1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Разработка DD-файлов для HART-устройства

RS-485, ProfiBUS, 4-20 mA, Wi-Fi, GSM и так далее
Ответить

Автор темы
MSP
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 17 дек 2018, 08:15
Имя: Сергей
Страна: Россия
Благодарил (а): 1 раз

Разработка DD-файлов для HART-устройства

Сообщение MSP »

Доброго дня уважаемые!
Получил задание разработать DD-файлы для выпускаемых нами Hart-устройств.
Перелопатил интернет, но информации нашел крайне мало.
Все ограничивается общими фразами и упоминанием стандарта IEC 61804.

Подскажите, пожалуйста, с чего начать?

Также интересует:
1 Где взять бесплатно IEC 61804?
2 Литература (книга, руководство, инструкция) по созданию DD-файлов.
3 Софт для создания и работы с DD-файлами.

Спасибо!

Parliament74
авторитет
авторитет
Сообщения: 809
Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
Имя: Максим Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Магнитогорск
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 208 раз

Разработка DD-файлов для HART-устройства

Сообщение Parliament74 »

1. Привыкайте, что, как говорится, "в цивилизованном" мире, за доступ к телу стандарта положено платить, оплатить доступ к стандарту и получить его можно на сайте Международной электротехнической комиссии (Webstore International Electrotechnical Commission).
Поиск на сайте выдаёт 5 стандартов группы 61804 общей стоимостью 1400 швейцарских франков (практически равен доллару США).
Или на сайте Интернет-магазина стандартов ФГУП "Стандартинформ" можно купить, уже за рубли. При незнании английского там же можно заказать перевод.
Но я не уверен, что надо начинать с этого.

2. Отправляемся на сайт организации, которая отвечает за поддержку спецификаций и развитие HART-протокола: FieldComm Group и находим ответ на вопрос "How do I create EDD Source Files for a HART device?" (сюда не буду вставлять, там достаточно длинный ответ, добавлю ссылку): https://support.fieldcommgroup.org/en/s ... rt-device-
+ к этому достаточно долго курим сайт и понимаем, что это всё не так просто.

3. После недолгого изучения сайта FieldComm Group придёт ясное понимание по поводу софта :)
DD-IDE (HART DD Integrated Development Environment), стоимость для не-членов FieldComm Group - 1500 $ (для членов - 1000 $).

Автор темы
MSP
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 17 дек 2018, 08:15
Имя: Сергей
Страна: Россия
Благодарил (а): 1 раз

Разработка DD-файлов для HART-устройства

Сообщение MSP »

Parliament74

Спасибо!
Я похоже не там искал ))
Дааа.., информации море!
Радует, что это первоисточник.
Надо будет еще поискать русскоязычные ресурсы с опытом создания DD-файлов и т.п.
Еще раз благодарю!

Автор темы
MSP
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 17 дек 2018, 08:15
Имя: Сергей
Страна: Россия
Благодарил (а): 1 раз

Разработка DD-файлов для HART-устройства

Сообщение MSP »

Предлагаю уважаемой публике некоторые результаты моих поисков информации
по теме "Разработка DD-файлов для HART-устройств".
Материал может содержать неточности и должен рассматриваться только в
качестве первоначальных, ориентировочных сведений по теме.
Описан вариант разработки DD-файлов для HART-устройств с последующей
регистрацией и выдачей сертификата, предлагаемый Ассоциацией FieldComm Group
(http://www.fieldcommgroup.org), Austin, Texas, United States.

Если кратко, то все стильно и дорого ))

1 ИСХОДНЫЕ УСЛОВИЯ
Ассоциация FieldComm Group (далее - ассоциация) является владельцем
HART-технологии и предоставляет лицензии на разработку, производство или
продажу продуктов, в которых используется ее интеллектуальная собственность.
Для получения прав на использование в своих продуктах HART-технологии и
HART-логотипа необходимо:
- вступить в ассоциацию и получить сертификат членства (можно и не вступать,
но будет дороже);
- провести в ассоциации испытания и сертификацию продукта;
- зарегистрировать продукт в каталогах и библиотеках ассоциации.

Размер ежегодного членского взноса зависит от дохода, полученного от
продажи/лицензирования продукции промышленной автоматизации, измерения
или управления и составит не менее $5000 (для производителей).

2 ПОДГОТОВКА
Подготовка к разработке, испытаниям DD-файлов и HART-устройств заключается
в приобретении в ассоциации специализированных программных и аппаратных средств:
- Среда разработки DD-IDE - $1000
- Тестовый комплект физического уровня - $1310
- Полный тестовый комплект - $4350
- Зарегистрированные HART-модемы (2 шт) - $500...$1000

Кроме приобретения программных и аппаратных средств потребуется приобрести
еще знания и опыт, а именно:
- стать экспертом в работе, поведении и возможностях полевого устройства,
для которого пишется DD;
- хорошо изучить спецификации протокола HART;
- изучить язык описания устройства DDL по предоставляемым ассоциацией
спецификациям (МЭК 61804-2, EDDL).

