1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Profibus в Ethernet и обратно

RS-485, ProfiBUS, 4-20 mA, Wi-Fi, GSM и так далее
Ответить

Автор темы
VaKuZZ
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 13 фев 2019, 01:13
Имя: Василий
Страна: Россия
город/регион: Петрозаводск

Profibus в Ethernet и обратно

Сообщение VaKuZZ »

Господа, доброго времени суток, может тема уже и была, (не бейте сильно, я тут новичок вовсе, безгоду неделя в АСУТП :))
тружусь на дробильно - сортировочном заводе, автоматизирован на Simatic Step7, контроллер один, но 2 отдельно стоящие установки, соединены меж собой Profibus ом (закопан под землей) пару раз его уже выкопали (порвали) в связи с этим вопрос: есть ли преобразователи для того чтобы передать необходимое через IP сеть?

то есть в одной части поставить железку воткнуть в нее профибус и на другом конце получить 100 Мбит Lan порт, а в другой части соответственно воткнуть 100 Мбит Lan, а получить снова профибус?

сеть стабильная между этими частями, аж цельная ВОЛС :)))

все... можно кидать в меня камни :)))

MaksimNT
освоился
освоился
Сообщения: 262
Зарегистрирован: 31 авг 2012, 06:30
Имя: Фоменко Максим Анатольевич
Страна: РФ
город/регион: гор. Нижнйи Тагил, Свердловской обл.
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 76 раз

Profibus в Ethernet и обратно

Сообщение MaksimNT »

Частично рад за Вас! У Вас есть ВОЛС :good:
Есть ли в ВОЛС пара резервных каналов, и их узнаете их параметры.

Смотрите Profibus (rs-485) в ВОЛС - несколько было предложений, возможно подберете под свой кабель ВОЛС :ext_secret:

winb
освоился
освоился
Сообщения: 248
Зарегистрирован: 31 янв 2017, 08:44
Имя: Маркушин Андрей Геннадьевич
Страна: Россия
город/регион: Нижегородская обл., Выкса
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 59 раз

Profibus в Ethernet и обратно

Сообщение winb »

Плохая идея - ставить стабильность работы полевой сети установки от информационной сети предприятия. Безопаснее и надежнее, а так же гораздо дешевле будет организовать нормальную кабельную трассу, на крайний случай трубу вкопать.

Prosto_chel
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 85
Зарегистрирован: 21 июл 2009, 12:18
Имя: Алексей Юрьевич
Страна: Россия
Поблагодарили: 9 раз

Profibus в Ethernet и обратно

Сообщение Prosto_chel »

Передача Profibus по оптике
SZComark Ci-PF
http://www.industrialnets.ru/opticheski ... orvtoritel

LexSL
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 191
Зарегистрирован: 16 дек 2011, 15:13
Имя: Алексей
Страна: Россия
Благодарил (а): 59 раз
Поблагодарили: 44 раза

Profibus в Ethernet и обратно

Сообщение LexSL »

У того же Siemens имеются специально для таких целей модули PROFIBUS OLM.
Цитата из рук-ва:
Модули PROFIBUS OLM разработаны для эксплуатации в оптических сетях, построенных с использованием шины полевого уровня PROFIBUS. С их помощью физика электрических сегментов PROFIBUS (RS 485) преобразуется в физику оптических сегментов PROFIBUS и наоборот.
По сути - удлинители PROFIBUS

MaksimNT
освоился
освоился
Сообщения: 262
Зарегистрирован: 31 авг 2012, 06:30
Имя: Фоменко Максим Анатольевич
Страна: РФ
город/регион: гор. Нижнйи Тагил, Свердловской обл.
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 76 раз

Profibus в Ethernet и обратно

Сообщение MaksimNT »

LexSL писал(а): 15 фев 2019, 07:41 У того же Siemens имеются специально для таких целей модули PROFIBUS OLM.
Возможно и они подойдут под существующий кабель ВОЛС.
В 199х, "древние времена", PROFIBUS OLM использовали только с кабелем SIEMENS.
Позже появился стеклянные многомодовый оптоволоконный кабель (62.5.125мкн) подходящий под PROFIBUS OLM.
Еще позже появилось возможность инсталлировать PROFIBUS OLM с разными многомодовыми оптоволоконными кабелями.

