Схема для размножения выхода 4-20 мА на 2 шт

RS-485, ProfiBUS, 4-20 mA, Wi-Fi, GSM и так далее
Ответить

Автор темы
NKokorin
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 14 янв 2019, 08:56
Имя: Николай
Благодарил (а): 2 раза

Схема для размножения выхода 4-20 мА на 2 шт

Сообщение NKokorin »

Прочел на соседнем форуме:
rwg пишет: Токовый выход 4-20мА обычно не размножают, а подключают к нему последовательно соединённые входы. Для надёжности, чтобы обрыв одного входа не влиял на работу остальных, параллельно входам принято вешать стабилитроны. При этом ещё проверяют, чтобы напряжения источника питания хватило для нормальной работы при токе 20мА. Если не хватает, тогда используют размножитель. Лично я их видел два раза. Один раз японского производства, в красивой коробочке на плате стоял один составной транзистор по схеме с общей базой и два клеммника, вход и выход.
Подскажите пожалуйста такую схему на стабилитронах для размножения на 2 входа, гальваническая развязка не нужна.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17481
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1281 раз

Схема для размножения выхода 4-20 мА на 2 шт

Сообщение Jackson »

А зачем так сложно?
Два преобразователя 4-20мА в 4-20мА, входы включены последовательно - вот и всё размножение.
Работать отвёрткой лучше чем паяльником (и Вам и тем кто будет это в будущем обслуживать).

А если не нужна развязка и хватает мощности - то незачем и размножать.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
NKokorin
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 14 янв 2019, 08:56
Имя: Николай
Благодарил (а): 2 раза

Схема для размножения выхода 4-20 мА на 2 шт

Сообщение NKokorin »

Jackson писал(а): 14 янв 2019, 10:29 А если не нужна развязка и хватает мощности - то незачем и размножать.
Я имел ввиду размножать с защитой от обрыва входной цепи любого из двух нагрузочных устройств. Как включить стабилитроны?
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17481
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1281 раз

Схема для размножения выхода 4-20 мА на 2 шт

Сообщение Jackson »

NKokorin писал(а): 14 янв 2019, 17:36 Я имел ввиду размножать с защитой от обрыва
А чем это так страшно? Что защищать собираетесь?
Цепь оборвалась - можно отловить это и выдать аларм. А иначе об обрыве никто и не узнает.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Универсал
эксперт
эксперт
Сообщения: 1236
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 174 раза

Схема для размножения выхода 4-20 мА на 2 шт

Сообщение Универсал »

Для того, чтобы узнать, какой нужен стабилитрон, достаточно закона Ома. Допустим, входное сопротивление прибора 250 Ом. Тогда при токе 20 мА напряжение на входе будет 5В. Значит, стабилитрон нужен на 6,2В. И аларм сработает по оборванному входу, при том, что другой вход будет продолжать работать.

Автор темы
NKokorin
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 14 янв 2019, 08:56
Имя: Николай
Благодарил (а): 2 раза

Схема для размножения выхода 4-20 мА на 2 шт

Сообщение NKokorin »

Универсал писал(а): 14 янв 2019, 23:13 Для того, чтобы узнать, какой нужен стабилитрон, достаточно закона Ома.
какова схема и как включение стабилитрона повлияет на точность?

rwg
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1040
Зарегистрирован: 29 апр 2014, 09:57
Имя: Рыбкин Владимир Геннадьевич
Страна: Россия
город/регион: Тверь
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 131 раз

Схема для размножения выхода 4-20 мА на 2 шт

Сообщение rwg »

NKokorin писал(а): 15 янв 2019, 04:58 какова схема и как включение стабилитрона повлияет на точность?
Ток через приёмник меньше тока датчика на величину утечек стабилитрона.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17481
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1281 раз

Схема для размножения выхода 4-20 мА на 2 шт

Сообщение Jackson »

Универсал писал(а): 14 янв 2019, 23:13 И аларм сработает по оборванному входу
Если он предусмотрен в устройстве.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

Serex
эксперт
эксперт
Сообщения: 2085
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
Имя: Пупков Сергей Викторович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 101 раз
Поблагодарили: 132 раза

Схема для размножения выхода 4-20 мА на 2 шт

Сообщение Serex »

rwg писал(а): 15 янв 2019, 07:02 Ток через приёмник меньше тока датчика на величину утечек стабилитрона.
С этими аналого-цифровыми преобразованиями точность падает больше, чем от токов утечки стабилитрона :)
Всегда при программировании входов 4-20мА делаю коэффициентик на подстройку... Оно с одной стороны плохо, а с другой хорошо.
Ток утечки стабилитрона в закрытом состоянии единицы мкА, т.е. он вносит погрешность порядка 0,1% .
Ответить