Не можем заставить работать модемы T-96SR на 19200
-
- здесь недавно
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 27 дек 2017, 09:30
- Имя: Максим
- Благодарил (а): 1 раз
Не можем заставить работать модемы T-96SR на 19200
Добрый день.
Модемы стоят в СТН-3000, сейчас работают на 9600. Пытались их запустить на 19200. Они конфигурируются, но передача данных по радиоканалу отсутствует. Что мы делаем не так?
Модемы стоят в СТН-3000, сейчас работают на 9600. Пытались их запустить на 19200. Они конфигурируются, но передача данных по радиоканалу отсутствует. Что мы делаем не так?
-
- администратор
- Сообщения: 17553
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 818 раз
- Поблагодарили: 1647 раз
Не можем заставить работать модемы T-96SR на 19200
Доброе время!
Наверное Вы недостаточно жёстко прессуете модемы, раз заставить не получается. :) Это шутка.
Если серьёзно, а радиоусловия-то есть для такой скорости? Знаю случаи когда скорость понижали аж до 2400 и 1200 бод для того чтобы иметь гарантированную связь в поле.
Наверное Вы недостаточно жёстко прессуете модемы, раз заставить не получается. :) Это шутка.
Если серьёзно, а радиоусловия-то есть для такой скорости? Знаю случаи когда скорость понижали аж до 2400 и 1200 бод для того чтобы иметь гарантированную связь в поле.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 27 дек 2017, 09:30
- Имя: Максим
- Благодарил (а): 1 раз
Не можем заставить работать модемы T-96SR на 19200
Условия замечательные, между объектами и километра нет, антенна БС на высоте 120 метров.
У нас их много, но проверку делали на одном объекте, т.е. на одной паре - возможно проблема в конкретном экземпляре.
У нас их много, но проверку делали на одном объекте, т.е. на одной паре - возможно проблема в конкретном экземпляре.
-
- администратор
- Сообщения: 17553
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 818 раз
- Поблагодарили: 1647 раз
Не можем заставить работать модемы T-96SR на 19200
Вы можете находится в зоне радиотени - прямо под антенной БС.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5632
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 600 раз
- Поблагодарили: 756 раз
Не можем заставить работать модемы T-96SR на 19200
При близком расположении радио-модема к БС может наблюдаться эффект перегрузки входных цепей приёмника (звон, искажения, интермодуляция). Паразитная связь через цепи питания приводит к тому же.
При наладке "на одном краю" развяжите цепи питания, заземлите аппаратуру согласно инструкции и используйте аттенюатор при минимальной мощности передатчика.
При наладке "на одном краю" развяжите цепи питания, заземлите аппаратуру согласно инструкции и используйте аттенюатор при минимальной мощности передатчика.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- здесь недавно
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 27 дек 2017, 09:30
- Имя: Максим
- Благодарил (а): 1 раз
Не можем заставить работать модемы T-96SR на 19200
У нас еще есть модемы Guardian. Так вот они без проблем работают на 19200 в живой системе и на столе в одном кабинете мы их запускали просто воткнув в антенный разъем проводки, подобрав их длину по результатам онлайн диагностики.
А вот T-96SR у нас в ЗИПе нет, поэтому приходится экспериментировать прерывая обмен на живой системе. Поэтому и выбрали объект, где одна БС и один КП.
Но если бы они заработали на 19200, то мы бы начали переводить на эту скорость остальные 15 БС с кучей КП. А по вашим словам получается, что на 19200 они будут работать менее надежно - нам такого эффекта от увеличения скорости не надо.
А вот T-96SR у нас в ЗИПе нет, поэтому приходится экспериментировать прерывая обмен на живой системе. Поэтому и выбрали объект, где одна БС и один КП.
Но если бы они заработали на 19200, то мы бы начали переводить на эту скорость остальные 15 БС с кучей КП. А по вашим словам получается, что на 19200 они будут работать менее надежно - нам такого эффекта от увеличения скорости не надо.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5632
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 600 раз
- Поблагодарили: 756 раз
Не можем заставить работать модемы T-96SR на 19200
Вообще-то, это закон теории передачи сигналов - бОльшая скорость передачи информации достижима лишь при бОльшем соотношении сигнал/шум и бОльшей ширине полосы сигнала.
А уж нужно ли это Вам или нет...
А уж нужно ли это Вам или нет...
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- здесь недавно
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 27 дек 2017, 09:30
- Имя: Максим
- Благодарил (а): 1 раз
Не можем заставить работать модемы T-96SR на 19200
Интересно мне, на что вы будете ссылаться если мы заменим T-96SR на Guardian и с тем же АФТ эти модемы заработают на 19200?
И еще один попутный вопрос: T-96SR может зависать? Т.е. характеристики АФТ не изменились, но передачи данных нет. Выключаем/включаем модем и передача данных восстановилась.
И еще один попутный вопрос: T-96SR может зависать? Т.е. характеристики АФТ не изменились, но передачи данных нет. Выключаем/включаем модем и передача данных восстановилась.
-
- администратор
- Сообщения: 17553
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 818 раз
- Поблагодарили: 1647 раз
Не можем заставить работать модемы T-96SR на 19200
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 27 дек 2017, 09:30
- Имя: Максим
- Благодарил (а): 1 раз
Не можем заставить работать модемы T-96SR на 19200
Перефразирую вопрос: в нем есть чему зависать? Он же даже без буфера приема/передачи, насколько помню.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5632
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 600 раз
- Поблагодарили: 756 раз
Не можем заставить работать модемы T-96SR на 19200
У Вас есть схемы, пусть не принципиальные,а хотя бы функциональные, обработки сигналов в упоминаемых модемах? Вы предлагаете нам "гадать на кофейной гуще"?
Помехоустойчивость зависит даже от вида используемой модуляции несущей, а уж способов обработки сигналов и их практической реализации - тьма. И при этом АФУ может быть все тем же самым ;)
А в клинч можно вогнать даже источник питания.
Кстати, именно с питания и заземления начинают проверку подобных систем...
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- здесь недавно
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 27 дек 2017, 09:30
- Имя: Максим
- Благодарил (а): 1 раз
Не можем заставить работать модемы T-96SR на 19200
Схем нету. Никаких.
Ладно, думаю, тему можно закрывать.
Ладно, думаю, тему можно закрывать.
-
- администратор
- Сообщения: 17553
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 818 раз
- Поблагодарили: 1647 раз
Не можем заставить работать модемы T-96SR на 19200
Любое программное устройство может зависнуть. Даже релейная схема.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 04 дек 2016, 01:51
- Имя: Григорьев Дмитрий Викторович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
Не можем заставить работать модемы T-96SR на 19200
Перефразирую вопрос: в нем есть чему зависать?
однозначно на 1 км модем виснет из-за перегрузки приемника, если выставлено по 10 Вт, надо снижать мощность до восстановления устойчивой работы, а заодно наклонить базовую антенну, если она круговая, чтобы не светить бубликом в горизонт