приветы форуму, подскажите пожалуйста по такому вопросу, есть частотник Fuji Electric ryc401d3-vvt2, хотелось бы по возможности подключиться компом.
В мурзилке на странице 13-3 написано 4-wire type, half-duplex communication, так же про rs485 пишут, так вот не могу сообразить какой адаптер то нужен? на rs485 адаптерах ведь одна дифф пара(то есть 2 провода).
если подключить к адаптеру с rs422, прокатит?
если по такой схеме 4ёх проводной rs485 превратить в двухпроводной, и к обычному адаптеру rs485-usb?
мурзилка тут https://www.fujielectric-europe.com/gal ... ht273c.pdf
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
4ёх проводной rs485
-
- эксперт
- Сообщения: 2092
- Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
- Имя: Пупков Сергей Викторович
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 135 раз
- Поблагодарили: 174 раза
4ёх проводной rs485
Да, так можно. Ставите перемычки - RS485, убираете перемычки - RS422
Отправлено спустя 10 минут :
Хотя нашел такую картинку в интернете. Но думаю это какая-то фигня. RS-485 не регламентирует мастеров и слэйвов - это уже протокольный вопрос.
Отправлено спустя 10 минут :
Хотя нашел такую картинку в интернете. Но думаю это какая-то фигня. RS-485 не регламентирует мастеров и слэйвов - это уже протокольный вопрос.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- эксперт
- Сообщения: 2340
- Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
- Имя: Сергей
- Страна: РБ/РФ
- город/регион: РФ Сергиев Посад
- Благодарил (а): 1998 раз
- Поблагодарили: 176 раз
4ёх проводной rs485
Подключал лет 7 назад Mitsubishi FX к ПК. Со стороны Mitsubishi так же был 4-проводной 485 (по докам). Но он там был объявлен как 422/485
Взял Moxa 422/485 232 и все получилось.
PS. Посмотрел мануал - да, там такой же "422/485".
Отправлено спустя 9 минут 53 секунды:
Взял Moxa 422/485 232 и все получилось.
PS. Посмотрел мануал - да, там такой же "422/485".
Отправлено спустя 9 минут 53 секунды:
Но на уровне проектирования уже понятно кто есть кто )
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5639
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 602 раза
- Поблагодарили: 760 раз
4ёх проводной rs485
Вот поэтому в системах без фиксированого мастера используют 2-проводный интерфейс.
Подключение приемников слейвов к передатчику мастера и наоборот, передатчиков слейвов к приемнику мастера, в 4-проводной конфигурации RS485 это cовсем не фигня.
Отнюдь!
Иначе просто не работает ;)
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- здесь недавно
- Сообщения: 95
- Зарегистрирован: 25 янв 2018, 10:04
- Имя: Александр
- Страна: Украина
- город/регион: южный
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 26 раз
4ёх проводной rs485
Например, для частотников Mitsubishi можно спокойно объединять Rx и Tx в двухпроводную линию. Фактически, единственный момент когда нужен полнодуплексный RS-422 -- это прошивка его мозгов.
Gray©at.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5639
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 602 раза
- Поблагодарили: 760 раз
4ёх проводной rs485
А с RS422 вообще отдельная песня. Это интерфейс не для шины, а точка-точка. У RS422 нет Z-состояния передатчиков, в отличие от RS485.
Поэтому RS485 может работать в режиме мульти-дроп, а RS422 - нет.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)