawa Centum VP
Разве UGS поддерживает SNMP? У него в документации только Modbus (Modbus TCP and Modbus RTU)• EtherNet/IP• OPC DA/A&E • IEC 61850.MaksimNT писал(а): ↑11 фев 2019, 08:35 Рекомендуют
http://www.yokogawa.com/pdf/provide/E/G ... 10-50E.pdf
но возможно (дороже) через NMS
смотреть п. 8.2
https://web-material3.yokogawa.com/TI30A05B10-01EN.pdf
Виртуализацию поизучаю...
-
- освоился
- Сообщения: 262
- Зарегистрирован: 31 авг 2012, 06:30
- Имя: Фоменко Максим Анатольевич
- Страна: РФ
- город/регион: гор. Нижнйи Тагил, Свердловской обл.
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 76 раз
Передать SMNP в Yokogawa Centum VP
Используется UGS чтобы взять с клиента Windows SNMP
https://support.microsoft.com/ru-ru/hel ... -service-i
https://support.microsoft.com/ru-ru/hel ... -service-i