1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

PROFIBUS Master / Modbus TCP Slave

RS-485, ProfiBUS, 4-20 mA, Wi-Fi, GSM и так далее
Ответить

Автор темы
zsalamandra
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 23 янв 2015, 07:39
Имя: иванов иван иваныч
Благодарил (а): 1 раз

PROFIBUS Master / Modbus TCP Slave

Сообщение zsalamandra »

Стоит задача управления задвижками AUMA по Profibus на контроллере Modicon M340. Соответственно, требуется конвертер с PROFIBUS Master / Modbus TCP Slave. на примете такой: HD67579-A1 - фирма ADFWeb. Хотел услышать Ваши предложения как технические так и коммерческие (готов купить!). Интересует поставка до 10 декабря, рассмотрю вариант б/у.

Prosto_chel
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 85
Зарегистрирован: 21 июл 2009, 12:18
Имя: Алексей Юрьевич
Страна: Россия
Поблагодарили: 9 раз

PROFIBUS Master / Modbus TCP Slave

Сообщение Prosto_chel »

Шлюз Anybus X-Gateway "Profibus Master - Modbus TCP Slave" AB7629
http://www.industrialnets.ru/profibus-m ... modbus-tcp
в наличии на складе

Parliament74
корифей
корифей
Сообщения: 791
Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
Имя: Максим Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Магнитогорск
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 202 раза

PROFIBUS Master / Modbus TCP Slave

Сообщение Parliament74 »

Если из наличия надо, то или Anybus или Moxa (MGate 5101-PBM-MN) ещё бывают (но Moxa сейчас вроде даже подороже стоит, чем Anybus).

у ICP DAS такого шлюза протоколов вроде нет, так бы подешевле было.
Аватара пользователя

petr2off
эксперт
эксперт
Сообщения: 1602
Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
Имя: Петров В.Л.
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 185 раз

PROFIBUS Master / Modbus TCP Slave

Сообщение petr2off »

Просветите пожалуйста, я считал - что периферия это всегда Profibus Slave. Мастер - это со стороны контроллера. Традиционная схема контроллер управляет несколькими частотниками. Они slave - контроллер Master.

Parliament74
корифей
корифей
Сообщения: 791
Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
Имя: Максим Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Магнитогорск
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 202 раза

PROFIBUS Master / Modbus TCP Slave

Сообщение Parliament74 »

Я подозреваю, что у автора в Modicon нет коммуникационника Profibus Master, а есть только Modbus TCP, вот ему теперь и надо с его Modbus TCP как-то перейти на сеть Profibus (т.е. нам нужен Profibus Master), от которого уже задвижки (Profibus Slaves) будут управляться.
5204SE-MNET-PDPMV1-Schematic.jpg
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Prosto_chel
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 85
Зарегистрирован: 21 июл 2009, 12:18
Имя: Алексей Юрьевич
Страна: Россия
Поблагодарили: 9 раз

PROFIBUS Master / Modbus TCP Slave

Сообщение Prosto_chel »

Есть и шлюзы Мастера. Они самостоятельно осуществляют обмен данными со своими Слейвами, но если требуется управление (а не только сбор данных) или какая-то более-менее серьезная обработка данных - тогда это уже функция контроллера, который подключается с другой стороны шлюза по другому протоколу

Отправлено спустя 2 минуты 23 секунды:
А вообще, надо это сообщение в тему "Интерфейсы, протоколы, связь" перенести....
Аватара пользователя

petr2off
эксперт
эксперт
Сообщения: 1602
Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
Имя: Петров В.Л.
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 185 раз

PROFIBUS Master / Modbus TCP Slave

Сообщение petr2off »

У того же IPS DAS есть шлюз Modbus TCP Мастер - Profibus Slave. Мне кажется он смотрится тут логичней.

Parliament74
корифей
корифей
Сообщения: 791
Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
Имя: Максим Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Магнитогорск
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 202 раза

PROFIBUS Master / Modbus TCP Slave

Сообщение Parliament74 »

Profibus Slave вообще не логично смотрятся. У ICP DAS все шлюзы Profibus работают так: на шину Profibus (к Master) сажаем их шлюз (Slave), а далее уже опрашиваем устройства по сети Modbus (главное чтобы не много устройств было и обмен не особо интенсивный был, а то потом приходится или при потере связи контактором питание их шлюзов передёргивать или менять на ту же Моха, но это уже другой вопрос).

Здесь именно шлюз в Profibus Master надо, на картинке вверху же нарисована топология.