3 РЕАЛИЗАЦИЯ
После разработки DD-файлов и HART-устройств необходимо в условиях производства
провести предварительное тестирование, чтобы "на берегу" убедиться в их ПОЛНОМ
соответствии спецификациям FieldComm Group.
Если не проводить предварительное тестирование на приобретенном в ассоциации
испытательном оборудовании, то есть шанс попасть на хорошие деньги когда выяснится,
что отправленное в Штаты устройство в чем-то не соответствует HART-спецификациям
и требуется его доработка.

Услуги тестирования и выдача нового регистрационного сертификата на HART-устройство
обойдутся в $7450.
Услуги тестирования и выдача нового регистрационного сертификата на файлы поддержки
HART-устройства (DD-файлы) стоят $2500.
Примечание - Все затраты ориентировочные и могут увеличиваться за счет дополнительных
процедур во время тестирования.

4 РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате получаем от ассоциации:
- официальные полномочия (разрешения) применять в своих устройствах стандартный
промышленный протокол и интерфейс HART;
- идентификатор производителя, идентификатор продукции, которые подтверждают
соответствие стандартам, гарантируют ее качество и обеспечивают узнаваемость продукции
общепринятыми программными средствами по всему миру;
- размещение информации о зарегистрированном HART-устройстве на официальном сайте
Ассоциации FieldComm Group, в каталоге и в официально распространяемых ассоциацией
библиотеках описаний HART-устройств.
- возможность использовать логотип и знак «Registered» в устройствах, литературе,
документах и маркетинговых материалах.

ВЫВОД -
Процесс разработки DD-файлов, а также их последующая регистрация вместе с
HART-устройством являются:
- дорогостоящим мероприятием;
- займут длительное время;
- потребуют получения глубоких знаний и опыта.

ССЫЛКИ:
Членство в Ассоциации FieldComm Group
https://www.fieldcommgroup.org/membership/membership

Плата за тестирование и регистрацию
https://support.fieldcommgroup.org/en/s ... ation-fees

Программные и аппаратные средства для разработки и тестирования HART-продуктов
https://fieldcomm-group.myshopify.com/collections/hart

Успехов!
73!

Parliament74
авторитет
авторитет
Сообщения: 809
Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
Имя: Максим Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Магнитогорск
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 208 раз

Разработка DD-файлов для HART-устройства

Сообщение Parliament74 »

Так это, фирма-то не передумала разрабатывать DD-файлы ввиду трёх выводов (дорогостоящее мероприятие, длительное время, глубокие знания)?

Автор темы
MSP
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 17 дек 2018, 08:15
Имя: Сергей
Страна: Россия
Благодарил (а): 1 раз

Разработка DD-файлов для HART-устройства

Сообщение MSP »

Не знаю, думают наверное.

Pruvet
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 25 окт 2017, 15:12
Имя: Альберт

Разработка DD-файлов для HART-устройства

Сообщение Pruvet »

Есть ли библиотека с DD файлами в исходном текстовом виде?
На сайте www .fieldcommgroup.org файлы находятся в уже скомпилированном виде *.fm6 и *.fm8
В составе библиотеки Symatic PDM DD файлы зашифрованы

И еще может где то есть спецификация файлов *.fm6 и *.fm8?

FDI Package IDE для работы с файлами *.fm6 и *.fm8 или аналогичного ПО у меня нет.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17553
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

Разработка DD-файлов для HART-устройства

Сообщение Jackson »

Что-то мне подсказывает, что эти исходники - есть ноу-хау производителей девайсов с HART и за здорово живёшь они, поэтому, не выкладываются.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

halfpipe
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 14 июл 2018, 11:08
Имя: Ринат
Страна: Россия
город/регион: Усинск
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 3 раза

Разработка DD-файлов для HART-устройства

Сообщение halfpipe »

Старый формат DD файлов есть в HART коммуникаторах, например Emerson 375. Если сделать бэкап и потом прочесть его сторонней программой, то их можно скопировать в другое устройство. В программе Field Communicator Easy Upgrade Utility это предусмотрено. Но так никто еще пробовал делать. Что касается нового формата DD файлов *.fm6 и *.fm8, то их программа Field Communicator Easy Upgrade Utility не воспринимает, поэтому мы не можем добавить их в базу устройств коммуникатора 375.