1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Подключение по rs485

RS-485, ProfiBUS, 4-20 mA, Wi-Fi, GSM и так далее
Ответить

Автор темы
Sergeimineev
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 20 сен 2018, 05:04
Имя: Сергей
Страна: Россия
город/регион: Самара

Подключение по rs485

Сообщение Sergeimineev »

На работе прислали новое оборудование(нужно было заменить на старое), на новый блок подключил все аналоговые датчики 4-20 mA с него подключил на новый компьютер по rs485(в системном блоке была плата psi express), запустил программное обеспечение которое уже было установлено, всё заработало отлично, но нужно с этого же устройства передать только часть других датчиков на другой старый компьютер(интерфейс такой же rs485), пробовал подключать, но не вижу чтобы даже начинал спрашивать устройства это(не начинают мигать rx, tx) Есть мысли что адреса датчиков другие, на старом начиналось с 1 на новом со 101. Куда копать

Автор темы
Sergeimineev
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 20 сен 2018, 05:04
Имя: Сергей
Страна: Россия
город/регион: Самара

Подключение по rs485

Сообщение Sergeimineev »

Система связана по протоколу Modbus rtu, есть slave на который приходит датчики 4-20 mA с него на компьютер (master) по интерфейсу rs485 это всё работает отлично, но эту систему нужно подключить на другой старый компьютер второй master который просто мониторит тоже по интерфейсу rs485, есть на slave подключение для второго мастера и на первом мастере есть второй выход у pci express, и так и так пробовал ничего не получается. Сам чайник в этом деле и не могу разобраться почему не выходит, старая система была подключена, 2 slave на первый мастер и с первого мастера на второй и только на втором мастере датчики только с первого slave.

mazytus
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 128
Зарегистрирован: 20 июл 2015, 06:43
Имя: Мазитов Максим Вазирович
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 29 раз
Поблагодарили: 14 раз

Подключение по rs485

Сообщение mazytus »

Приведите схему сети, а по вашему техзаданию сложно понять, сколько RS-485х портов на модуле сбора 4-20 мА.
Практик всегда пристрелит теоретика...
Eplan 2.7 > 2.9 > 2022.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5623
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 546 раз
Поблагодарили: 706 раз

Подключение по rs485

Сообщение Ryzhij »

Sergeimineev писал(а): 24 сен 2018, 03:57 Система связана по протоколу Modbus rtu... <skip>... но эту систему нужно подключить на другой старый компьютер второй master который просто мониторит...
Как Вы себе представляете второй мастер в сети с протоколом Modbus-RTU?!
Тут что-то одно: или второй мастер, или протокол Modbus-RTU.
Ставьте шлюз. Или с двумя портами (это проще), или мультикастовый Modbus-RTU - Modbus-TCP (это сложнее сейчас, но даст возможность расширения системы в будущем).
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
Sergeimineev
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 20 сен 2018, 05:04
Имя: Сергей
Страна: Россия
город/регион: Самара

Подключение по rs485

Сообщение Sergeimineev »

mazytus писал(а): 24 сен 2018, 06:48 Приведите схему сети, а по вашему техзаданию сложно понять, сколько RS-485х портов на модуле сбора 4-20 мА.
Отправлено спустя 3 минуты 28 секунд:
mazytus писал(а): 24 сен 2018, 06:48 Приведите схему сети, а по вашему техзаданию сложно понять, сколько RS-485х портов на модуле сбора 4-20 мА.
Screenshot_20180924-073836.png
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

vodav
освоился
освоился
Сообщения: 275
Зарегистрирован: 28 авг 2014, 09:30
Имя: Воднев Александр Васильевич
Страна: РФ
город/регион: Томск
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 26 раз

Подключение по rs485

Сообщение vodav »

Вот здесь Вам помогут решить Ваши вопросы: https://www.honeywellprocess.com/en-US/ ... -unit.aspx

Автор темы
Sergeimineev
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 20 сен 2018, 05:04
Имя: Сергей
Страна: Россия
город/регион: Самара

Подключение по rs485

Сообщение Sergeimineev »

Суть проблемы в том чтобы поменять адрес датчика. Существует ли такая программа чтобы я принимал через com порт сообщения от Modbus менял его (адрес датчика) и через другой порт отправлял его?
Аватара пользователя

petr2off
эксперт
эксперт
Сообщения: 1602
Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
Имя: Петров В.Л.
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 185 раз

Подключение по rs485

Сообщение petr2off »

Нет в протоколе Modbus такой команды - сменить номер датчика.

Отправлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Вдогонку, у некоторых устройств, которые общаются по 485, адрес задается набором микриков. Я представил, такой манипулятор, который по программе бодро микрики щелкает. Улыбнуло....

Автор темы
Sergeimineev
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 20 сен 2018, 05:04
Имя: Сергей
Страна: Россия
город/регион: Самара

Подключение по rs485

Сообщение Sergeimineev »

Можно ли подключить на два блока один датчик 4-20 ma, оба блока активных то есть и тот и тот дают 24 вольта на датчик, у каждого из них свой блок питания, но я могу запитать их с одного
Ответить

Вернуться в «Интерфейсы, протоколы, связь»