- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Ищу модуль ввода с нетипичными протоколами
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3899
- Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
- Имя: Никита
- Страна: РФ
- город/регион: Мурманск
- Благодарил (а): 18 раз
- Поблагодарили: 187 раз
Ищу модуль ввода с нетипичными протоколами
Коллеги, наши ИТшники давеча загадали загадку:
Надо следить за состоянием кондиционеров в серверной. Как минимум отслеживать аварийное отключение. В идеале - работа, откл, авария и температура.
Все просто, но есть один момент: следить надо им из корпоративной сети. Тот же модбас или подобные асушные протоколы им принять нечем, это моя прерогатива, а мне эта серверная нафиг не нужна, чтоб из-за пары сигналов ставить сервер, поднимать им OPC, файрволиться от корпоративной сети и потом все это эксплуатировать. Да и речь про офисное здание, там моих сетей нет вообще.
Идеальный вариант - блок ротации кондишинов с SNMP. Как другой минимум - умные модули ввода, умеющие писать в почту, слать сообщения или что еще подобное. Конвертор модбаса в SNMP кто-нибудь видел?
Кто-нибудь с таким сталкивался? Решение нужно готовое и с сертификатом, самописные поделки на ардуине не интересны, ибо меня же в конце концов напрягут их делать, плюс у ИБ будут вопросы.
Надо следить за состоянием кондиционеров в серверной. Как минимум отслеживать аварийное отключение. В идеале - работа, откл, авария и температура.
Все просто, но есть один момент: следить надо им из корпоративной сети. Тот же модбас или подобные асушные протоколы им принять нечем, это моя прерогатива, а мне эта серверная нафиг не нужна, чтоб из-за пары сигналов ставить сервер, поднимать им OPC, файрволиться от корпоративной сети и потом все это эксплуатировать. Да и речь про офисное здание, там моих сетей нет вообще.
Идеальный вариант - блок ротации кондишинов с SNMP. Как другой минимум - умные модули ввода, умеющие писать в почту, слать сообщения или что еще подобное. Конвертор модбаса в SNMP кто-нибудь видел?
Кто-нибудь с таким сталкивался? Решение нужно готовое и с сертификатом, самописные поделки на ардуине не интересны, ибо меня же в конце концов напрягут их делать, плюс у ИБ будут вопросы.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5620
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 544 раза
- Поблагодарили: 706 раз
Ищу модуль ввода с нетипичными протоколами
http://www.oscat.de/component/jdownload ... l?Itemid=0
Сам не использовал, но всё Вами упомянутое есть среди стандартных библиотек OSCAT-Network.
Сам не использовал, но всё Вами упомянутое есть среди стандартных библиотек OSCAT-Network.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3899
- Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
- Имя: Никита
- Страна: РФ
- город/регион: Мурманск
- Благодарил (а): 18 раз
- Поблагодарили: 187 раз
Ищу модуль ввода с нетипичными протоколами
Спасибо. Но вот бы готовую железяку без программирования, которой только параметры задать... Любой ПЛК опять же на мою голову упадет...
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5620
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 544 раза
- Поблагодарили: 706 раз
Ищу модуль ввода с нетипичными протоколами
Ежели отдельных АВОК-спецов нет, то по-любому свалят на Вашу службу.
Раз насилие неизбежно, то тут уж проще расслабиться и постараться хотя бы получить удовольствие...
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- эксперт
- Сообщения: 2085
- Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
- Имя: Пупков Сергей Викторович
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 101 раз
- Поблагодарили: 132 раза
Ищу модуль ввода с нетипичными протоколами
MOXA
Сообщения от отклонениях в работе через TCP/UDP, SNMP прерывание и Email
- модульный комплект для быстрой замены и эффективного обслуживания
....
Поддержка SNMP ввод-вывод с MIB
- Открытая связь с IT системами через TCP/IP
- полностью настраиваемые SNMP trap сообщения
....
Две модели, поддерживающие Active Remote I/O :
- ioLogik E2210 (Active Remote сервер, цифровой ввод-вывод)
- ioLogik E2240 (Active Remote сервер, аналоговый ввод-вывод)
....
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3899
- Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
- Имя: Никита
- Страна: РФ
- город/регион: Мурманск
- Благодарил (а): 18 раз
- Поблагодарили: 187 раз
Ищу модуль ввода с нетипичными протоколами
Serex, спасибо, про моксу-то я и забыл. Похоже на правду, буду изучать подробнее. Вроде действительно обещают MIB для входов-выходов. Заодно придется решать кто и как будет это реализовывать, но это уже не вопрос для форума. При таком подходе, да, задача решается примитивным блоком ротации и отдельным вводом-выводом.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 318
- Зарегистрирован: 31 окт 2017, 16:45
- Имя: Дмитрий
- Страна: Россия
- город/регион: Калининград
- Благодарил (а): 9 раз
- Поблагодарили: 81 раз
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 1746
- Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
- Имя: Дмитрий
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 132 раза
Ищу модуль ввода с нетипичными протоколами
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3899
- Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
- Имя: Никита
- Страна: РФ
- город/регион: Мурманск
- Благодарил (а): 18 раз
- Поблагодарили: 187 раз
Ищу модуль ввода с нетипичными протоколами
Эту тему я помню. Но там так никто и не предложил готовых устройств, только через ПЛК.
