Доброго дня, уважаемые форумчане!
Возникла необходимость небольшой модернизации - вывод информации с контроллеров SMART Base в InTouch по Profibus. Представители Moxa предлагают парочку шлюзов - MGate 5102-PBM-PN и MGate 5101-PBM-MN. Оба являются мастерами, только второй работает по Modbus TCP.
Собственно, вопросы. Я никогда не работал с шиной Profibus и поэтому даже не предполагаю, какие подводные камни могут быть. К тому же, контроллер уже давно устаревший, не возникнет ли проблем с драйверами InTouch, или InTouch будет работать со шлюзом, не зная, что на другом конце? Буду рад любой информации, возможно, у кого-то уже был опыт подобной работы.
Всем спасибо!
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
SMART Base Profibus - InTouch
-
- здесь недавно
- Сообщения: 50
- Зарегистрирован: 31 мар 2010, 09:01
- Имя: Igor V. Zhdanov
- Страна: Россия
- город/регион: Оренбургская обл, Бузулук
-
- здесь недавно
- Сообщения: 85
- Зарегистрирован: 21 июл 2009, 12:18
- Имя: Алексей Юрьевич
- Страна: Россия
- Поблагодарили: 9 раз
SMART Base Profibus - InTouch
1. У InTouch могут быть драйвера Modbus TCP для работы с любым оборудованием. Насчет совместимости MOXA и InTouch через драйвер у меня информации нет.
2. Можно подключиться через OPC-сервер. По этому подобию
2. Можно подключиться через OPC-сервер. По этому подобию
-
- осмотрелся
- Сообщения: 166
- Зарегистрирован: 24 янв 2018, 11:18
- Имя: Антон
- Страна: Россия
- город/регион: Калининград
- Благодарил (а): 26 раз
- Поблагодарили: 27 раз
SMART Base Profibus - InTouch
Навскидку вижу два варианта:
1. Сервер ввода-вывода DASMBTCP (или его новая версия OI.MBTCP) > данные идут напрямую в Интач
2. OPC-сервер от производителя оборудования > FS Gateway > InTouch
1. Сервер ввода-вывода DASMBTCP (или его новая версия OI.MBTCP) > данные идут напрямую в Интач
2. OPC-сервер от производителя оборудования > FS Gateway > InTouch
-
- здесь недавно
- Сообщения: 50
- Зарегистрирован: 31 мар 2010, 09:01
- Имя: Igor V. Zhdanov
- Страна: Россия
- город/регион: Оренбургская обл, Бузулук
SMART Base Profibus - InTouch
Доброго дня, уважаемые форумчане!
И вот случилось чудо - компания приобрела MGate 5101-PBM-MN. Теперь пытаюсь подружить его со SMART-BASE. Двигаюсь пока по двум направлениям:
1. В проект IsaGraf добавил виртуальную профибас-плату, создал .gsd-файл и скормил его Моксе. В конфигураторе он вроде прижился. Обмен пока не проверял.
2. Думаю попробовать связаться с ПЛК не определяя профибас-девайс в Моксе, как-бы насквозь.
У кого-нибудь есть опыт работы в этом направлении? Можно ли создать .gsd-файл программного модуля профибас операционной системы OS9? Может быть, у кого есть инфа по работе с OS9 через терминал? Существует терминальная команда для задания адреса, но не знаю, как проверить параметры программного модуля профибас.
Буду очень признателен любой помощи!
И вот случилось чудо - компания приобрела MGate 5101-PBM-MN. Теперь пытаюсь подружить его со SMART-BASE. Двигаюсь пока по двум направлениям:
1. В проект IsaGraf добавил виртуальную профибас-плату, создал .gsd-файл и скормил его Моксе. В конфигураторе он вроде прижился. Обмен пока не проверял.
2. Думаю попробовать связаться с ПЛК не определяя профибас-девайс в Моксе, как-бы насквозь.
У кого-нибудь есть опыт работы в этом направлении? Можно ли создать .gsd-файл программного модуля профибас операционной системы OS9? Может быть, у кого есть инфа по работе с OS9 через терминал? Существует терминальная команда для задания адреса, но не знаю, как проверить параметры программного модуля профибас.
Буду очень признателен любой помощи!