1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Передача сигналов от ПАА АКА Тритон в систему АСУТП по МЭК-101

RS-485, ProfiBUS, 4-20 mA, Wi-Fi, GSM и так далее
Ответить

Автор темы
Zarazakbr
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 15 фев 2018, 15:41
Имя: Артем
Страна: Россия
город/регион: Краснодар
Благодарил (а): 2 раза

Передача сигналов от ПАА АКА Тритон в систему АСУТП по МЭК-101

Сообщение Zarazakbr »

Всем добрый день. Может кто уже интегрировал ТС от ПАА АКА Тритон в систему АСУТП по 101 протоколу? 3-ий день сижу и не получается... Настроил я ПУ и КП (ASDU и т.д), на контроллере связь есть, а вот данных нет - недостоверность. Боюсь, что ошибаюсь с адресацией...

Интересует Приложение VII (файл во вложении). Адреса информационных элементов данных класса 2 профилей «1-
элементный». Со 101 протоколом еще не сталкивался. Может кто подскажет, какие будут адреса у информационных элементов Приложения VII для 1-элементной группы?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

hell_boy
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1746
Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 132 раза

Передача сигналов от ПАА АКА Тритон в систему АСУТП по МЭК-101

Сообщение hell_boy »

Попробуйте снять логи с помощью Keepware Server EX 6 c IEC Suite с МЭК-101/104 или IEC 870-5-101 Simulator http://www.mitraware.com/
Недостоверность - она разная бывает: неправильный номер КП, несуществующий адрес ASDU и т.д. Адресация должна быть простая. Например, адрес ASDU сигнала "реле <НЕИСПР.>" ст.б.=16 мл.б.=154 в двоичном виде будет 00010000 10011010, что в десятичном формате =4250 или в 16-ричном = 109A
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой

Автор темы
Zarazakbr
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 15 фев 2018, 15:41
Имя: Артем
Страна: Россия
город/регион: Краснодар
Благодарил (а): 2 раза

Передача сигналов от ПАА АКА Тритон в систему АСУТП по МЭК-101

Сообщение Zarazakbr »

hell_boy писал(а): 15 фев 2018, 21:57Попробуйте снять логи с помощью Keepware Server EX 6 c IEC Suite с МЭК-101/104 или IEC 870-5-101 Simulator http://www.mitraware.com/
Недостоверность - она разная бывает: неправильный номер КП, несуществующий адрес ASDU и т.д. Адресация должна быть простая. Например, адрес ASDU сигнала "реле <НЕИСПР.>" ст.б.=16 мл.б.=154 в двоичном виде будет 00010000 10011010, что в десятичном формате =4250 или в 16-ричном = 109A
Благодарю Вас за помощь. Достоверность сигналов появилась. Т.к. я в прошлом не Асушник, подскажите, пожалуйста, как вы посчитали, что будет 4250? Заранее буду Вам благодарен.

LexSL
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 191
Зарегистрирован: 16 дек 2011, 15:13
Имя: Алексей
Страна: Россия
Благодарил (а): 59 раз
Поблагодарили: 44 раза

Передача сигналов от ПАА АКА Тритон в систему АСУТП по МЭК-101

Сообщение LexSL »

старший байт = 16
младший байт = 154
число = (16<<8) + 154 = 4250

или
16 dec = 10 hex
154 dec = 9A hex
число (hex) = 109A

checker
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 30 окт 2009, 13:53
Имя: ----
Поблагодарили: 5 раз

Передача сигналов от ПАА АКА Тритон в систему АСУТП по МЭК-101

Сообщение checker »

Как сделать число из старшего и младшего байта, не зная, что это такое? Переводите оба числа калькулятором Windows в режиме программиста из десятичного представления 16 и 154 в двоичный вид, получаете 00010000 и 10011010. Потом вбиваете подряд сначала старшее двоичное число, затем младшее и получаете результат 4250.
Ответить

Вернуться в «Интерфейсы, протоколы, связь»