Нагуглил тут вот такой девайс:
Блок ротации кондиционеров МАРК-4С
Судя по картинкам веб-морды, умеет слать почту с авариями через SMTP. Осталась мелочь: найти сам SMTP-сервер, позволяющий неавторизованную рассылку. Но как раз это уже не моя проблема)
Отправлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Тоже неплохо. Спасибо.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
-
- эксперт
- Сообщения: 2085
- Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
- Имя: Пупков Сергей Викторович
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 101 раз
- Поблагодарили: 132 раза
Ищу модуль ввода с нетипичными протоколами
Я тут как-то уговорил начальство купить WinCC/Event Notifier. Я то думал профессиональный инструмент для рассылки Email покупаю, оказалась такая голимая поделка студентов. Надо сидеть и молча на VBS-скриптах писать. VBS-рассылка
-
- администратор
- Сообщения: 17472
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 749 раз
- Поблагодарили: 1277 раз
Ищу модуль ввода с нетипичными протоколами
Этой железякой может быть только сам кондиционер Ваш, вентилятор и что там ещё... Термометр. А раз там этого нет то придется делать руками.
Не самое рациональное, но самое понятное решение: берёте модули в/в с модбасом в нужном количестве, обвязываете, затем какой-нибудь умный шлюз в Ethernet, и в нём уже делаете поддержку - наверное SNMP. Или сервер портов с WEB-сервером, который Вам будет почту рассылать.
Вот, вот и вот например, поддержка SNMP заявлена, надо разобраться в каком объёме, и руки приложить придётся.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3899
- Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
- Имя: Никита
- Страна: РФ
- город/регион: Мурманск
- Благодарил (а): 18 раз
- Поблагодарили: 187 раз
Ищу модуль ввода с нетипичными протоколами
Именно так. Искомая железяка - блок ротации кондиционеров, который по времени или аварии меняет работающий и стоящий кондиционеры местами. Их много. Схемы - от примитивного реле времени с контролем аварий на релейной базе и управлением питанием кондиционеров через пускатели, до электроники с контролем выходных температур, расписаниями и управлением кондишенами через их штатный ИК-порт для пульта. Варианты с модбасом на борту тоже есть, с SMTP и Web я нагуглил, а вот с SNMP-проблема.
И из-за того, что по факту есть только сами кондиционеры, а блок ротации в проекте, есть два пути - искать готовый блок с требуемыми протоколами, или ставить любой примитивный и его обвязывать входами.
Пока, если просто мейлы об авариях не устроят, наиболее вероятным видится второй вариант на предложенных Serex моксах.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
-
- администратор
- Сообщения: 17472
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 749 раз
- Поблагодарили: 1277 раз
Ищу модуль ввода с нетипичными протоколами
А мне ещё видится вариант поспрашивать на профильных форумах или у админов в серьезных датацентрах, там любят SNMP и не любят что-либо обвязывать дополнительно.
Отправлено спустя 6 минут 34 секунды:
Первый же результат в гугле выводит на такой контроллер с поддержкой SNMP. Разве не оно?
https://cityron.ru/catalog/condition/ko ... sbr01.html
Отправлено спустя 6 минут 34 секунды:
Первый же результат в гугле выводит на такой контроллер с поддержкой SNMP. Разве не оно?
https://cityron.ru/catalog/condition/ko ... sbr01.html
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 1746
- Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
- Имя: Дмитрий
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 132 раза
Ищу модуль ввода с нетипичными протоколами
Бесполезная ерунда, имитирует пульт кондиционера. Только не учитывает, что одним пультом можно одновременно управлять всеми кондиционерами в одном помещении. Пульт, конечно можно перестроить под конкретный кондиционер, а это тот еще квест.Jackson писал(а): ↑14 ноя 2018, 21:28 Первый же результат в гугле выводит на такой контроллер с поддержкой SNMP. Разве не оно?
https://cityron.ru/catalog/condition/ko ... sbr01.html
SBR01 не может имитировать работу пультов, у которых включение-выключение кондиционеров производится одной кнокой, таких сейчас большинство. Для этого необходима обратная связь, а ее нет. Возникает ситуации, когда, например, пропало питание на кондиционеры, а SBR01 за ИБП увидел, что температура не уменьшается, послал 1 раз сигнал на включение резервного, кондиционер без питания не запускается. Ну и получили аларм "Авария". Питание восстановилось, а кондиционеры не работают, второй раз нажать "ON/OFF" уже нельзя, потому что это будет выключение. Программист, который писал ПО для SBR, ушел от них вместе с исходниками этого ПО.
После всех мучений заменили на http://xn---2-1lcjrf.xn--p1ai/info/opis ... l-srk-m2-u с адаптерными проводными модулями.