Встречали от малоизвестных вендоров устройства Profibus (rs-485) в ВОЛС для инсталляции с разными одномодовыми оптоволоконными кабелями.
Аватара пользователя

Serex
эксперт
эксперт
Сообщения: 2085
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
Имя: Пупков Сергей Викторович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 101 раз
Поблагодарили: 132 раза

Profibus в Ethernet и обратно

Сообщение Serex »

Profibus DP - это протокол, а интерфейс RS-485. Т.е. задача то, как передать поток "RS-485 по Ethernet".
Гуглим этом и сразу выпадает Moxa. Также есть у Phoenix Contact. Еще наверняка найдется 5-ок подобных преобразователей.
Аватара пользователя

hell_boy
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1746
Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 132 раза

Profibus в Ethernet и обратно

Сообщение hell_boy »

Serex писал(а): 15 фев 2019, 22:56 Profibus DP - это протокол, а интерфейс RS-485. Т.е. задача то, как передать поток "RS-485 по Ethernet".
Этот вопрос уже неоднократно разбирался. Например, viewtopic.php?t=2010#p17029
или http://iprog.pp.ru/forum/read.php?f=1&i ... eply_68212
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой
Аватара пользователя

Serex
эксперт
эксперт
Сообщения: 2085
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
Имя: Пупков Сергей Викторович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 101 раз
Поблагодарили: 132 раза

Profibus в Ethernet и обратно

Сообщение Serex »

hell_boy писал(а): 16 фев 2019, 22:03 Этот вопрос уже неоднократно разбирался.
Ну может я чуть чуть погорячился :) Думал у Moxa такое есть, но что-то не нашел.
Но вот такое пойдет?
Мост Profibus.png
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

keysansa
эксперт
эксперт
Сообщения: 2319
Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
Имя: Сергей
Страна: РБ/РФ
город/регион: РФ Сергиев Посад
Благодарил (а): 1645 раз
Поблагодарили: 160 раз

Profibus в Ethernet и обратно

Сообщение keysansa »

Есть у Moxa.
Сам не пробовал, Сименс в процессе познания.
ЗЫ. GSD имеется...
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.

Parliament74
корифей
корифей
Сообщения: 792
Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
Имя: Максим Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Магнитогорск
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 202 раза

Profibus в Ethernet и обратно

Сообщение Parliament74 »

у Siemens смотрите 6GK1503-3CB00 и ему подобные устройства, есть даже в исполнении Siplus, с возможностью резервирования оптоволоконной линии, сигнальным контактом исправности модуля и клеммами для измерения качества связи.

Совместимость с существующими оптоволоконными линиями сами проверяйте, но мы всегда развязывали свои сети от IT, к тому же у того же Siemens готовые кабели можно заказать какой угодно длины.
Аватара пользователя

Serex
эксперт
эксперт
Сообщения: 2085
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
Имя: Пупков Сергей Викторович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 101 раз
Поблагодарили: 132 раза

Profibus в Ethernet и обратно

Сообщение Serex »

keysansa писал(а): 17 фев 2019, 12:04Есть у Moxa.
Прямо под задачу не пойдет. Так как у этого устройства только Profibus-Slave. А на одной из сторон должен быть Master.

MaksimNT
освоился
освоился
Сообщения: 262
Зарегистрирован: 31 авг 2012, 06:30
Имя: Фоменко Максим Анатольевич
Страна: РФ
город/регион: гор. Нижнйи Тагил, Свердловской обл.
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 76 раз

Profibus в Ethernet и обратно

Сообщение MaksimNT »

Serex писал(а): 18 фев 2019, 06:43 Прямо под задачу не пойдет. Так как у этого устройства только Profibus-Slave. А на одной из сторон должен быть Master.
Если от MOXA два разных устройства 5101(5102) и 5111.
Связать и отдать мануал MOXA :ges_up:
Смотреть по
https://www.moxa.com/en/spotlight/proto ... ard-en.pdf
Аватара пользователя

keysansa
эксперт
эксперт
Сообщения: 2319
Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
Имя: Сергей
Страна: РБ/РФ
город/регион: РФ Сергиев Посад
Благодарил (а): 1645 раз
Поблагодарили: 160 раз

Profibus в Ethernet и обратно

Сообщение keysansa »

Если по физике Profibus это 485 и есть прямое волокно, то можно вот такие Моксы использовать.
Эти (а так же такие же, но на 232) использовал, очень стабильно работают.
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.
Аватара пользователя

CHANt
эксперт
эксперт
Сообщения: 1465
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:25
Имя: Эдуард Владимирович
Страна: СССР
город/регион: Оренбург
Благодарил (а): 43 раза
Поблагодарили: 93 раза

