1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

клиент МЭК 60870-104

RS-485, ProfiBUS, 4-20 mA, Wi-Fi, GSM и так далее
Ответить

Автор темы
OksolinPlus
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 20 мар 2018, 20:04
Имя: Азат
Поблагодарили: 5 раз

клиент МЭК 60870-104

Сообщение OksolinPlus »

Привет участникам форума!
В последнее время по работе плотно занимаюсь телемеханикой, в частности передача данных по МЭК-104. Данных очень много и надо тестировать каждый сигнальчик. Для себя написал небольшое приложение для тестирования, клиент МЭК-104. Отдаю в свободный доступ, возможно кому-нибудь понадобится

https://yadi.sk/d/UeyB0Pb5KIBqdw
исходники
https://github.com/MicroKoder/IEC104NA.

Еще готовится билд под линукс.

Madwolf
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1455
Зарегистрирован: 17 окт 2012, 11:24
Имя: Виталий
Страна: Беларусь
город/регион: Минск
Благодарил (а): 60 раз
Поблагодарили: 181 раз

клиент МЭК 60870-104

Сообщение Madwolf »

Спасибо.

Nikolaev
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 19 мар 2019, 21:28
Имя: Валерий
Благодарил (а): 2 раза

клиент МЭК 60870-104

Сообщение Nikolaev »

Неплохой клиент
только что-то (синхронизацию) не дает.
и при метку времени показывает всегда 0
хотя TS идет адекватная.

YBB
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 16 авг 2021, 16:01
Имя: Юрий
Страна: Россия
город/регион: Москва

клиент МЭК 60870-104

Сообщение YBB »

D обработке штампа времени ошибка. Два байта, в которых содержится значение (1000*s + ms), зачем-то меняются местами. Этого делать не надо.
Аватара пользователя

VADR
администратор
администратор
Сообщения: 4711
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
Имя: Диев Александр Васильевич
Страна: Россия
город/регион: г. Сегежа, Карелия
Благодарил (а): 192 раза
Поблагодарили: 336 раз

клиент МЭК 60870-104

Сообщение VADR »

Вообще говоря, уже два года прошло...
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.

Автор темы
OksolinPlus
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 20 мар 2018, 20:04
Имя: Азат
Поблагодарили: 5 раз

клиент МЭК 60870-104

Сообщение OksolinPlus »

Nikolaev писал(а): 19 мар 2019, 21:31 Неплохой клиент
только что-то (синхронизацию) не дает.
и при метку времени показывает всегда 0
хотя TS идет адекватная.
Не дает метку времени для сигналов которые без метки, т.е. метка только та что в пакете
VADR писал(а): 17 авг 2021, 14:48 Вообще говоря, уже два года прошло...
Вроде как было норм с метками времени.
Друзья, я про этот форум забыл давно. Если есть проблемы смело открывайте Issue на Github
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17471
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1277 раз

клиент МЭК 60870-104

Сообщение Jackson »

OksolinPlus писал(а): 26 окт 2021, 13:07 Не дает метку времени для сигналов которые без метки
Мне просто для справки. Что тут нелогичного?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
OksolinPlus
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 20 мар 2018, 20:04
Имя: Азат
Поблагодарили: 5 раз

клиент МЭК 60870-104

Сообщение OksolinPlus »

Добрый день!
Выкатил обновление.
Наконец-то оформил релиз на гитхабе и бинарник можно скачать прямо оттуда.
По просьбе одного китайца добавил сохранение значений из таблицы в файл, заодно и загрузку. Формат файла привел к CSV.
Перевел весь интерфейс на английский язык.

https://github.com/MicroKoder/QIEC104

Сам я программой этой не пользуюсь - больше не работаю с этим протоколом, поэтому обновления только по просьбе со стороны пользователей.

Отправлено спустя 3 минуты 18 секунд:
Нужен ли русский перевод как опция?