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой
-
- администратор
- Сообщения: 17472
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 749 раз
- Поблагодарили: 1277 раз
Ищу модуль ввода с нетипичными протоколами
это первый же рекламный результат гуглинга. Значит есть и другие.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 87
- Зарегистрирован: 05 дек 2008, 12:36
- Имя: Владимир
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 13 раз
Ищу модуль ввода с нетипичными протоколами
От кондиционеров плясать надо. Как правило современные модели кондиционеров (особенно предназначенные для серверной) имеют либо опцию либо дополнительный модуль для подключения в сеть. В одном известном мне банке кондиционеры обвязаны и служба IT мониторит из центрального офиса кондиционеры и упсы в отделениях. И да, протокол там именно SNMP и готовая программа от производителя кондиционеров.
-
- администратор
- Сообщения: 4711
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
- Имя: Диев Александр Васильевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Сегежа, Карелия
- Благодарил (а): 192 раза
- Поблагодарили: 336 раз
Ищу модуль ввода с нетипичными протоколами
... а ведь это - такая дырища в безопасности...
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3899
- Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
- Имя: Никита
- Страна: РФ
- город/регион: Мурманск
- Благодарил (а): 18 раз
- Поблагодарили: 187 раз
Ищу модуль ввода с нетипичными протоколами
Кондиционеры не новые и ничего не умеют (сразу не подумали, даже вопрос о ротации поднялся только сейчас). Поэтому на них надежды никакой. Вроде как даже ИК-пульта нет.Lenprom писал(а): ↑26 ноя 2018, 17:30 От кондиционеров плясать надо. Как правило современные модели кондиционеров (особенно предназначенные для серверной) имеют либо опцию либо дополнительный модуль для подключения в сеть. В одном известном мне банке кондиционеры обвязаны и служба IT мониторит из центрального офиса кондиционеры и упсы в отделениях. И да, протокол там именно SNMP и готовая программа от производителя кондиционеров.
А в каком месте образуется дыра? Кондиционеры в серверной, не имея физического доступа - ничего не сделать, а имея доступ в серверную - кондиционеры заинтересуют в последнюю очередь..
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
-
- администратор
- Сообщения: 4711
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
- Имя: Диев Александр Васильевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Сегежа, Карелия
- Благодарил (а): 192 раза
- Поблагодарили: 336 раз
Ищу модуль ввода с нетипичными протоколами
Всё, доступное по сети, с поддержкой SNMPv2, можно дистанционно выключить. С V3 - посложнее, но тоже можно.
Отправлено спустя 38 секунд:
И я имею в виду в первую очередь ИБП.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3899
- Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
- Имя: Никита
- Страна: РФ
- город/регион: Мурманск
- Благодарил (а): 18 раз
- Поблагодарили: 187 раз
Ищу модуль ввода с нетипичными протоколами
Для этого как раз и существует, кроме службы ИТ, служба ИБ, в обязанности которой входит, помимо прочего, мониторинг того, что включено в сеть, чтобы никто лишний не забрался, и контроль трафика, в т.ч. и SNMP, с блокировкой его всем, кроме тех кому надо.
И в приличном банке такая служба быть обязана.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
-
- администратор
- Сообщения: 17472
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 749 раз
- Поблагодарили: 1277 раз
Ищу модуль ввода с нетипичными протоколами
Что один человек собрал, другой завсегда разобрать сможет. (С) Если есть дверь, хоть бронированная, хоть с пулеметными вышками, значит войти в неё можно - для того и поставлена.
Отправлено спустя 55 секунд:
Какой там банк, говорите?....
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 85
- Зарегистрирован: 21 июл 2009, 12:18
- Имя: Алексей Юрьевич
- Страна: Россия
- Поблагодарили: 9 раз
Ищу модуль ввода с нетипичными протоколами
Можно на Netbiter посмотреть
У Netbiter свой встроенный web-сервер
Доступ к устройствам по Modbus RTU, Modbus TCP и I/O ports через Ethernet (через обычный браузер).
У Netbiter свой встроенный web-сервер
Доступ к устройствам по Modbus RTU, Modbus TCP и I/O ports через Ethernet (через обычный браузер).
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3899
- Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
- Имя: Никита
- Страна: РФ
- город/регион: Мурманск
- Благодарил (а): 18 раз
- Поблагодарили: 187 раз
Ищу модуль ввода с нетипичными протоколами
Так и модбаса нет). Ладно, идея пока затихла. Будем думать не торопясь.Prosto_chel писал(а): ↑28 ноя 2018, 10:06 У Netbiter свой встроенный web-сервер
Доступ к устройствам по Modbus RTU, Modbus TCP и I/O ports через Ethernet (через обычный браузер).
Отправлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Тоже правильно, однако жить в доме, в котором нет ни окон ни дверей, весьма некомфортно, а если заранее не позаботиться на этапе стройки - то и вовсе невозможно)
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 318
- Зарегистрирован: 31 окт 2017, 16:45
- Имя: Дмитрий
- Страна: Россия
- город/регион: Калининград
- Благодарил (а): 9 раз
- Поблагодарили: 81 раз
Ищу модуль ввода с нетипичными протоколами
Есть еще вариант: шлюз ПЕ210 + реле ПР200 + сервис OwenCloud. Сервис делает рассылки на e-mail и уведомления на андроид.