1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Шлюз Canbus/FF для контроллера Terberg

RS-485, ProfiBUS, 4-20 mA, Wi-Fi, GSM и так далее
Ответить

Автор темы
Филолог
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 73
Зарегистрирован: 29 июл 2008, 17:15
Имя: Филичкин Олег Борисович
Страна: Россия
город/регион: Пермь

Шлюз Canbus/FF для контроллера Terberg

Сообщение Филолог »

Запроектированы два диз-генератора, управляемые собственными контроллерами
фирмы Terberg для каждого и соединенные
между собой и местными панелями управления по интерфейсу CanBus.

Проектируется вышестоящий шкаф управления с неизвестным контроллером,
имеющим на борту модуль с шинным интерфейсом Foundation Fieldbus, по которому
подсоединены какие-то датчики.

Задача - получать данные из контроллеров Terberg в вышестоящий
контроллер по протоколу Foundation Fieldbus.

Т.е. необходимо найти аппаратный шлюз ( устройство) для выполнения
данной функции. Пока такой шлюз не найден.
Может, у кого руководство по Terberg есть? У него на борту есть два RS485, три CAN, Ethernet
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17472
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1278 раз

Re: Шлюз Canbus/FF для контроллера Terberg

Сообщение Jackson »

Контроллеров Terberg не существует. Terberg - это фирма-изготовитель щитов управления генератороными агрегатами. Контроллеры они ставят разные: от SIEMENS до CoMap (под лейблом ProCon) и DEIF. Тот CAN что Вы там видите - скорее всего предназначен для связи контроллеров друг с другом, он закрытый и лезть туда нельзя. Должен быть обычный ModBUS или ProfiBUS (если стоит SIEMENS).

C Тербергом мы знакомы. Если пришлёте мне схему щита - подскажу что там да как.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17472
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1278 раз

Re: Шлюз Canbus/FF для контроллера Terberg

Сообщение Jackson »

В дополнение к уже сказанному. Terberg часто использует контроллеры, которые на самом деле являются OEM-поставкой для них. Чьей - не знаю. Это некий PLС, заточенный под Terberg. В нём есть CAN, который предназначен для связи контроллеров разных агрегатов друг с другом. Есть ещё CAN для связи с двигателем. В эти интерфейсы врезаться чем-то сторонним нельзя, т.к. они используются для защит и управления и там идёт жёсткая борьба за трафик и быстродействие. В том же контроллере есть Ethernet и RS-485 ModBUS - вот туда можно подключаться.

Если у Вас стоит таки DEIF, то в этом случае как представитель DEIF я совершенно точно могу сказать, что этот CAN трогать нельзя. В DEIF также есть RS-485 ModBUS или ProfiBUS (если нет - можно доустановить). И в этом случае всю информацию по DEIF можно получить у нас. В противном случае Вам придётся обращаться к поставщику щита управления, а может и в сам Terberg за описанием протокола. Скорее всего на Ethernet бегает ModBUS-TCP, а на RS-485 обычный ModBUS (в наших заказах было так)

Сейчас смотрю в схемы Terbergа (с прошлых заказов) и вижу для чего там предназначен их CAN. Вашей схемы не видел, но полагаю что там сделано по тому же принципу.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
Филолог
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 73
Зарегистрирован: 29 июл 2008, 17:15
Имя: Филичкин Олег Борисович
Страна: Россия
город/регион: Пермь

Re: Шлюз Canbus/FF для контроллера Terberg

Сообщение Филолог »

To genelectric
почему-то не могу написать в личку через форум. Прошу дать адрес на [email protected]
Ответить

Вернуться в «Интерфейсы, протоколы, связь»