Добрый день, коллеги!
Кто нибудь работал пакетом Telecontrol WinCC по 104 протоколу?
Проблема заключается в следующем, при передачи команд в стороннее устройство (aris), первая команда проходит сразу, следующие с задержкой 30-50 секунд. Просматривал wireshark, команды действительно с WinCC не появляются в трассировке. Где может появляться данная задержка? Прикрепил настройки тега в WIncc.
Буду рад любой помощи. Спасибо!
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Telecontrol Basic Engineering V7.4 , Telecontrol Server V7.4, МЭК-104
-
- здесь недавно
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 19 дек 2017, 11:23
- Имя: Динар
Telecontrol Basic Engineering V7.4 , Telecontrol Server V7.4, МЭК-104
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 15 фев 2018, 15:41
- Имя: Артем
- Страна: Россия
- город/регион: Краснодар
- Благодарил (а): 2 раза
Telecontrol Basic Engineering V7.4 , Telecontrol Server V7.4, МЭК-104
Каких команд, релейных? Управления?
-
- здесь недавно
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 19 дек 2017, 11:23
- Имя: Динар
Telecontrol Basic Engineering V7.4 , Telecontrol Server V7.4, МЭК-104
Команда управления.
Со скады (ВКЛ, CMD - CS - ТС32) проходит и отрабатывает на ARIS CS корректно. Команда на ОТКЛ , если она выдана в течение 5 сек. похоже что блокируется скадой. Далее она проходит примерно через 30 секунд.
Со скады (ВКЛ, CMD - CS - ТС32) проходит и отрабатывает на ARIS CS корректно. Команда на ОТКЛ , если она выдана в течение 5 сек. похоже что блокируется скадой. Далее она проходит примерно через 30 секунд.
-
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 08 авг 2019, 17:19
- Имя: Павел
- Страна: Россия
- город/регион: Сочи
Telecontrol Basic Engineering V7.4 , Telecontrol Server V7.4, МЭК-104
Уважаемый а нельзя поделиться файликом tcChannel.chn, уже неделю немцы не дают его скачать