Profibus в Ethernet и обратно

Сообщение CHANt »

keysansa писал(а): 19 фев 2019, 17:38 Если по физике Profibus это 485
Откуда такие выводы? У профибаса 12 Мбит/с на 100 метров - какой RS-485 с его параметрами?! Рядом не лежал.. У них своя реализация на своем чипе. Куча функций для пользователей, куча функций протокола скрытых от пользователя. Скажем, настраиваешь мастер слейв между симатиком(мастер) - и периферией (слейв) и тут же, по этому кабелю панель, которая мастер для контроллера, но это даже настраивать не надо, все аппаратно решено. За это и деньги с пользователя дерут. Для сторонних разработчиков предлагают купить чип с документацией и примерами для своих устройств, да с вступлением в организейшн профибас.))) За деньги реальное аппаратное и программное решение с сервисами предлагают, иначе никто брать не будет. #Капитализматьего
Да, если припрет, можно заменить фиолетовый кабель, на МКЭШВНГ 2х0,75, до 50 метров у нас работает. Дальше нужды не было использовать.
По теме, как вариант - использовать либо СР с Ethernet для симатика, либо прикупить в качестве шлюза недорогой S7-1200 + СР с профибасом и потом ethernet медиаконвертером (какой нравится) в ВОЛС или хоть WiMax без медиаконвертеров)))
--------------------------------------------------------------------------------------------
Аватара пользователя

keysansa
эксперт
эксперт
Сообщения: 2319
Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
Имя: Сергей
Страна: РБ/РФ
город/регион: РФ Сергиев Посад
Благодарил (а): 1645 раз
Поблагодарили: 160 раз

Profibus в Ethernet и обратно

Сообщение keysansa »

CHANt писал(а): 19 фев 2019, 20:14 Откуда такие выводы?
Отсюда
Serex писал(а): 15 фев 2019, 22:56 Profibus DP - это протокол, а интерфейс RS-485.
Отправлено спустя 1 минуту 32 секунды:
CHANt писал(а): 19 фев 2019, 20:14 Куча функций для пользователей, куча функций протокола скрытых от пользователя.
Вы физику с софтом путаете.

Отправлено спустя 4 минуты 54 секунды:
CHANt писал(а): 19 фев 2019, 20:14 У профибаса 12 Мбит/с на 100 метров
у 485 115200, это примерно тоже самое.
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.
Аватара пользователя

CHANt
эксперт
эксперт
Сообщения: 1465
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:25
Имя: Эдуард Владимирович
Страна: СССР
город/регион: Оренбург
Благодарил (а): 43 раза
Поблагодарили: 93 раза

Profibus в Ethernet и обратно

Сообщение CHANt »

keysansa писал(а): 19 фев 2019, 20:25 Вы физику с софтом путаете
Это вряд ли))) Лень каталог искать, простите.
https://procentec.com/products/asics/pr ... ocol-asic/

О, нашел
https://www.automation.siemens.com/sale ... nts_en.pdf

Отправлено спустя 8 минут 27 секунд:
keysansa писал(а): 19 фев 2019, 20:30 у 485 115200, это примерно тоже самое
это 115 кбит/с
--------------------------------------------------------------------------------------------
Аватара пользователя

keysansa
эксперт
эксперт
Сообщения: 2319
Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
Имя: Сергей
Страна: РБ/РФ
город/регион: РФ Сергиев Посад
Благодарил (а): 1645 раз
Поблагодарили: 160 раз

Profibus в Ethernet и обратно

Сообщение keysansa »

CHANt писал(а): 19 фев 2019, 20:31Это вряд ли)))
Протокол - даже скрытый - это не "физика"
По вашей ссылке Profibus correspinding "IEC 61158-3"
Можете предоставить данный документ?

Отправлено спустя 9 минут 14 секунд:
CHANt писал(а): 19 фев 2019, 20:39это 115 кбит/с
Не забывайте про служебную информацию, и ограничение ОС )) Но к физике это тоже 0 отношения.
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.
Аватара пользователя

CHANt
эксперт
эксперт
Сообщения: 1465
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:25
Имя: Эдуард Владимирович
Страна: СССР
город/регион: Оренбург
Благодарил (а): 43 раза
Поблагодарили: 93 раза

Profibus в Ethernet и обратно

Сообщение CHANt »

а 12 мбит это тоже не физика? )))
Да, я не разработчик РЭА, поэтому все сугубо ИМХО. Но, предлагаю Вам призадуматься - обойдется ли простой конвертацией 485? И что будет с ТС, когда он купит недешевые конвертеры МОХА и ниху... работать не будет.

Отправлено спустя 5 минут 19 секунд:
keysansa писал(а): 19 фев 2019, 20:50 Можете предоставить данный документ?
Увы, я не член организации свидетелей профибас. А у буржуев все за деньги. Даже алгоритмы ПЧ стандартизованы и стандарты бешеных денег стоят(((
--------------------------------------------------------------------------------------------
Ответить

Вернуться в «Интерфейсы, протоколы, связь»